色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 電源進線開關設漏電保護

    審圖的說電源進線處要設漏電保護,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5A。感覺這個理由不充分。其他規范上有相關內容么?住宅規范是說每幢住宅要設,那么其他類型的建筑呢?

  • 家用太陽能漏電保護插頭怎么接線?

    家用太陽能漏電保護插頭怎么接線?

    本人小白啊,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,求怎么接線。是這樣的,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,冬天插上電可以加熱,洗澡什么的,用久了,里面的線燒斷了,我又給接上了,還能用,最近買了一樣的插頭,但是按照舊的那個插頭接線,接線接上不亮,接線之前試驗過,通電。舊的插頭有三根線,紅、綠和深藍,紅色的接在N上,綠色的接在L上,中間的接的是深藍,這是舊插座的接線,插上后是紅色,水溫達到跳黃燈,代表可以洗了,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L、E(像E)、N,按照舊的來接,不亮是什么原因,有誰知道怎么接嗎?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座。)十分感謝!

  • 間隙保護為什么要聯切小電源?

    請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。

  • 關于微機保護電源的問題

    一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?

  • 關于電源線路上安裝浪涌保護器的問題。

    在我們這里,供電所不讓我們在電表前面的總開關裝浪涌保護器啊。gb50057-2012上不是有規定說在入戶端裝SPD嗎?這個咋整啊,供電所不給裝

  • 關于如何選擇電源線路浪涌保護器,求指教。

    剛接觸配電不久,對何時何地需要設置電源線路浪涌保護器,我不是太明白,比如:需要在總電源處設置,在一二級配電箱是否需要設置,設置的依據是什么?有規定或者具體要求嗎?還有,在實際選用時,怎么確定參數?有什么相關資料可以推薦一下,謝謝!

  • 帶UPS服務器的電源需要加漏電保護?

    新建一個辦公樓。機房內的服務器有UPS.請問給UPS供電需要添加漏電保護器嗎?是否可以只用兩極的小型斷路器代替。因為我擔心別因為漏電原因,造成服務器頻繁跳閘,影響可靠性。

  • townhouse住宅每戶的電源進線要做漏電保護么?[原創]

    t做個ownhouse住宅的項目。每戶的電源進線都是直接由室外的電源配電箱引入的,首先引入到戶外電表箱,再引入設在地下車庫的戶內配電箱。請問大家,在戶內配電箱內要做漏電保護么?是否要根據住宅設計規范來做呢?

  • 不設漏電保護的消防設備電源是什么意思?

    《民用建筑電氣設計規范》24.9.15條規定:消防用電設備的電源不應裝設漏電保護,當線路發生接地故障時,易設單相接地報警裝置。這不設漏電保護的消防設備電源是指切換開關之前還是之后的?是說只要給消防設備供電的,從變電所出的正常電源和從自備發電柴油機組出的自備電源都不能設漏電保護嗎?還有,最后說的“宜設單相接地報警裝置”應怎樣設置呢?

  • 太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器

    太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器

    太陽能帶電加熱的方便一些。現在好的太陽能都有防電墻也很安全。太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器的。放心使用。沒有太陽的日子不是很多,太陽能最節能。加個電加熱又不占用衛生間的空間,整潔美觀,使用方便。平時把電加熱的電源斷開就是。

  • 住宅電源總進線漏電保護器應如何設置?

    住宅電源總進線漏電保護器有何作用?很多電氣設計小白都一知半解的,其實設置住宅電源總進線漏電保護器,是為了避免住宅因漏電引起的火災起著重要的作用。那么在電氣工程設計中如何正確執行規范,在系統構成、設備選型中應注意哪些問題呢。下面我們帶著這些疑問一起來探討一下吧!   (1)漏電保護器的動作特性 漏電保護也稱為剩余電流保護,它和零序電流保護是有區別的,漏電保護是檢測二相電流及中性線電流的矢量和,即iA iB i0 iN=0。將三相導線及N線穿過電流互感器,當沒有發生接地故障時,無論三相是否平衡,此值總是為零,當發生某一相接地故障時,此值即為故障電流。 因此,漏電保護器的整定電流Iz應當考慮兩個基本條件:必須躲過正常泄漏電流(IL),即IZ>IL必須小于引起火災的最小點燃電流(IRmin),即IZ<IRmin。   1)漏電保護器的整定電流應大于正常泄漏電流值 選擇漏電保護器的額定動作電流時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常泄漏電流值,電氣

  • 電源保護技術——漏電流的客觀分析

    電源保護技術——漏電流的客觀分析

    EMC的一般特性和濾波器的功能原理 電氣設備在其電磁環境中必須能正常運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分為傳導干擾和輻射干擾。傳導干擾包括對稱和不對稱干擾(也稱作差模干擾和共模干擾)。對稱干擾在相線和中線之間流動,而不對稱干擾在相線、中線對地線之間流動。造成這些干擾的原因包括網絡交換機、變頻器、處理器、電子產品或電氣設備中的切換操作、電動機控制等。 采用X電容可降低對稱干擾。就降低不對稱干擾而言,電流補償扼流圈用于低干擾頻率,Y電容用于高干擾頻率。 這些Y電容連接于相線/中線和地線之間,并將不對稱干擾從相線/中線傳導至地線,從而產生漏電流(參見圖1)。電容越大,衰減效果越好,漏電流也就相應地越高。

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 照明什么情況帶漏電保護啊?

    新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,在哪本嘛?問題比較低端,不好意思!

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

點擊加載更多

漏電保護插頭電源線

漏電保護插頭電源線專題,為您提供漏電保護插頭電源線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護插頭電源線 相關的專業交流討論,更多漏電保護插頭電源線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

帶漏電保護插座

單相漏電保護電路

主站蜘蛛池模板: 仙桃市| 清原| 卢龙县| 安福县| 绥滨县| 湄潭县| 辉县市| 井陉县| 郎溪县| 桂东县| 青海省| 龙胜| 肃宁县| 新密市| 香港 | 祥云县| 满洲里市| 沾益县| 台北市| 文山县| 临桂县| 娱乐| 彭泽县| 监利县| 慈利县| 宜宾市| 大石桥市| 牡丹江市| 福建省| 桦南县| 萝北县| 海晏县| 沁阳市| 乌拉特中旗| 本溪市| 仙居县| 宿迁市| 霍州市| 青龙| 武隆县| 宜州市|