色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于給水變頻泵的弱電控制

    甲方提出要用壓力開關加水流開關的組合代替變頻給水泵出口原有的電接點壓力表,此法可行么?我沒有遇到過這樣的做法,所以請教各位

  • 電氣自動化的發展趨勢及弱電控制強電分析

    電氣自動化的發展趨勢統一系統開發平臺。如果統一了系統開發平臺, 就可以全面支持自動化項目中的設計、調試和開機、實施和測試等各個階段。這樣不但可以節省所需花費的資金,還可以減小從設計到完成所需要的時間。需要注意的是,統一的系統開發平臺獨立于最終的運行平臺。同時要根據項目特點和用戶需求來決定運行代碼下載到何處,例如:硬件PLC、嵌入式NT 系統、控制系統等,自動化產品必須滿足以上所提出的要求。通用的網絡結構。為了保證現場控制設備、企業管理系統之間的通訊暢通,需要一個通用的網絡結構。對于現代自動化系統來說,通用的網絡

  • 【請問】強電控制與弱電控制和信號系統都有什么區別?

    是不是強電控制直接通過電流、電壓等變化來動作;弱電控制是先把是否有故障轉換成模擬量,然后確定保護動作等,請高手指教,謝謝!!!

  • 求助:強電控制電纜能否和10KV電纜同橋架敷設

    我有一個工程因條件限制控制電纜沒有自己的橋架,我將控制電纜敷設到10KV高壓電纜橋架內,控制電纜用的是銅屏蔽電纜且經過抗干擾處理,這樣是否可以,有沒有規范可查,謝謝各位大俠指點

  • 請高手指點一下,強電配電室與弱電控制中心有安全距離要求嗎

    請高手指點一下,強電配電室與弱電控制中心有安全距離要求嗎

    我們這邊是一個商場的建筑,變電所和弱電監控中心就一墻之隔,請問這樣的話,弱電部分會不會受干擾[ 本帖最后由 lyp223com 于 2009-12-31 14:09 編輯 ]

  • 關于弱電和強電共用橋架的問題

    一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,現在廠房做好了后,甲方要求要裝設攝象頭,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ?

  • 最簡易的液位控制之浮球開關

    一、用途及原理 

  • 室外弱電管與強電管的距離??

    請問一下一個廠區里,室外高壓電纜如果是穿PVC管埋地敷設。那么要多少距離設置一個強電檢查井??如果強電與弱電管線交叉或者并排敷設的時候,這兩種管的距離要多少???

  • 液位開關如何控制電動蝶閥?

    新手請教:有一個罐,高液位時關電動蝶閥,低液位時開電動蝶閥。用兩個液位開關如何控制這個電動閥?怎樣接線?需要設一個控制箱嗎?還是液位開關的信號直接接到電動閥上?高手幫忙!有接線圖最好!

  • 斷路器控制開關的一些問題

    附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,型號為LW2,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的。2、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的?是設計院給出了總的控制方式,然后成套設備廠家自己出圖么?3、如上面的開關觸點圖,我要對這個斷路器進行控制,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?

  • 相線經照明開關控制如何判斷?

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2002)“22.1.4 照明開關安裝應符合下列規定:1 同一建筑物、構筑物的開關采用同一系列的產品,開關的通斷位置一致,操作靈活、接觸可靠;2 相線經開關控制;……”工程竣工驗收時,不卸掉開關,采用什么方法進行便捷、快速檢查?

  • 智能化設備安裝及弱電控制中心布置圖

    圖紙簡介: 弱電項目機房建設,包括靜電地板,防雷,照明、UPS的安裝。攝像機支架安裝,門禁鎖的的智能化設備的安裝詳圖,以及監控中心防靜電地板、照明、插座、弱電線槽及接地平面圖。 投稿網友: sycyck 上傳時間: 2014-04

  • 強電插座和弱電插座距離.還有開關安裝所需長度.

    如題,請教各位.我在一個論壇上看到了強電插座和弱電插座在規范上有距離要求,據說是不能少過500mm,不知道具體是在那本規范.請指教. 還有,室內開關如果安裝在墻壁上大家是否有考慮過墻壁的寬度.規范對安裝面似乎也有要求,我也找不到具體哪本規范.謝謝^_^

  • 消防強啟、節能控制開關有嗎?

    對這個問題我的疑惑點太多了:江蘇的,《住宅建筑規范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明應采用高效光源、高效燈具和節能控制措施。(強條)根據意思:本條明確要求采用高效光源和燈具并采取節能控制措施。但是:《2009年江蘇省施工圖審查電氣專業技術疑難問題技術問答》P14第6問答:當樓梯間采用節能自熄開關時,可采用白熾燈照明,因為符合GB50034-2004之3.2.4條4款,即對照度要求不高,且照度時間較短的場所,是允許采用白熾燈的。還有《江蘇省住宅設計標準DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2條5款“公共部位除高層住宅電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關;當應急照明在采用節能自熄開關時,必須采取應急時自動點亮的措施。”2款“居住建筑內走道長度超過20m的內走道應設應急照明”請問:住宅的公共部分的應急照明燈具是采用白熾燈還是節能燈?其開關是使用雙控開關(可實現強啟功能,但沒有節能控制)還是使用自熄開關(可實現節能控制,但一般觸摸式延時開關沒辦法實現強啟功能)?

  • 市電照明控制的開關幾多有?

    照明控制的開關分成普通機械式和電子自動式,隨安裝位置的不同,它們都可分為頂裝式和墻壁式。機械式也有頂裝式和墻壁式兩類,頂裝的當然是拉線開關了,雖然裝在頂端,但是與人產生接觸的媒介——燈繩,當然要放在人能夠得著的地方啦。電子開關則也有這么兩大類,放在上邊的也叫吸頂式,還有燈頭式。燈頭式是吸頂式的一個特例。裝在普通翹板開關那個位置的,是墻壁式。電子開關由于能夠自動,所以一般都不必讓它有一個能與人接觸得著的媒介。對機械開關,因為過去用了幾十年了,大家誰都了解。現在的問題是,電子式開關幾多有啊,都有哪些種類,各有什么用處和使用特點呢?

  • 限位開關可否控制電動推桿?

    我想用限位開關控制電動推桿,想法如下:兩個行程開關,一個行程開關觸發后,推桿電機啟動推桿向前推,另一個行程開關觸發后,推桿電機啟動推桿向后推。同時另有兩個行程極限開關,限制推桿行程極限,推桿向前向后觸碰極限開關都停止當前運動。但向前極限開關并不影響向后行程開關的控制(也就是向后行程開關觸發,推桿還可以向后運動,但不能向前運動),反之同理。是不是需要PLC控制,編程復雜嗎?

  • 關于強電弱電布線施工的規范說明

    一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、

點擊加載更多

弱電控制強電開關

弱電控制強電開關專題,為您提供弱電控制強電開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與弱電控制強電開關 相關的專業交流討論,更多弱電控制強電開關相關內容請訪問

土木在線論壇