單位售樓處從外網接了DN80的采暖管道,售樓處為5層,層高一層4.8m,其他4.2m,頂層為機房,只有1環路水分配器1個,總面積約2000m2,入口間測試的供水溫度30,回水溫度14,壓力為供水約0.35Mpa,回水為約0.33Mpa,室內溫度只有6度左右,請問是什么問題啊,是外網還是我們本身的問題,急,都快瘋了,找了1星期也不知道什么問題!!!!
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
目前在我國北方地區很多老房子的采暖系統采用的是屋頂開式水箱,屬于開式系統,采暖系統存在腐蝕漏水問題;一些小區對采暖系統及鍋爐房進行改造,由于受技術監督局對地下二層不得使用有壓鍋爐規定的制約或是缺乏對采暖系統的專業知識,采用常壓鍋爐,采暖系統嚴重腐蝕;新建的房子,大部分不選用隔膜膨脹水箱而是用定壓泵定壓,膨脹排出的水不回收,采暖循環系統需要不斷補水,看似閉式實為開式的采暖系統,腐蝕問題不可避免。采暖系統腐蝕的另一重要原因就是漏水嚴重,北京一較新的小區,20萬m2的采暖系統1天補水達100噸。漏水除了能引起腐蝕外,還造成了能源浪費和環境污染。這一20萬m2的小區,采暖期間每天須浪費能源23000MJ,相當于6380度電或每個采暖季節浪費83噸柴油或83000m3的天然氣,或125噸煤,由此產生16.6噸二氧化碳。如果把整個北京市或北方采暖地區的數字累計起來,那絕對是個大得驚人的數字。還有一個使得采暖系統腐蝕的根源,那就是管理!非采暖季節系統放水是引起腐蝕的另一原因。北京地區不到五分之四的采暖系統放水。天津地區非采暖季節的系統保養做得較好,其他地區比北京更差。<
目前采暖安裝上,散熱器供暖干管一般采用的是各種合成塑料管,如:pb、pp-r、pe管等。安裝方式均采用埋地敷設方式。根據采暖圖集上的方式是采暖管敷設在墊層內,采暖管下方做泡沫板保溫。我個人認為沒有必要在采暖管下方做泡沫板保溫。一般認為是為防止暖氣熱量進入下一層居民房中。但是根據采暖設計手冊上有一條,當相鄰房間的溫差不超過5c就不用考慮熱量傳遞。所以這個是不必要的擔心。另外,如果每一層都往下一層傳遞熱量也就都平衡了,你比如說,第二層給第一層傳遞,第三層傳遞給第二層。。。。。。依次類同。所以也是平衡的。裸管散熱也是傳遞到房間,所以直接采用裸管直埋墊層,不做任何保溫處理。另外再有一點,目前市場上的塑料管均溫差很小,熱量損耗比較小,沒有必要考慮到對墊層的熱量影響。
我最近才開始給排水設計工作,有個項目是一別墅,用地暖系統。現在地暖系統由專業公司負責設計施工,我負責給排水,下周去碰頭,我現在還處于糊涂階段。請教各位前輩,我的熱水聽說可以從地暖里面獲取,就想問問是從地暖哪里開始給出我的熱水頭子,具體是怎么回事。小女子不想在碰頭的時候什么也不懂啊,找個工作不容易啊,何況許多單位都不要女孩子的,謝謝大家,非常感謝。
高層住宅,分戶計量采暖,每戶室內埋地管道DN25繞內墻安裝在50mm墊層內,大家設計時是否都是穿剪力墻的(不穿會饒很多圈子)?
