  • 16A插座代替不了10A插座

    家用和類似場所(如辦公、商業、酒店等場所)使用最多的是10A插座,使用面非常廣,適用于10A以下的各種電器,包括功率很小的手機充電器。 但是,要用16A的插座代替10A現階段還存在問題,主要是兼容性問題, 16A的插座、插頭尺寸比10A的要大一些 ,如圖1所示。因此, 10A的插頭與16A的插座不匹配 。現實中有些人為了急于使用插座供電,將10A插頭強行、暴力掰開,以滿足16A插座的插孔需求。這種做法不可取,會造成10A的插頭損傷,同時也存在安全風險。

  • 開關插座10A,保護開關16A?

    一般末端配電箱出線回路我們喜歡整定16A(很多圖紙這樣做.包括標準圖籍),但是我們知道一般的開關和插座是以額定電流10A的為多,請問這樣16A的整定如何實現終端設備保護?這個問題很普遍,很是疑惑,

  • 普通插座容量10A or 16A?

    在瀏覽電子樣本的時候,我發現普通單相3孔2孔插座只有10A的,沒有16A。可有些書籍上標的卻是16A。那這樣的話,普通插座回路就沒大有必要用3x4的導線了。

  • 家用開關插座有沒有16A以上的產品?

    查了梅蘭日蘭S86、L86、U86、C86、Easy86等全系列的產品,開關就只有10A和16A的,照明一般沒問題。但是插座也是只有10A和16A的。如果使用大功率設備,比如即熱型熱水器,3kW以上的話,好像16A的插座不夠用啊。或者大功率的柜式空調也不夠用。空調有專用插座?但是樣本里沒找到。請各位指點

  • 誰知道16A三孔插座與10A三孔插座的區別

    想知道10A和16A的詳細區別,三孔定位尺寸.最好有CAD圖,請發個過來,謝謝!

  • 求助:求工廠16A三相四線插座安裝電線標準

    最近我單位安裝新服裝生產線,施工單位安裝10A單相和16A三相四線插座電線連接線居然是1平方的,提出要求更換2。5平方后施工單位要求我提供施工標準才肯換。請問有這個安裝標準嗎?急求助!!!

  • 問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    .如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?

  • 請教:一路插座最多16A,請問最多可以帶幾個插座

    請教:在設計時,按規范:一路插座最多不大于16A,那么請問最多可以帶幾個插座?如果是10A的普通五孔插座,最多可以帶幾個呀?3個?還是5個?謝謝

  • 在畫圖的時候插座用什么表示啊?

    大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 照明回路16A,插座回路20A,所有的末端配電箱都是用這么大的

    照明回路16A,插座回路20A,所有的末端配電箱都是用這么大的,畫了好長時間,就是不明白出自哪本規范?微斷還有6A的、10A的、為什么不按回路的計算電流選擇斷路器,而是用統一的照明16A、插座20A呢??

  • 【氣憤】暈死人的設計院!家用電器五孔插座居然要16A!

    本帖最后由 北方郎 于 2015-11-2 15:04 編輯 前天電力局一個朋友(甲方)打來電話說甲方蓋的高層已經穿完線(鋪設電線)了,要按合同準備墻壁開關(國際電工),打完電話3個施工單位分別傳來計劃,我讓助理分別把貨備齊,3號送貨。今天送貨時,幸虧我跟著去了(他們提的計劃寫的很亂,我就有些不放心),完了XXX施工單位的電工對完貨告訴我,除了五孔插座(型號不說了,不做廣告)都對,我說怎么五孔不對,熟悉國際電工的都知道民宅的五孔數量是最多的,他說我們要的是16A的(我們給的是10a的),我說沒聽說過誰家的五孔16A的,你提的5孔,我們就按五孔備的貨,而且甲方也沒說要的五孔是16A的,他說我們也沒辦法圖紙這么畫的,我讓他去拿圖紙,圖紙拿來我火了-------所有的五孔都是16A的,哪個廠家為了你專門生產16A的五孔,16A那是空調專用,空調你家是2孔的插座!完了沒轍打電話問甲方,甲方問設計院,設計電話不通(估計中午睡覺)我說都拉走!40多箱五孔插座(每箱100個)

  • 為什么電井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA斷路器,用iC65N-2P/16A+vig...

    為什么電井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA斷路器,用iC65N-2P/16A+vig...

    iDPN斷路器用在什么情況下呢?為什么電井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA斷路器,用iC65N-2P/16A+vigi30mA斷路器可以嗎?

  • 關于插座內的導線連接方法

    民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。

  • 有個審圖意見,求解,開水間插座為16A,而其保護斷路器為20A,不能保護其插座

    安徽地區一個審圖意見:開水間插座為16A,而其保護斷路器為20A,不能保護其插座;該回路斷路器20A,連接一個插座,插座的額定電流是16A,這個本身問題不大,但是使我聯想到一個問題,住宅的單相柜式空調插座,一般也是斷路器20A,然后4平方線,然后插座圖例上額定電流也是16A,為什么審圖不提呢,我看了很多圖紙,基本上所有的圖紙的柜式空調插座額定電流都寫的是16A,然后斷路器到有些是16A,有些是20A,這怎么理解呢?又打破常規了么,呵呵。我想在實際使用過程中可能不會出線問題,那斷路器20A,插座額定電流16A,在圖紙上表示是不是不合理呢?求解?

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 有關電井插座敷設的問題

    有關電井插座敷設的問題

    [size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?