最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
碰到個寧夏的工業項目,審查師要求工業廠房進行節能設計。請教下各位大俠,工業廠房需要進行節能設計不?最好能說明依據是什么,好與審查師溝通。謝謝了!
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
摘要:文章從電子行業建筑布局及生產特點出發,結合筆者多年對大型電子廠房照明設計的經驗,從高效節能產品和優化照明系統兩方面探討工業電子廠房照明節能設計技術措施。 關鍵詞: 照明節能裝置 光源 萸光燈 鎮流器 燈具 照明方式 配電 0概述 在工業領域,照明對企業的發展間接起到十分重要的作用。合理的照明設計與提高工廠生產率息息相關,提高照明質量可以降低潛在生產過程中的出錯禮目前,我國照明耗電量約占電力總消耗的1/6,而工業照明又占了相當大的比重。提高工業照明能效, 不僅將較大幅度降低能源消耗,有效緩解電力供應緊張局面,同時也會大幅度降低企業用電的支出成本。 因此,工業照明設計不僅要滿足工業照明質屋的需求洞時還要能夠有效地實施節能措施。 1照明節能設計特點 &nbs
1.選擇高效節能變壓器,提高資源利用率配電用變壓器是配電系統常用的主要電源設備,又是其自身消耗一定電源的設備,通電運行后長期在電網上運行,一般只在檢修時才退出電網。選擇不當其本身耗電量的累積值將很大,因此要選擇空載、負載損耗相對小的節能變壓器。例如S7系列與s9相比,鐵損高出1l%,銅損高出28%;新型非晶合金變壓器比S9還要節能,10 kV非晶合金變壓器比s9的空載損耗低%一80%.變壓器一般使用壽命長達幾十年,用高效節能型變壓器替代高能耗電變壓器,不但可提高能源轉換效率,而且在壽命期節電效果相當可觀。同時,還可帶來少建電廠的良好的環保效益,少向大氣排放溫室氣體,減少對環境的直接污染。2.合理地計算,選擇變壓器容量變壓器額定容量應能滿足全部用電負載的需要,但不應使變壓器長期處于過負載狀態下運行。變壓器的經常性負載應為變壓器額定容量的60%,這時運行效率最高。變壓器"大
空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。
冷庫的建設與節能設計(二) 蒸發器方面 ,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,輸氣系數下降,耗功增加。統計數據表明,蒸發溫度每下降1
聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,工作一年多來,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m)。若面積較大,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,并滿足供電半徑。3、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4、確定是否有卷簾門、 吊車、生產工藝設備等。
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
淺議綠色建筑的節能設計 摘 要:能源是人類賴以生存的基本物質基礎,是人類進步及社會發展的重要資源。自能源危機以來,節約能源、利用可再生能源就成為全球范圍內十分緊迫的課題。本文結合自身工作經驗,主要闡述了在建筑節能設計中的一些見解。關鍵詞:建筑節能;節能設計措施,設計思考中圖分類號: te08 文獻標識碼: a 文章編號:一、建筑節能的涵義建筑一般分兩個部分,民用建筑和工業建筑,所謂建筑節能是指建筑的節能設計和節能施工。在建筑工程項目的規劃、設計、新建、改建和使用過程中,按照國家的有關法律法規,執行建筑節能標準,進行現代建筑的節能設計。比如對于建筑項目設計采用新型建筑材料和建筑節能新技術、新工藝,通過新的科技元素的運用,實現建筑圍護結構的保溫隔熱性能效率提高的目的,對于室內的供熱需求,首先要保證建筑物室內熱環境質量,在此基礎上減少供熱采暖、熱水供應的能耗問題,大量采用可再生能源,切實保護好地域的生態平衡,利用一切科技手段改善人居環境。有數據顯示在全世界總的能源消耗中,有25%~40%的能耗是
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線。這種廠房結構簡單,可以采用大跨度、大進深;便于使用重型起重運輸設備,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光、通風。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度、大面積的,也可建小跨度、小面積的。但是占地大,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形、形。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,應適當調整,以簡化構件和構造處理,改善采光、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼、網架、懸索(見懸掛結構建筑
摘要:隨著節能理念的深入人心,人們對于建筑節能的要求越來越嚴格,節能型建筑已經成為今后發展的一個大趨勢,并且始終貫穿在建筑設計?施工以及使用的全過程中?本文就根據自身的工作經驗,從建筑機電節能的狀況和需求出發進行分析,并指出建筑機電節能工程設計的原則?存在的問題以及相應的解決措施,為節能建筑的發展打下基礎? 當前我國社會發展的總體目標是實現經濟和社會的可持續發展,要堅持以生態節能為目標,在這種背景下,我國的建筑行業也大力提倡節能設計,下面本文就以建筑機電節能設計為重點進行詳細的論述? 一建筑機電節能的現狀和需求分析 建筑主要分為商用建筑和民用建筑,無論何種建筑,都需要堅持技能設計理念? 對于商用建筑來說,機電的技能設計主要體現在最大限度的減少無謂能量的消耗,這是中心和關鍵?為此在設計中首先需要明確建筑物能量消耗的每個地方,找出和建筑物工程發揮沒有較大關系的能量消耗,之后在根據實際的施工情況考慮需要采取什么樣的設計措施進行改革?例如變壓器的功率損耗?傳輸電能線路上的有功損耗等,這些都是無用的能量消耗,需要進行處理以便實現建筑機電的節能目標?在設計中
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂! 1、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2、對于有聲學要求的房間頂棚,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮。 3、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,應結合室內設計 進行統籌考慮,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體。 4、 要便于維修隱藏在
向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,都有哪些流程,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢?多謝幫忙,跪謝!藥用復合膜。第一次接觸這個,求指點啊
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。