不知道PKPM計算出來的結果到底能不能用,心里有個疑問,用ansys又復合了一下,結果也是不大盡如人意.比如說型鋼混凝土柱截面的確定,按照疊加理論來考慮混凝土和型鋼的綜合作用,然后不考慮型鋼的前提下進行混凝土柱的配筋,這樣行不行,初次接觸,想做得保守些,但是不知道這樣保守會不會有延性的問題?誰做過這方面的,望各位大俠多多指教!
附件格式:pdf附件大小:26.3MB,共三個壓縮文件第1個
《鋼結構抗火計算與設計》鋼結構抗火計算與設計.part1
最近在做一個鋼-混凝土組合結構的設計,大家來討論一下:這類結構形式該怎么設計?需要注意一些什么問題?工程基本情況:1.基礎類型:大直徑人工挖孔灌注樁基礎;2.中間為一跨混凝土框架結構,兩邊為型鋼半框架;
感謝玉玲瓏,將其整理成pdf格式,再發。
04SG523型鋼混凝土組合結構構造很實用哦!
請教一下,設計型鋼混凝土組合結構采用哪本規范?是《型鋼混凝土組合結構技術規程》JGJ138- 2001,還是《鋼骨混凝土結構技術規程》YB 9082-2006?還是其他?謝謝!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
型鋼混凝土組合結構梁柱節點深化設計研究
這是一本沒有出版的書,請大家試試其中的方法,懇請斧正! 張興武 西安 長安大學建工學院耄耋 因為論壇原因,有字數限制,有些公式無法顯示,如對內容有興趣可以下載原文,已上傳至附件如有各種問題請聯系 張先生:手機1580921473
09xgzh(型鋼混凝土組合結構規程).
型鋼混凝土組合結構構造04SG523[ 本帖最后由 abbel 于 2010-5-27 11:24 編輯 ]
鋼結構抗火計算與設計(pdf版)
各位結構佬們,求教個問題啊,現在俺正在做一個大型商場的框架結構,其中有一個長達20米的懸空長廊,估計要做鋼結構,這個鋼結構是不是由鋼結構廠家設計呢?不是由我們設計院提供鋼結構圖的對吧??初次接觸,有點困擾,求助好人!!!
本帖最后由 lsz1115 于 2013-4-26 18:18 編輯 有人讓我去做混凝土結構優化設計,不知道前景怎么樣啊,能不能學到東西,聽介紹說是有不少復雜的項目,說比在設計院里面學的東西多,是不是這樣啊.,那邊相當于給甲方提供技術支持的~...要求就是要對規范比較熟悉...畫圖真心累,有點心動啊...PS:本人從事結構設計2年多才~~求指導,是繼續在設計公司待著多接觸項目呢還是去跟著別人做這個~~ 很感謝各位的熱心解答,因為之前一直在忙也沒時間來關注這個帖子,在幾個工作崗位中自己也做了選擇,進了一家大點的設計公司繼續學習。 自己必須扎實的功底才行。自認為2 年的經驗也只是剛入門而已,無論是經驗還是理論上都很欠缺,要走的路還很長。所以還是先安下心來學習,提高自己的
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30
超長混凝土結構無縫設計