  • 為什么選擇博世采暖鍋爐

    為什么選擇博世采暖鍋爐

    博世采暖鍋爐博世采暖鍋爐的卓越品質,優良性能及環保性已受到人們越來越多的信賴,在壁掛采暖爐全球市場博世占領了15%的份額,落地式模塊爐過去10年中銷量超過50萬臺,其中Supramax系列模塊爐在西歐的德國,奧地利和瑞士等國家年銷量達2000臺。博世采暖鍋爐的壁掛爐和落地爐兩個系列已于2001年正式進入中國市場,所有產品直接從德國進口,已在北京,西安,沈陽,上海,南京等通過授權經銷商進行項目銷售。 博世燃氣壁掛爐是分戶采暖的最佳選擇,可為消費者提供舒適的家庭采暖及生活熱水。壁掛爐以天然氣、液化石油氣及城市煤氣為能源,最大采暖面積在300平米以內。其特點是使用安全,安裝方便,操作簡單,環保經濟,自由舒適。 采暖爐,隨著人民生活水平提高,獨立的采暖系統被越來越多家庭接受,他熱量穩定,溫暖如春,舒適性好,沒有空調取暖那種人體干燥不舒適感,沒有噪音,采暖面積大,可整套居室同時取暖,節省能源。這些都是空調所不能具備的。 壁掛爐的特點 1、故障自我檢測,迅速查找故障 2、23KW:紫銅燃燒

  • 家用供暖鍋爐的選擇方法!

    一、鍋爐的質量 安全性 :1、故障時,是否能及時關斷燃氣閥。目前最好的 是具有兩道安全保護的燃氣閥,兩道安全閥之間可相互監測對方的狀態。2、是否會延時點火。如果點火延時,輕者會產生爆燃,重者可能會爆炸(當然這種情況極少發生)。因此在選鍋爐時一定要選用大公司、科技含量高的公司所生產的鍋爐。 穩定性、可靠性:1、點火成功率高 2、溫度傳感器及控制件靈敏度高,這樣才能保證出水溫度的恒定。 完善的保護功能:如防凍保護、漏電保護、過載保護、水壓過低或無水保護等等。 強大的故障自檢功能:這對于維修非常有利。 熱效率的高低:目前鍋爐之間相差不大。 方便性:有沒有定時定溫的功能,操作是否方便等。 二、鍋爐的品牌是不是世界知名品牌,在中國是否有總部,有沒有完善的售后服務系統和配件,因為一臺鍋爐使用期少則十幾年多則二十幾年,所以售后服務是非常重要的,相信每一個客戶不愿意買一臺今后沒人管沒有配件的鍋爐。 三、選擇一家技術好、做工好

  • 鍋爐是用什么參數選擇的

    各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W

  • 請教一個地暖鍋爐的問題

    俺家的地暖,博世歐洲精英,在供暖達到設定溫度,鍋爐熄火后,鍋爐內仍舊有嘩嘩的水聲,地暖公司說是循環泵在工作。問題是,這循環泵怎么老在工作?我鍋爐設定的供暖溫度也不高啊,當然室溫設定溫度也不高。這里專家甚多,特來求教。謝了:call:

  • 地暖循環泵的選擇及鍋爐附屬設備選擇

    樓頂安裝一個280kw鍋爐,帶3層地暖和生活熱水,地暖面積共2100平米,生活熱水是一家700平米養生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附屬設備該怎么確定

  • [請教]如何選擇鍋爐---難題

    一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 關于地暖用壁掛式燃氣鍋爐的選擇

    各位達人,本人家里裝地暖,在壁掛式鍋爐選擇上有點糾結,威能和博世不知哪個更好點,還有分什么冷凝式和傳統式,我不知道這兩個有什么區別,哪個更適合家用,慶高手解答,謝謝!

  • 如何計算地暖鍋爐房補充水量?

    采用燃氣帶壓鍋爐,總熱負荷540萬大卡,溫差10度,熱水計算循環量為540立方/小時,采用補水泵補水定壓,請問,補充水泵的流量該為多少?同時,軟化水箱多少立方?軟水器軟化水量多大?

