為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛?有沒有最新標準?當里面有二層門時,外門怎么焊接地螺栓?
關于配電裝置接地螺栓的焊接方法 是不是可以使用螺柱焊機焊接,有何標準及要求,急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!
各位老師,請教了,在一化工廠搞施工,廠方電氣人員要求電機、接地線等現場電氣設備上的所有螺栓(包括電機體體上的)全部抹黃油,請問這樣有規范依據嗎?如果沒有,如何給施工隊讀取費用呢?請老師指點為盼!謝謝!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
石油化工企業電氣安裝,對儲罐焊接接地線,因將扁鋼焊在罐壁上,監理及施工單位、質檢站爭議較大,但從規范上也查不出,另接地斷線卡兩個螺栓的間距規范也未說明,請各位前輩指導。
什么是安捷(ANZEX)? 安捷是“切底錨栓系統(UNDERCUT ANCHOR SYSTEM)”的簡稱。使用安捷,可消除錨栓的滑動、拔出現象,獲得理想的錨栓施工工藝,確保具有超常耐久的高信賴性和極其穩定的施工品質。[ 本帖最后由 bootin 于 2008-8-2 21:22 編輯 ]
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
為什么大偏心的時候拉力沒有算進去 只算了偏心彎矩。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 編輯 規范規定,柱腳不能考慮地腳螺栓的抗剪,若計算抗剪不足,須加設抗剪件。但事實上,剪力往往很小,抗剪件很容易滿足要求,但這樣會給施工帶來諸多不便。 懇請各位仁兄發表高見,您是怎樣處理這類問題的?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?