商店建筑設計規范JGJ-48 2014 4.2.14 第五條當每個廁所大便器數量為3具及以上時,應至少設置1具坐式大便器。 是不是只要不是商業建筑可以不執行這一條。
JGT 285-2010 坐便潔身器
坐便排水為100鑄鐵管,現需要接110pvc管,怎么接啊?pvc管有沒有90的?可以用dn100的鋼管嗎?請您指教,多謝啦!
坐便排水管和排水橫管的連接都要有什么配件?斜三通?角彎?是不是要有檢查疏通口?衛生間就一個坐便器。一般怎么安裝?或者有什么規范圖集?希望有朋友能來張安裝實物圖片!小弟萬分感謝。
重新發個貼子問下各位高手吧還是,哪位知道一定告訴我解決辦法,先謝謝啦!六樓,沖水時有氣泡反上來,是馬桶中心的前面的小孔出的氣泡,(我想應該是馬桶的進水口),不是向后沖下去的大孔里出的氣泡;好不容易沖水下去上來的水又很多,再用起來真的很難受;這幾天正準備補錢換一款馬桶,但又害怕換了之后還是這樣,今天找了物業管水電的到樓下看了一下,下面管道是L型的,每條都有一米多點的長度,通向主下水管,他說是L型的是110的管子,沒有存水彎,一般應該不會堵掉,管道上沒有可以打開的口,是不是就沒有排氣管呢?我也不知道,我問他會不會是下水小管斜度不夠,他說管道沒問題,讓我先找人疏通一下,如果沒問題,就讓坐便售后再來把坐便重新安裝試下,然后再考慮換坐便,我想知道,象這種情況,還有什么其他的可能性嗎?怎么樣才是最好的解決辦法呢?
本帖最后由 愛吃糖的孩紙 于 2013-5-24 13:05 編輯 如題:衛生間坐便排水管于水平管的連接能不能用90彎頭?通常做法是兩個45彎頭拼接,不過這樣做的話,原來預留洞就作廢了,吊頂高度也受影響,咨詢設計,設計說沒有很明確的不讓用,我們當地的做法是兩個45彎頭拼接,但是沒有書面的文件,咨詢了工程質監站,答復說按圖紙要求和規范驗收,但規范《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002》5.2.15條好像很模糊,只說水平管道與水平管道、水平管道與立管的連接,應采用45三通或45四通和90斜三通或90斜四通。立管與排出管端部的鏈接,應采用兩個45彎頭或曲率半徑不小于四倍管徑的90度彎頭。
各位專家大家好,我今天是專門來求助的。我家的房子是四樓,整棟樓一共十五層,我自去年12月份搬入新家,主臥的衛生間就一直只要樓讓任何一層沖坐便,我家在水流過去后就會出現很大的敲擊聲,就像錘子錘瓷磚的聲音,我家二樓也能聽到這種聲音,但是沒有我家響,五樓基本不響,找物業他們也沒見過這種情況。每天晚上我家響到很晚,還會不定時的被吵醒,早上四五點鐘就又開始不斷地響,真的很痛苦!找不到原因到現在也解決不了,拜求大家給找到解決辦法
現在施工中的400mm降板區設計沒有防水要求,功能是員工食堂。現在由于其他原因造成天花跑水,導致地面大量積水,并且由樓板滴至樓下,請問有什么好方法解決么,簡單經濟的方法
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,
在家庭防水維修過程中,陽臺頂滲漏率是很高的,例如有一住戶陽臺頂之前做過多次防水,但是都未鏟除原來的防水層,目前室內屋頂出現發霉現象,且下雨滲漏。第一次的防水層遭到破壞后,繼續在原防水層上做防水,由于陽臺頂排水口較小,在下雨的時候雨水排除不及時,防水層經長期的風吹日曬、雨水浸泡會老化開裂,或者后來幾次的防水施工不規范,雨水同樣會沿有隱患部位流到下部空間。 寶
請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
客房房間里風機盤管經常漏水的毛病,如不是管道、閥件損壞的話,通常是冷凝水所致。 漏水在風機盤管集水盤外,主要是保溫問題,加強保溫,即可排除;如在集水盤,是風機盤管冷凝水管不通暢,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的辦法,通常是準備一根4—5米長的塑料管,一頭插進冷凝水排放管,一頭接在衛生間水龍頭上(可以制作一個小接頭,靠螺紋擰在水龍頭上),利用水的壓力,將管道疏通,或用二氧化碳氣瓶吹掃。 風機盤管冷凝水管堵塞的現象是經常的,這主要是客房風機盤管內有水存在,再加上溫度適宜,易有藻類繁殖增長,產生膠狀滑溜的極濃的殘質,將冷凝水管堵住。國外常在客房風機盤管的集水盤里放置滅藻藥物,以減少其危害。 中央空調風機盤管的冷凝水排放管老是被堵住,經常會有水從上面漏下來,一旦被堵住就會有很多生物淤泥,很臟的。除了定期對其進行清洗以外,還有以下方法: 建議系統進行徹底沖洗除垢,檢查風機盤管回風口是否加有過濾網,管道安裝坡度是否符合要求。當然清洗是一種
各位你們好,我們樓底下的衛生間出現了鐘乳石樣的滲水,照片上顯示排水管是干的,求助各位大神這回怎么回事。
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管。2、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
一、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1、確定自己的裝修防水是否合格2、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4、防水一般保險5年,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1、首先應查明此管理職責歸誰。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分。各方有約定應從約定,如無約定, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,因為屬于隱蔽工程,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,這種義務主要是體現在費用承擔上。2、其次應查明漏水的原因,區分當事人的過錯,從而確定責任主體。如果是人為原因造成的,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,構成侵權,應承擔侵權責任。開發商的責任:在保修期內,如果不是人為的原因造成的漏水,開發商要承擔全部責任。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有
家里廁所漏水2個多月了。一開始淋浴液在用,漏水后就馬桶和洗臉盆用水,淋浴沒用水。裝修的說排除水管漏水,因為水管是埋設到 防水以下,防水也沒有滲水上來,(我猜測是洗臉盆接上來的水管滲水)把瓷磚敲了2塊,現在瓷磚下面全是水,而且從門坎石,滲到臥室木地板下,門口的墻上也反堿。請各位大哥幫忙看看到底是哪里滲水,
我家的老房子兩間【約90平方米】二層樓,現在從后面接【約350平方米】的房子,蓋成了三樓,總面積【約440平方米】第三層房頂整澆用8圓螺紋,用網筋網成小格子、上面又用12圓筋壓成3米多的大格子,整澆用標號[r.c32.5]的水泥24噸半,用沙約38方【粗沙】用石子約18方【3號石子】,整澆料辦的稀,澆后用震動棒震后、又用磨光機磨后就開始出現裂縫,有兩條是橫著的兩間房一直裂到頭,用水保養15天后,取掉里面的鐵皮模板。順著裂縫有漏水現象,請問現在怎么辦?請問能不能用混泥土或沙漿在整澆一層?有什么好的辦法,求求你了,幫幫忙,謝謝