  • 如何選擇好的電地暖產品呢?

    一、發熱電纜的選擇 選擇發熱電纜電地暖轉化率高達97%以上,和傳統的采暖方式比,大大減少了能源的浪費。發熱電纜的原材料和制造工藝決定了產品的好換。 1、發熱電纜如果是家庭采暖要選擇雙導(有雙導雙發熱和雙導單發熱兩種)的,最好是雙導雙發熱的。因為雙導的輻射比較小,雖然單導的輻射也在人體安全范圍內,但從人體健康考慮,萬家暖智能電采家庭采暖暖建議使用雙導發熱電纜。像養殖、管道保溫等之類的可以用單導的。 2、發熱芯有的建議用多股的,多股的載流量大。 3、有的外護套是PVC(聚氯乙烯)的,有的是PE(聚乙烯)的。 4、發熱電纜有的是銅鎳鉻合金,有的是銅鐵和其他的物質。

  • 如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器

    甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,沒別的條件;二次網流量為2.5t/h,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器?

  • 地暖的流量怎么算?管徑怎么選擇?

    地暖管里的流量還是用散熱器的流量計算公式嗎?就是流量=熱量/(T供-T回)?公式里面這個熱量是只該回路的散熱量嗎?流量算出來了是不是就可以查規程上的那個附錄A,里面找到相應的流量再選流速要大于0.25的,這樣對應的管徑就選出來了?我能不能這樣:管長調整得各回路差不多了,然后選個最大散熱量的回路計算流量選管徑,然后其他的都和這個選一樣的管徑?

  • 請教關于地暖材質的選擇?

    各位前輩,我剛做了個地暖工程,加熱管是pb管,公共立管是鍍鋅鋼管,請問公共立管到分集水器之一段用什么材質啊?是用pb還是鍍鋅鋼管呢?

  • 請教各位前輩:鍋爐大小的選擇

    小弟所在的公司準備在南方廠房中用地暖的方式提升廠房溫度。廠房面積約1萬平方米,南方溫度最低約在零度左右,需升溫至20°。請問各位前輩,用1.0MW的鍋爐夠不夠呢?熱水泵、分水器和集水器應該怎么選呢?謝謝了!!!

  • 專業支招地暖地板該如何選擇

    專業支招地暖地板該如何選擇

    本帖最后由 小獅子 于 2013-12-10 15:36 編輯 大家好~~~~~~為了幫助大家更好的選擇適合自己的地暖地板,都是有關地暖地板的各種知識~ 隨著消費者對于生活品質的要求越來越高,家庭裝修不再只是追求單一的視覺裝飾效果,更要求打造一個全面舒適的生活環境。因此,有越來越多的消費者開始選擇地暖產品,來打造一個溫暖的家。 簡單來說,地暖一般分為水暖和電暖,

  • 舊換熱站如何選擇新鍋爐

    求助!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,費用太高,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米)。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計、供貨、安裝全套服務,也請大家推薦下,謝謝了。

  • 如何選擇電地暖發熱電纜

    電地暖行業近些年來發展迅速,特別是發熱電纜電地暖以其安全性、舒適性等諸多優勢成為家庭采暖用戶的首選,那么如何選擇電地暖呢 電地暖的核心部分是發熱電纜,那如何選擇好的發熱電纜呢,主要看三方面。一、看外觀 光滑和平整;先不說電纜上有商標,規格,型號,電阻,生產等,字要是機器噴上去的,而且應該有類似盲文一樣的暗紋。 二、 看結構 結構上由內到外要有:發熱絲(實芯的粗細)——交聯聚乙烯的絕緣層——接地線—抗拉抻材料—外套(很多電纜沒有,實屬不負責任的做法,雖然消費者不懂也不能這么做)——PVC外套三、 看接頭 這也是發熱電纜的一個技術難點。目前進口電纜中以熱縮管的接頭為主,技術成熟,可靠性好,所以穩定性和耐水性等相對好些,目前也出現了一些其他類型的接頭,但在實際運用中還需要長期的考驗。 有時候你不知道該如何選擇的時候,就讓商家給你一節電纜解剖開來自己實際比較。