如題:項目處于內蒙古中東部別墅采用分戶小鍋爐,負荷設計基本在90瓦每平米左右,大多數別墅供暖沒有問題,有個別的別墅個別部位不熱,個別裝修階段戶內溫度不高,以下是我自己總結出來的一些原因:別墅供暖系統在經過兩個冬季的運行,處理和協調眾多的供熱問題之后,現基本可總結如下幾點原因:一、熱源:鍋爐本體,A、由于別墅產品交付業主時是毛坯房,業
新建了個工程,蒸汽供暖,減壓后0.1Mpa壓力,白天送氣晚上停氣,暖氣管道鍍鋅鋼管絲扣連接,有一半的活結反復漏水,加石棉墊、生料帶、油麻基本沒用,修個沒完,但是有的活結自始至終沒有漏過,請問高手這個問題如何處理啊?謝謝
傳統的地采暖保溫隔熱板的鋪設模式是采用先鋪設擠塑保溫隔熱板,再在保溫板的表面層鋪設地熱反射膜膜;傳統的地熱反射膜一般采用牛皮紙反射膜、無紡布反射膜、鏡面反射膜等;現新型的地采暖擠塑節能板是將純鋁箔,經過壓花加強處理,采用液態環保膠膜與擠塑板一次復合成型,鋁箔的熱反射膜效果遠高于鏡面反射膜及無紡布反射膜,也為施工減去了一個步驟。詳細可咨詢上海杰瑞黃軒保溫材料有限公司(地暖部)曹陵13472825856
普通地暖擠塑板和阻燃板的最大區別是有沒有添加阻燃劑及發泡的原材料的使用;普通地暖板每立方30斤左右,顏色為淺藍色;杰瑞地采暖擠塑板為36KG/立方,而最低級普通的板只有28公斤左右。 因為阻燃劑的價格很高,所以阻燃板的成本也大幅度提高。沒添加阻燃劑的普板阻燃效果不是很好,甚至可以說阻燃率為零。這種板子的價位比較便宜;杰瑞擠塑板的阻燃性為新標準的B和C級,阻燃效果非常好。價格也是非常劃算的。當然,對于一個家庭或者一棟辦公樓而言,價格是次要的,主要的是環保健康和安全性的保障。所以在此建議各位在選擇地暖擠塑板時一定要慎重。 優質的地暖保溫板和普通板在外觀上其實沒有多大區別,很多時候客戶也會有疑惑;為什么別人板材價格都能便宜,為什么你們不能把成本降低,把板材價格也做下來;我們也經常會回復客戶,其實地暖保溫板在地暖系統中是占極小的一個部分,很多公司為了節省成本,選用劣質的保溫板,其實也是對業主的一種不負責任的表現,優質板和普通板也就幾元錢的的差別;而且優質的板材是采用全氟發泡,非采用煤氣丁烷發泡;不會產生有毒氣體!
本帖最后由 newvideo 于 2016-11-16 12:16 編輯 11月供暖開始后,發現入門處從樓頂有漏水,漏的不太多,因為平時不住,發現時墻面上的幾道水印已經干了,只是地下被陰濕的紙殼還沒干,初步懷疑只是在開始的幾天漏,后來可能就不漏了。找到物業后到樓上打壓,發現屋里管線的壓力也正常。之后樓上繼續正常供暖,到現在為止差不多一個多星期,沒再發生漏水的現象。房子是第二年供暖,第一年沒發現漏水,不知道是什么原因,很困擾,專家們能幫著分析下原因么,想不明白為什么后來就不漏了呢?
本帖最后由 lardice 于 2013-11-19 15:44 編輯 由于地采暖是借助隱蔽于地板下面的塑料管道實現供暖,因此,在整個鋪設工程結束后,萬一采暖效果不如意,或者需要維修,則難以應付。地板采暖是將熱水管埋在地面的水泥層中,水管鋪設長度及間隙,采暖系統設計是否合理,地暖管的鋪設位置、管徑的粗細、水管間隙大小等均會影響后期的采暖。即使地板采暖的設計沒有問題,但如果施工過程中沒有完全按設計圖紙操作,也會造成暖氣不熱。 另外,由于在管道施工時
詳細說明: 采用優質塑料粒子加入發泡劑、阻燃劑、色母粒子經流水線自動設備高溫發泡擠出而成;芯材常用于地采暖保溫板、外墻保溫板、內墻保溫板、屋頂保溫及貼合鋁箔或彩鋼板用于中央空調風管制作! 板材強度高,導熱系數低,各項指標均符合節能要求!是地采暖項目首選品牌! 詳情:13341919011 主要用 酚醛風管 擠塑風管 地暖板 等 高端地暖板
