1工程概況 本工程為上海市閔行區江川文化館改造加固項目,位于上海市鶴慶路366號。房屋為鋼筋混凝土框架結構,地上四層,一層層高為5m,二、三層層高為4.25m,四層層高為3.6m,建筑總高度為17.55m,建筑面積約為6000m2。本文將結合此工程,淺談框架結構抗震加固設計。 2框架結構抗震加固設計 2.1基礎加固設計 房屋原結構基礎采用筏板樁基礎,由于改造后荷載增大較小,原基
基于位移的RC框架結構抗震設計研究
在日本,一般將樓梯做成鋼結構,梯板與主體結構鉸接,由于鋼結構剛度小,變形能力遠大于鋼筋砼結構,樓梯對主體結構的影響可以忽略不計,很容易實現抗震設防的第一目標,也容易實現抗震設防的第二、第三設防目標。對于消防問題,他們認為樓梯間可燃物幾乎沒有,自身火災危險性很低。當樓梯間溫度達到鋼結構強度明顯降低甚至軟化時(一般為150°左右),人已無法進入樓梯間,所以鋼結構樓梯自身不需要進行防火處理。 日本的做法在結構上確實解決了樓梯的斜撐作用,但在消防上一方面國內消防部門并不認可鋼結構樓梯不進行防火處理的做法;另一方面上海住宅大火報道中說有人從樓梯跑出來的過程中,由于樓梯扶手(一般為鋼結構)和樓梯踏步(這肯定為混凝土結構)被大火燒熱而把手.腳都燙傷了,從這一實例中也可以看出鋼結構樓梯不進行防火處理似有不妥!
新版11G101-2中提供了供地震區框架結構使用的ATc型樓梯,這種樓梯明確了應該參與結構整體計算,明確了最小板厚及邊緣構件設置要求,明確梯梁按雙向受彎構件計算(也就是按結構總體分析的結果),但未明確梯板配筋的計算辦法(既是按結構總體分析的結果還是按單個構件計算的結果).ATc型樓梯在表面上似乎滿足了抗規6.1.15條"對于框架結構,樓梯間的布置不應導致結構平面特別不規則;樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算;宜采取構造措施,減少樓梯構件對主體結構剛度的影響"的前半部分要求,似乎是正確的?!但我們認真想一想,就會發現似乎有些問題:ATc型樓梯相當于在框架結構中加設了一個支撐,只是這個支撐要強于傳統設計的樓梯支撐.由于這個支撐的存在,必然導致樓梯間是整個結構中剛度最大的區域,從而使樓梯間成為整體結構中的第一道防線,在小震情況下可能不會損壞,那么在中震或大震作用下是否也能保證不損壞呢?很顯然這是不可能的!而這與我們的抗震基本原則是矛盾的,也與我們通常所說的安全島概念是矛盾的.換句話說抗規6.1.15條的前半部分
在韓國,框架結構一般需在樓梯間四周布置剪力墻,通過周邊剛度極大的剪力墻來削弱樓梯的斜撐作用,同時也實現了將豎向逃生通道做成“安全島”的設計理念,形成了少剪力墻框架結構或框剪結構。當樓梯位置合適時,這種布置的結構總造價將低于純框架結構,一般情況下也不會導致結構總造價的太大變化。此時剪力墻雖然仍是第一道防線,在中震、大震作用下仍可能破壞,但由于剪力墻破壞模式不同于框架柱、斜撐(梯板),實現第二、第三設防目標是比較容易的,而且這種結構的抗震性能明顯優于純框架結構。這是非常值得我們借鑒之處。 這種做法的好處是不必考慮樓梯斜撐對整體結構的影響,樓梯可以按傳統做法進行設計,易于實現抗震設防的三個目標;帶來的問題是當樓梯位置不合適時,將給整體結構帶來較大的扭轉效應,這時剪力墻也很容易超筋.但這種做法確實解決了樓梯的斜撐作用![ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-21 20:08 編輯 ]
新版11G101-2中提供了供地震區框架結構使用的ATa型和ATb型樓梯,這種樓梯明確了不參與結構整體計算,方便了結構設計,而且具備實現抗震設防三個目標的條件,應該成為設計的首選.下面僅就ATa型和ATb型樓梯設計提出幾個建議,供同行們參考: 1.滑動支座的形式:建議采用設聚四氟乙烯墊板的形式,這種形式的長期滑動效果好,聚四氟乙烯板化學性能非常穩定而且摩擦系數極低,施工也非常方便. 2.樓梯休息平臺的構造:對于住宅類建筑,由于平臺寬度較小,建議采用從樓梯梁上設懸挑板的形式;當平臺寬度較大時,建議采用11G101-2第43頁中圖2的形式(即樓梯休息平臺與主體結構脫開連接).這二種布置方式的好處是避免樓梯間出現框架短柱的出現,而且保證了樓梯作為主體結構中的一個獨立的子結構,這類子結構所承受的地震力是比較小的. 3.樓梯間小柱:作為逃生通道的樓梯間其安全度應該是高于主體結構的,樓梯間小柱是樓梯子結構安全的關鍵所在,所以樓梯間小柱截面不宜太小.對于住宅類建筑,其截面面積不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20鋼筋(HRB400),箍筋直徑不宜小于8(宜用HRB
鋼框架結構基于位移的抗震設計方法
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
論文簡介:農業科研院的框架結構施工組織設計的實例分析 投稿網友:zouxiaojin0623 上傳時間: 2013-03-13
最近做的框架結構的樓梯,審圖辦一直要求按“抗規”6.1.15條考慮抗震設計,并參照11G101-2圖集滿足抗震構造要求。但是目前的樓梯形式很難做滑動支座,況且甲方也不想做滑動支座,考慮樓梯的地震影響又比較麻煩,不知道各位大神目前是如何處理這種情況的
本工程為框架結構,共7層,最大柱距7.2m;一層層高為4.5m,其他層高均為3m,填充墻為M10的水泥砂漿砌塊為390*190*190:求填充墻的設計方案(包括拉結筋的設置,構造柱的設置,底層用什么樣的轉等等)。
圖紙簡介: 針對整體進行增設樓板疊合層、柱增大截面、梁碳纖維加固;有較為齊全的平立剖原創節點 投稿網友: eloit 上傳時間: 2014-01-07
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-19 20:58 編輯 框架結構有角柱,位于平面凸角處。 正交雙向各一梁,彎扭配筋當余富。
正在做畢業設計,關于框架結構考慮抗震時的內力組合還有點不清楚,公式是 1.2*恒載+1.3*地震荷載,還是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ? 謝謝了。。
框架結構屬于高次超靜定結構,計算復雜,雖然可以依靠計算機進行精確分析,但必須建立在概念設計的基礎之上。對于框架結構設計,其概念原則有以下幾點: 強柱弱梁、強節弱桿、強剪弱彎、強壓弱拉
框架梁板式結構,板面上可以設置磚砌填充墻。那么無梁樓蓋板柱結構的多層建筑,結構設計時,板面能否設置磚砌填充墻,受力情況如何
《既有建筑鑒定與加固通用規范》
一、多層建筑框架結構加固設計遵循的原則 1.一定要多道防線,降低結構風險 建筑結構設置多道防線,能夠在遇到風險時,通過所有抵抗外力結構聯合起來將風險障礙物一層層的阻礙,緩沖其速度,同時相互支撐,這就好比一個物體從高處掉下來,那么當這個物體掉下來時可能就比沒有障礙物阻礙的物體或者障礙物少的受損度小很多。這個時候,我們不能把結構重心全部寄托在單一的構件上,在土建結構中我們知道多肢墻要比單片的墻好,而框架剪力墻要比純框架好,我們知道鳥巢外形結構的設計,是多道防線設計思路的最好體現。 2,一定要抓大放小,保全重要結構
框架梁柱混凝土強度等級沒達到設計要求,需要對結構進行加固,本設計包括增大截面法和復合砂漿鋼筋網加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 編輯 ]