諧波在線監測裝置主要用于實時監測電網中的諧波含量,確保電能質量符合標準。其性能特點通常涉及以下幾個關鍵步驟和技術: 1. 信號采集 電壓/電流傳感器:通過高精度互感器(如CT、PT)實時采集電網中的電壓和電流信號。 模擬信號調理:將傳感器輸出的信號進行濾波、放大和隔離,消除高頻噪聲和干擾,確保信號純凈。 2. 模數轉換(ADC) 調理后的模擬信號通過高速**模數轉換器(AD
現我公司生產了2臺動態補償電容主輔柜,容量共800KVAR,每只電容容量是50KVAR(0.525KV),所配的電抗器為12%.在現場運行很短的時間,就發生了多次晶閘管被擊穿事故.公司派人去現場測試了諧波,發現5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..負載主要是直流電機 請各位達人分析一下引起事故的原因是什么,是晶閘管的質量問題(耐壓不夠被反向擊穿)還是電抗器選的不合理,請給點意見或建議
電工我剛上班不到一個月,今天就遇到麻煩了,我去接電,那里的工作人員告訴我電壓是660V的,把我弄蒙了,我第一次聽到電壓是660V的而不是380V的,聽那里的工作人員說要用什么串并聯吧我說蒙了,請高手指教下這么接:handshake
論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高、現場操作方便實用、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <
?諧波在線監測裝置和電能質量在線監測裝置的主要區別在于監測范圍和功能的不同: 監測范圍和功能差異: 諧波在線監測裝置?:主要監測電力系統中的諧波含量。諧波是指電流或電壓波形中,除了基波以外的頻率成分,通常由非線性負載產生。諧波在線監測裝置專注于測量和分析這些諧波成分,確保電力系統的穩定性和效率,防止諧波對電力設備和系統造成損害?12。?電能質量在線監測裝置?:監測的范圍更廣泛,包括電壓、電流、頻率、相位等多種電能質量參數。它不僅能監測諧波含量,還能實時追蹤電網電壓、電流等參數,確保電力供應穩定可靠。電能質量在線監測裝置能夠及時發現電壓波動、諧波污染等問題,保障設備安全運行?。
在線等!!!求~~!!!急!!!什么果子????
n多頁都這嘛情況趕緊解決
前天發了對注冊考試不滿的言論,引來大家熱議,沒想到剛才打開土木在線,刪除了?敢問,土木在線,你為何如此小氣?是誰給你施加了鴨梨?
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
某商業街一期為地上二層建筑,每棟寬度為28米,一棟長96米,另一棟長56米,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
現在土木在線上的資料動則幾十土木幣,上百的也很常見,我記得以前都是幾個土木幣就能搞定的資料現在為什么這么貴了,通貨膨脹的這么厲害嗎?到底是什么原因導致漲價漲的這么厲害的,按照一個工程點為10個土木幣,一個工程點等于1元人民幣,這么算下來,有些時候下載張圖紙要十幾塊錢,到底是什么原因導致的、、、、、、
1200m的路 路燈兩邊布置 一邊39個路燈 每個路燈60W 路燈距離35m 怎么配電呢 一邊都用三相四線制供電,行嗎。要用多大的電纜呢 用TT系統。配電箱到第一個路燈的距離是200m。小弟想,每邊路都用三相四線供電,路燈每相隔2個路燈接一次,這樣就比較三相平衡了。算了下 電纜考慮壓降用4X6的電纜也夠了,不過考慮富裕度,小弟想用4x 10的電纜。開關用帶漏電保護的 漏電值取300mA 第一次做電,各位大哥 大姐 。
云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少
剪力墻暗柱設計間距為200 4C14角筋加2C10中部縱筋 4C14采用電渣壓力焊 2C10采用綁扎搭接這樣在搭接區域 箍筋是否需要加密
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X Y) 扭轉系數 1 0.3369 94.33 0.99 ( 0.01 0.98 ) 0.01 2 0.3257 7.93 0.79 ( 0.77 0.01 ) 0.21 3 0.3050 172.32  
我想請教一下,我現在在做一50W平米的小區,其中有8棟1類高層,6棟二類高層,其他的是多層我想問的是關于高壓進線,是否需要2路高壓電源引入,根據規范 一路高壓加備用發電機既可.
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下