電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的。 二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
1 概述 變頻技術在大量的感性負載節能方面有著無可替代的地位,節約的電能有時能達到30%以上,效益十分可觀。隨著變頻器日益廣泛的普及和應用,其占電網總負荷的比例也越來越大。其中大部分額定電壓為三相380V交直交型變頻器。然而,隨之帶來的電網諧波問題也越來越受到各變頻器用戶和供電部門的關注。由于變頻器的整流部分一般為三相全波不可控整流,直流回路采用大電容作為濾波器。這樣,雖然變頻器的網側輸入電壓波形基本上是正弦波,但輸入電流式脈沖式的充電電流,含有豐富的諧波,表現在網側的有5、7、11、13、17、19次等諧波電流,一般以5、7、11次為主。感型負載在運行中需要消耗大量的無功電流,但諧波會使無功補償裝置不能正常工作,并導致一些現代化的精密控制機床無法運行,因此對使用變頻器的系統采取諧波治理是必須的。針對變頻器工作特點,上海安科瑞電氣股份有限公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使用變頻器用戶的需求。
論文簡介:針對變頻器工作特點,安科瑞公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-07
這也是一個基本要求;其次,事故范圍應盡可能縮小,以免擴大。首先要保證輔助電源能夠正常使用,然后才能消除根本原因。之后要調整整個操作模式,防止不必要的麻煩和傷害。在整個過程中,我們要注意自己的安全,積極反擊。微機消諧裝置主要由抑制諧波的單調濾波器組成,而單調濾波器由電容、電抗器和電阻組成。電抗器和電容器的電感值以一定的諧波頻率串聯諧振,形成低阻抗電路,大部分諧波電流流入濾波器。對于基頻,濾波器仍然像電容一樣為系統提供功率因數。 還可以區分過電壓、鐵磁諧振、單相接地等故障。公司研制的微機消諧裝置可診斷鐵磁諧振。對于各種頻率的共振,可以快速消除,并顯示或打印相關信息。對于過電壓、鐵磁諧振、單相接地等。可以記錄和顯示聽覺和視覺報警、。實際運行證明,該裝置能準確判斷各種高頻、低頻、工頻諧振,動作迅速,完美解決了電網在電力系統中的諧波消除問題,并能記錄和存儲諧振次數和諧振頻率,可廣泛應用于電廠、變電站、鋼鐵、煤炭、石化等大型工廠。
請問各位大蝦濾波(消諧)裝置的設計方法?諧波電流是如何計算的?我現有一測量數據,希望和大家一起探討探討。現場是500KVA 10/0.4KV 變壓器一臺,負載主要是100KW中頻爐3臺。出現情況:1.有時跳主開關2.電容鼓脹3.補償器受諧波干擾不能正常投切(亂跳);功率因數最多到0.85左右。經測量數據是:功率因數0.82、電壓389V、電流750A、諧波電壓總畸變率7.5%、諧波電流總畸變率35%、無功90Kvar。各次諧波電流含有率為:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。聽一位做電抗器的工程師說:諧波電流=負載電流*諧波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正確?但又有一現場經測量負載電流為1500A,諧波含有率為350%,不知應如何計算了?!!!是諧波電流=負載電流*諧波含有率嗎?是1500*350%嗎?迷惑中,希望能得到各位幫助,再此叩謝!!!
Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市場在歐洲、亞洲、美洲,具有遍及全球的業績、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,北美的通用電氣、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,可以看出該產品在國際上的地位。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組。在科技水平發達的美、日、德、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,主要用戶包括世界知名汽車商,如本田、克萊斯勒、戴姆勒、福特、菲亞特、通用、奧迪、奔馳、雪鐵龍、寶馬等公司。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,在20多個省市、已有幾百套的業績,在制造業、冶金、化工、電力、汽車、造船、建筑、通信、醫院等各個領域廣泛應用,形成了良好的口碑,節能效果、運行性能等得到普遍認可,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):
我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,研制生產的高科技節能產品。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏、無功動補節電箱,屬國家第十八批節能機電推廣項目。列入國家電網改造建設計劃。是我國九五重大科技成果,并由機械部、國家科委、國家計委、國家經貿委聯合發文推廣。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎
論文簡介:本文分析了電力系統諧波產生的原因,總結了抑制諧波的措施;分析了無源濾波裝置和有源濾波裝置在諧波治理中的應用;分析總結了有源濾波裝置的發展方向 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-02
論文簡介:有源電力濾波裝置,以并聯方式接入電網,通過實時檢測負載的諧波和無功分量,采用PWM變流技術,從變流器中產生一個和當前諧波分量和無功分量對應的 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-08
ANAPF系列有源電力濾波裝置,以并聯方式接入電網,通過實時檢測負載的諧波和無功分量,采用PWM變流技術,從變流器中產生一個和當前諧波分量和無功分量對應的反向分量并實時注入電力系統,從而實現諧波治理和無功補償。 它具有改善供電質量、提高功率因素和設備利用率、節約能源降低損耗等多種功能,從而獲得明顯的經濟效益,投資回收年限一般為1~2年。本文以某化工廠為例,就低壓諧波濾波裝置的技術經濟性能作簡單的介紹。 1、用戶用電情況簡況 某化工廠2010年負荷配電變壓器容量5.2MVA,有1.6MVA配電變壓器兩臺,2.0MVA配電變壓器一臺,配電變壓器高壓側電壓10kV,低壓側為0.4kV,產生諧波的設備主要是整流柜,整流設備容量為1.344MVA。集中接于1號配變的(1.6MVA)0.4kV側,如簡圖1所示。整流設備產生的主要諧波電流有5次、7次、11次、13次電流,其實測值見表1。
引言 目前隨著技術的發展,商務酒店自動化程度越來越高,自動控制設備越來越多,EIB智能照明系統已逐漸成為高檔商務酒店的標準配置。同時為了節能,變頻器在空 調系統和電梯中大量使用。但上述設備在工作中產生大量諧波,以變頻器為例,既有整流器又有高頻逆變,在高低頻段同時產生大量的諧波。諧波已與電磁干擾、功 率因數降低并列為
各位好,諧波濾波器一般在什么地方安裝?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,請問它的作用是什么?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?
有源濾波裝置BK-XK490W/1江蘇貝肯電氣出品有源濾波器應用可克服LC濾波器等傳統的諧波抑制和無功補償方法的缺點(傳統的只能固定補償),實現了動態跟蹤補償,而且可以既補諧波又補無功;三相電路瞬時無功功率理論是APF的主要基礎理論;APF有并聯型和串聯型兩種,前者用的多;并聯有源濾波器主要是治理電流諧波,串聯有源濾波器主要是治理電壓諧波等引起的問題。有源濾波器同無源濾波器比較,治理效果好,主要可以同時濾除多次及高次諧波,不會引起諧振。
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體
我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,幫幫分析原因,有無遇到類似的問題,指點指點,
深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全、經濟、高效、潔凈用電的實際需求,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,幫助客戶從配電系統的局部到整體,提高電能質量及運行可靠性、降低用電成本。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn
無功補償兼諧波治理裝置
圖紙簡介: 35kv濾波柜,布置典型,配置完善圖,其中說明了高壓無功補償串聯的作用,降壓設計的方案。含5、7、11次濾波裝置一、二次接線圖、安裝圖、平面圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: phnwgx 上傳時間: 2013-11-28