  • 大家為什么都要選擇秋季裝地暖呢

    今天,魯爾小編和大家聊聊為何大家都選擇秋天裝地暖。 第一,初秋安裝時間更寬裕 很多人都有這樣的習慣:冬季來臨時,才有安裝地暖的想法。其實,在初秋季節就該做準備。到了冬季用戶扎堆安裝,自然安裝進度會很快,同樣用戶所得到的服務也要同比受到影響。如果選在初秋季,時間充足的情況下安裝地暖,設計施工上也能最大化地滿足個性化需求。 第二、從選材到安裝更加到位 雖然說地暖安裝的周期并不算長,但是由于安裝地暖并不是獨立的裝修工序,它的設計與安裝需要牽涉到整個房屋的裝修進程。所以,我們在安裝地暖之前,需要認真考慮地暖的標高、品牌,管道的挑選、管道的排鋪、地暖試調等一系列值得注意的環節。 第三,留出充分的調試時間 初秋時節,地暖安裝后干燥期的時間會比冬季短上許多。另外,安裝完成后還需要經過一定的調試周期才能達到最佳效果,所以在初秋安裝可以給施工人員留出更充裕的調試時間,這樣就能趕在冬季使用前把出現的問題解決掉。如果在冬季安裝,天氣的寒冷會給地暖的施工帶來一定的難度。 所

  • 地暖系列篇之如何選擇保溫板

        地暖以其舒適、健康等優勢受到了眾多用戶的好評,其實有許多用戶不了解,這其中,地暖保溫板起到了很大的作用。我們在具體的購買過程中該如何選擇呢? 地暖保溫板的選擇—良好的阻燃性和環保性。 要確保地暖的使用壽命、減少地暖維修率,保溫板應具備良好的阻燃性能和環保性地暖的保溫板要與地暖管接觸,熱媒的溫度會達到45~60攝氏度,因此,研制兼有良好的保溫隔熱功能和阻燃性的復合材料將是發展的方向。 地暖保溫板的選擇—良好的保溫隔熱性能。 隔熱效果好的地暖的保溫板可以阻止熱量向樓板傳遞和向鄰戶散失,保證熱量單方向向室內傳導。反映材料導熱性能的指標是導熱系數,影響材料導熱系數的因素有材質、孔隙率、開口狀態、潮濕程度以及環境溫度。 不同種類的地暖的保溫板導熱系數不相同;不同性能的保溫材料達到設計的熱阻要求所需的絕熱層厚度也不同;同樣的材質、不同的容重,導熱系數也不一樣。地暖的保溫板的孔隙率越高、閉口孔隙越多,導熱系數就越低,保溫隔熱性

  • 如何選擇地暖管徑和管間距?

    在相同水溫和管徑下,地暖管越密散熱量越大,地暖表面溫度和房間溫度越高,這是基本現象,還有個重要原因是地暖末端,就是通常說的干式和濕式,相同條件下干式鋁板地暖末端比濕式水泥末端地面溫度提高5度左右!所以影響地暖溫度主要有地暖末端.進水溫度和管道間距三方面因素! 地暖管道最小間距是由最小彎曲半徑決定的,最小彎曲半徑不得小于5倍管直徑,即地暖管最小間距不能小于10倍管徑,否則就容易折彎堵水,地暖就不熱了!這就是20地暖管間距不能小于20公分的根本原因!相同水溫和末端,16管比20管提高3度地面溫度,這是南方地暖用16管的主要原因! 地暖管徑分20.16.13.12.10.8.6mm等系列,通常12管徑以上的稱為常規管,10管徑以下的稱為毛細管,管徑越小水阻力越大!這就是常規管每回路可以盤10平方以上,而毛細管只能盤5平方左右的原因,管道越密分水器接頭越多,地暖穩定性自然越低,所以這也是空氣源40度低溫水最適合用13管的道理!裝地暖關鍵是要根據熱源水溫和需求,經計算選擇管徑和管間距的合理值!根據層高.溫度和節能需求選擇薄型鋁板干式地暖末端還是厚型水