  • 電站消防申報材料怎么弄!

    電站消防申報材料怎么弄!備案的資料啊,還沒到驗收的時候。 我是搞電站機電工程的,現在管理電站所有設備,居然還要兼管消防申報,我已經跑了幾趟消防大隊了,但每次都說資料不全,而且還不告訴我哪里不全,只讓我上網站上查,問題是我查了還是搞不明白啊,我現在有設計院資質,本單位資質,還有法人身份證和國家發改委對工程的批復文件,還要什么東西??!這事以前是消防施工單位做的事,現在出了個什么文,說什么消防施工單位不能代辦了,只能項目法人自己去弄,煩死了! 麻煩哪位有經驗的大神幫幫忙??!最好把所需要的文件都列上來,文件要什么格式,要誰簽字蓋章,麻煩都說說。 :handshake

  • 建設工程消防設計文件申報要求

    建設工程消防設計文件申報要求

  • 關于消防設計文件申報的要求及指南--南京

    大家好,正在作南京項目,現將關于消防申報的有些資料給大家共享

  • 建筑裝修工程消防申報程序

    建筑裝修工程消防申報程序來源:消防商務網(www.119hw.com)1.先填寫《建筑內部裝修設計防火審核申報表》、《北京市建筑工程施工現場消防審核申報表》,記住申報單位應為建設單位,而不是施工單位.需要建設單位蓋公章,并出示租房協議或購房協議.假如施工單位去辦理,只能說是代辦. 2.申報表上所填內容基本為主要建材,如隔墻材料/地面材料/頂面材料 3.需要準備該場所的整體消防驗收的圖紙復印件(一般在物管處有) 4.需要準備具體施工的場所的平面布置圖,電氣圖,和消防改造圖(若不動消防設施,可以在備注中說明),上述圖紙需曬藍圖,并由具有設計資質的單位(比如建筑設計院)蓋上出圖章 5.當地消防大隊會在10個工作日內去現場巡查,并提出書面意見.若同意,即可開工,不同意,可能要修改裝修方案. 6.裝修完畢前二周,就可以遞交《建筑工程消防驗收申報表》,內容和申報表基本一致.一般消防大隊會抽查2~3種建

  • 消防工程設計申報工作要求詳解

    一、一般要求(一)消防設計文件應當包括設計說明書,有關專業的設計圖紙,主要消防設備、消防產品及有防火性能要求的建筑構件、建筑材料表,重點反映依照國家工程建設消防技術標準強制性要求設計的內容。(二)消防設計文件應當按照下列順序編排:1、封面:項目名稱、設計單位、日期。2、扉頁:設計單位法定代表人、技術總負責人、項目總負責人和各專業負責人的姓名,并經上述人員簽署或授權蓋章。3、設計文件目錄。4、設計說明書。5、設計圖紙。二、新建、擴建工程消防設計文件申報內容

  • 消防工程竣工驗收檢測申報資料表格

    消防工程竣工驗收檢測申報資料表格

  • 潔凈廠房裝修審批流程之消防申報知識

    當下,為達到產品的技術要求,企業對于生產環境都追求地相對極致,大多數的潔凈廠房是相對密閉的建筑,實驗室/檢測室甚至為密閉空間,潔凈室內通道狹窄而曲折,致使人員疏散和火災撲救都較困難。所以對于建筑設計而言,至關重要的消防設計,對于潔凈廠房而言,就更為重要了。老廠房是拆掉重建還是擴建,當然無論哪種類型都需要過環評,擴建的手續相對會簡單一些。在現代的老廠房升級改造過程中,大部分廠房都會對潔凈度有要求。在本文中,CEIDI西遞希望通過在消防設計這個方面的內容做一些科普。一般潔凈廠房除了潔凈區的消防要求,設計時還要關注技術夾層的消防要求。 潔凈廠房消防審批:廠房裝修審批流程之消防申報知識 CEIDI西遞 先來說說廠房裝修報批流程大概是:持有關批準文件向政府轄區內國土規劃管理部門提出申請,

  • 河北省建設工程消防設計文件申報要求.docx

    河北省建設工程消防設計文件申報要求

  • 建設工程消防設計審核申報材料都需要提交哪些

        1.建設工程消防設計審核申報表;     2.建設單位的工商營業執照等合法身份證明文件(工商營業執照、組織機構代碼證等);     3.新建、擴建工程的建設工程規劃許可證明文件(建設工程規劃許可證、建筑工程定位圖等,室內裝修、用途變更工程不需提供);     4.設計單位資質證明文件(工商營業執照、組織機構代碼證、資質、與建設單位簽訂的合同等);     5.消防設計文件(應達到公安部《建設工程消防設計文件申報要求》,每張圖紙均應加蓋出圖專用章,應一并提供設計光盤。圖紙折疊時請選用不裝訂成冊的折疊方法折疊;折疊后的圖紙幅面應為A4規格(210mm×

  • 東莞市消防驗收申報表(填寫示例,請指教)

    馬上要交工驗收的消防工程(消火栓系統、自動噴水系統、防排煙系統、防火卷簾系統、火災自動報警系統),不知道申報表填寫是否合適請高手賜教)松山湖科技產業園區建筑工程消防驗收申報表工程名稱 松山湖中心區人防地下室工程 消防審核文號 東 公 消 審 字工程地點 東莞市松山湖科技產業園區中心區 【2004】松 30 號單位類別 單 位 名 稱 聯系人 聯系電話(手機)建設單位 東莞松山湖科技產業園區管理委員會(蓋章) 總承包單位 中國建筑第四工程局第六建筑工程公司(蓋章) 吳建庭 工程類別 Ⅱ類 水源 雙水源 電源情況 雙電源工程性質 人防 市政輸水管數量(條) 二 市政輸水管管徑(mm) DN150總投資(萬元) 3858 消防投資(萬元) 210消防工程 安裝單位 資質等級 簽發人員室內消火栓系統 深圳市新天澤消防工程有限公司 壹 自動噴水(泡沫)滅火系統 深圳市新天澤消防工程有限公司 壹 氣體滅火系統 火災自動報警系統 深圳市新天澤

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 如何填寫自動消防設施設計防火審核申報表

    里面有好多產品型號拉什么的,生產廠家了,怎么填啊 有沒那位有填好的發給我參考下啊 不勝感激!??!我的郵箱piter02520@163.com

  • 請問申報消防水表的口徑是由誰決定

    比如設計院設計的地面消防循環管是dn150口徑  自來水公司看了圖紙建議安裝150的水表并且要兩路進水 申報人執意只向自來水公司申報一塊dn100的消防水表  假如消防以后出了問題是申報人的問題  還是自來水公司的問題    

  • 給排水知識:哪些場所在使用前要進行消防安全檢查申報?

    哪些場所在使用前要進行消防安全檢查申報?歌舞廳、影劇院、賓館、飯店、商場、集貿市場以及具有上述功能的綜合性場所等公眾聚集的場所,在使用或者開業前應當進行消防安全檢查申報。

  • 室外消防這樣布置合理嗎?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 單體室外消防的一些問題:

    單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室