電纜橋架防腐蝕方法分為: 表面防護、原材料防腐等.. 橋架表面防護方法有多種,僅涂層防護就分有金屬、有機物、無機物三類。 而金屬深層可采取電鍍、粉鍍、熱熱鍍溶、溶鍍、金屬包層等; 除普通鋅金屬外,尚有各種組合的鋅合金或鋁等。 又如有機物涂層。 僅涂料就可有多種樹脂供選擇等等。 故不能把表面防護技術視為靜止不變的。諸如在經濟最佳方面,宜不斷求的進步。 對嚴酷的腐蝕環境且耐久性要求高的工程條化,宜探尋更切會需要
一,電纜橋架結構類型選擇: 在工程設計文件中通常籠統地將電纜橋架稱呼為“橋架”,并未指出具體的結構特征,不同類型、不同制作材料的電纜橋架價格相差較大,且結構類型的混亂會帶來工作現場散熱、機械防護方面的問題。故在設計階段應要求設計人員根據工程環境特征和技術要求,合理選擇電纜橋架的結構特征,并在平面圖的型號標注和材料表中進行清晰地表達。 二,電纜橋架材質選擇: 電纜橋架的材質是電纜橋架工程設計常見的另外一個問題。按照材料劃分,電纜橋架主要有鋼制、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,比重僅為碳鋼的1/4;耐水性和耐腐蝕性好,適合化工廠。 不易燃燒,難燃型玻璃鋼電纜橋架的氧指數≥32。
一,通常電纜橋架的防腐構件: 采用氯磺化底漆二道以及面漆二道兩部分除銹 金屬表面除銹質量的高低,直接影響防腐工程的壽命,現場除銹采用砂輪機除銹或人工除銹,除銹級別必須達到St3級,表面除銹處理后,應在4小時內涂上底漆。當發現有新銹時,必須進行重新處理。 二,涂層施工: 1,涂層的施工采用刷涂、滾涂,并應符合下列要求:刷涂或滾涂時,層間應縱橫交錯,每層往復進行涂均勻為止不得漏涂。 2,使用稀釋劑時,其種類和用量應符合涂料生產廠標準的規定。 3,配制和使用防腐蝕涂料施工時,應先攪拌均勻,必要時可用200目銅絲網過濾后使用。開桶使用后的剩余涂料,必須密封留存。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
第一、編織銅帶,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,風吹雨打,都生銅銹了,接地效果還會好嗎?第二、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,手稍用點力,蓋板就掀起來了,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思?小弟是學暖通的,因此不甚了解,在論壇里搜索也沒找到相關內容,因此向大家請教。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,請問電纜在橋架上如何分布排列??為什么?是否有相關規范要求?參閱以下方案,或其他方案。個人比較傾向于第(1)種,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
請問,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,謝謝啦
請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