問個問題啊,大型超市備用照明采用雙電源供電,但發生火災時要切斷雙電源,這時只設疏散照明可不可以?還要不要設其它應急照明啊?謝謝
沃爾瑪超市選用燈具 T5支架 燈具型號CBT018/228HE 數量40000應用區域 超市照明
溯瑞燈具專業生產各種LED照明產品 www.suruiled.com QQ2322966813 電話:13418451393 唐生概述 在超市照明中,不同區域、位置都有不同的照明要求。為了滿足人們購物的需求,超市照明應按營品的種類、地理環境、建筑樣式、陳列方法等不同條件進行設計,營造特有的氣氛。、例如在營業廳處的照明要突出商品,要把商品的形、色、光澤和質感等都能正確地反映出來;而在大廳的走廊處,燈光的導向作用就更為明顯,采用暗與明的亮度對比,引導人們趨向明處;在精品展示區可以采用聚光燈,將光線投射到商品上,使商品更為突出,更富有視覺沖擊力。超市各區裝修風格迥異。因此,在滿足照度標準的前提下,燈具及光源的選擇盡可能體現不同區域的建筑裝修特色。通道 通道以基礎照明為主,采用LED節能筒燈起到功能性照明的作用,亮度不宜過高,對主要的商品照明起到襯托的作用。燈具配置建議:LED筒燈:
有一近500平的超市,框架結構,底層臨街,能請教大師們指點,是用燈帶還是用別的為好?還有它的配電應怎設計?還有空調的電源!謝謝了!
圖紙簡介: 某六層超市,設計范圍包括照明、動力配電系統。按照二級負荷進行照明電路設計。用電設備總裝機容量為:80.66KW.包括:強電系統圖,干線圖,動力及照明平面圖,設計說明。 投稿網友: lantian8 上傳時間: 2014
圖紙簡介: 本設計為一超市用戶工程,供電容量1600kVA,高壓聯絡,高供高計,采用全充氣環網柜。圖紙內容:供電總平面圖,配電室電氣平面布置圖,配電室動力,照明布置圖,低壓電纜出線橋架示意圖等,可供參考。 投稿網友: sunyuming001 上傳時間:
請教:超市里營業照明是二級負荷,照明配電箱要兩路電源切換嗎 ?營業照明采用線槽熒光燈,應急照明為正常照明的一部分;采用與照明燈具一體的蓄電池燈具,正常時工作,事故停電時,繼續工作120分鐘;和用EPS哪個合理一點呢,還是有別的辦法呢?(營業面積每層1萬平米,共兩層)
備用照明部分安裝蓄電池后能否同火災應急照明共用?我看到有人指出大型超市的備用照度為正常照度的50%,不過我沒發現這在哪條規范上有50%,只有不小于10%一說?希望看到不小于50%照度的能指出在哪個規范上,謝謝!
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
某超市電氣照明設計及防盜監視系統圖一層照明平面圖一層插座布置平面圖一層綜合布線平面圖屋頂防雷平面圖一層基礎接地平面圖
問:1.此備用照明屬于消防負荷2.非消防負荷3.是否必須有備用照明我認為是2若有備用照明則預留配電箱,可一定就有備用照明?
大家怎么理解建筑照明設計標準里6.1.3條里的高檔超市營業廳的?什么樣的超市算是高檔超市?像大潤發,樂購這種算不算是高檔超市,有沒有規范里提到過?
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
大家一起來探討下,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀?35m高的塔,檢修平臺比較多,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,望高手多多指教!在此先謝謝啦
請問,算照度,是自己選擇燈具忙?有標準忙?選擇了燈具,還要計算光源數量,需要求得工作面上的平均照度,可是沒有光源數量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源數量;U一利用系數;K一燈具的維護系數,A一房間面積(m2)。剛剛學習照度,不曉得怎么手算照度?孤單新手,求社會電氣關愛。(俺公司俺就是師傅,俺是唯一的)
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,不低于該場所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,但是按備用照明的定義是用于確保正常活動繼續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,即不低于270lx,你們怎么理解?條文說明也沒說清楚。