如題,在計算手冊中看到如下公式 4.6.3敷設地板輻射采暖系統加熱管的地面平均溫度可用下式近似計算: tEP=tn+9×(q/100)0.909 (4.6.3) 式中q——單位地
分清狀況采取適當的措施 目前,在集中供暖區域暖氣連接存在兩種方式,一種是串聯式,所有用戶的暖氣片都被串聯在一起,不能實現分戶獨立控制;一種是并聯式,每家用戶都有入戶閥門,可以單獨控制自家的暖氣系統。一旦暖氣漏水,這兩種暖氣連接方式可以采取不同的措施:單戶單控用戶應立即關閉入戶閥門,請專業人員維修;老系統用戶應視情況而定,漏水較少的,可用毛巾或抹布將管輕輕纏上,留出一段放到盆里,讓水流到盆里,然后請專業人員維修。當然,如果暖氣大量流水,或者爆裂,應第一時間保修,而不是自行搶救。 查找原因分清職責 一般暖氣漏水存在兩大原因,一是暖氣產品自身的原因,本身質量不過關,容易被腐蝕而發生漏水、爆裂。據了解目前大多數廠商對暖氣產品都有相應的質保期,如果產品在質保期間發生事故,廠家一般會直接更換,并按照合同規定來賠償相應的損失。 如果不是產品的問題,那就可能是安裝導致的事故,漏水部位大部分在暖氣管道和各個連接點處。一些安裝隊在安裝過程中,不負責任的使用一些低劣的暖氣配件,采取粗暴的安裝行為,造成暖氣系統存在很大的安全隱患,即使初期使用時沒有發生安全問
由于地采暖是借助隱蔽于地板下面的塑料管道實現供暖,因此,在整個鋪設工程結束后,萬一采暖效果不如意,或者需要維修,則難以應付。地板采暖是將熱水管埋在地面的水泥層中,水管鋪設長度及間隙,采暖系統設計是否合理,地暖管的鋪設位置、管徑的粗細、水管間隙大小等均會影響后期的采暖。即使地板采暖的設計沒有問題,但如果施工過程中沒有完全按設計圖紙操作,也會造成暖氣不熱。 另外,由于在管道施工時不能正確把握管材的折彎程度,管道內的水流量就會受到影響,不能達到預期的采暖效果;如果管道內存有過多氣體,會造成管道斷流,系統失去平衡,采暖失敗。此外,由于地板采暖在安裝過程中還需要對管道進行覆蓋、上灰及家裝等,這樣就會出現像管道損壞、找不到管路等扯皮現象。
請大家幫我分析以下事故,漏水管件跟施工工藝有無關系,如我上訴把握有多大>????? 采暖管道隱蔽前試壓時,我施工方發現管件焊口漏水嚴重,最多一個房間漏水達到6處,經檢查三通、45°彎頭、90°彎頭、管箍接連性漏水。我施工方經過為期三個月的維修,終于將漏水點逐一修補,經監理甲方檢查試壓均合格。隨著工期進度的臨近,室內木地板已鋪設完畢,我施工方再次試壓復查,發現采暖系統穩不住壓,由于地板已鋪設完成從而加大了查找漏點的難度,因此我施工方組建了小組,針對每個房間進行逐一排查,具體排查工序如下:一聽、二摸、三等待。一聽:趴在地板上聽是否有漏水的聲音。二摸:摸墻角線上方墻面是否潮濕。三等待:等待從天棚往下滴水。由于管件接連性漏水及洇水且隱蔽處無法查找,致使維修工作至今未完成。 給水天棚導管,施工完后進行試壓時曾有16個DE110*45°彎頭漏水,因廠方曾承諾過管件不存在任何質量問題,當時就以為是施工問題,將管件切除更換,于2007年4月3日隱蔽試壓均已合格。2007年6月29日進行系統供水,經過三天的使用未發現有漏水現象,之后又經過半個月的使用發現6層
建筑面積100 使用面積80 樓高17 我家在12 請大家幫忙設計設計 或者有適合該戶型的圖片也可以 謝謝!!!!!
我家在頂樓(五層), 4 年前建成的新房,整個小區都是分戶地板采暖設計。樓下的住戶冬天溫度有二十五六度,把暖氣全關掉都可以過冬。可我家溫度只有 17 、
圖紙簡介: 此設計為別墅地源熱泵系統,采暖采用地板低溫輻射采暖。熱源由地源熱泵主機供給。圖紙包括:設計說明,地埋管布置平面圖,地下室-三層空調、地板采暖布置平面圖,系統圖,控制局部圖,局部詳圖。 投稿網友: djlove1982 上傳時間: