  • 戶式水系統中央空調的特點

    一、幾個概念及其關系 為了研究和敘述方便,有必要首先先容幾個概念和它們之間的關系。 1.1 熱容: 通常而言,物體升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,我們稱之為此物體的熱容。相應的,以水管式戶式中心空調系統的水為研究對象,將其升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,稱之為水管式戶式中心空調系統熱容,簡稱系統熱容。根據熱容特性可以知道:吸收或放出的熱量越大,說明系統的熱容越大,系統的熱穩定性也越高;反之,吸收或放出的熱量越小,說明系統的熱容越小,系統的熱穩定性也越低。 1.2系統熱穩定性: 指單位時間內,在熱干擾作用下,水系統本身的溫度波動的大小。單位時間內,在單位熱量干擾作用下,水系統溫度波動越小,說明水系統熱穩定性越好;反之,說明水系統熱穩定性越差。 1.3 系統水容量: 我們把戶式中心空調系統中所儲水的總和稱之為系統水容量。 1.4 三者之間的關系 系統水容量越大,系統熱容就越大,系統越穩定;則該系統越穩定,系統熱容也就越大。但系統熱容大,卻并不表明系統水容量就大。由于系

  • 水系統中央空調工程介紹

    典型中央空調機組主要由冷凍水循環系統、冷卻水循環系統及主機三部分組成: 1、冷凍水循環系統 該部分由冷凍泵、室內風機及冷凍水管道等組成。從主機蒸發器流出的低溫冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道(出水),進入室內進行熱交換,帶走房間內的熱量,最后回到主機蒸發器(回水)。室內風機用于將空氣吹過冷凍水管道,降低空氣溫度,加速室內熱交換。 2、 冷卻水循環部分 該部分由冷卻泵、冷卻水管道、冷卻水塔及冷凝器等組成。冷凍水循環系統進行室內熱交換的同時,必將帶走室內大量的熱能。該熱能通過主機內的冷媒傳遞給冷卻水,使冷卻水溫度升高。冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻水塔(出水),使之與大氣進行熱交換,降低溫度后再送回主機冷凝器(回水)。 3、 主機 主機部分由壓縮機、蒸發器、冷凝器及冷媒(制冷劑)等組成,其工作循環過程如下: 首先低壓氣態冷媒被壓縮機加壓進入冷凝器并逐漸冷凝成高壓液體。在冷凝過程中冷媒會釋放出大量熱能,這部分熱能被冷凝器中的冷卻水吸收并送到室外的

  • 中央空調冷凍水系統補水

    系統情況:水容量700立方,冷凍水低溫水,供水3-5度,回水7-11度.系統水循環量2000立方/h.原來采用高位水池快速補水.以供冷站來計,系統工作壓力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m

  • 中央空調技術交底(水系統)

    中央空調技術交底(水系統)

  • 中央空調的水系統的大、中、小是如何劃分的

    有時要估算循環泵的揚程,大、中、小系統的估算方法是不一樣的,我不太明白按建筑面積劃分大、中、小系統怎樣區分,請各位老師指點一下。

  • 水系統中央空調設計問題匯總

    一、 冷熱源 我們在考慮冷水機組配置時,應注意避免下列四種情況。 一要避免機組臺數過少,臺數過少存在的問題有: (1) 負荷可靠性下降,一旦負荷高峰時機組出現故障,影響的比例就大; (2) 負荷適應性差。因為綜合性建筑中往往配置有娛樂場所等,其面積不大、冷負荷也不大,而娛樂場所又往往有提前和延長制冷要求,機組臺數少,意味著單臺制冷負荷大,一旦開啟,負荷就不適應,對離心式機組,往往易發生喘振現象,所以選擇離心機組,要滿足20%~40%負荷時能適應最小冷負荷的需要。 (3) 機組臺數過少,機組低負荷運行的概率高,由于機組在低負荷下運行的COP低,因而能耗會增高。 二要避免機組臺數過多。機組臺數過多有如下缺點: (1) 單機容量下降,機組COP下降,能耗高; (2) 機組臺數多,配置的循環水泵也多,水泵并聯多,并聯損失高; (3) 機組臺數多,配置的循環水泵多,占用機房面積就大。 還有一種情況就是設計者有時會將高區低區的冷水機組截然分開,其實這是沒有必要的,因為高區可

  • 中央空調水系統的設計與施工

    一.設備間面積及層高與管路布置原則隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了。設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。設備層內管道布置原則:離地 h≤2.0 m 布置空調設備,水泵等h=2.5~3.0 m 布置冷、熱水管道h=3.6~4.6 m 布置空調通風管道h 〉4.6 m 布置電線電纜設備層層高概略:建筑面積(m2) 設備層層高(m) 建筑面積(m2) 設備層層高(m)1000 4.0 15000 5.53000 4.5 20000 6.05000 4.5 25000 6.010000 5.0 30000 6.

  • 戶式水系統中央空調的研究與分析

  • 中央空調水系統水質管理

    1、冷凍水系統進場工作方案(第一階段系統清洗)