  • 請教工業甲類建筑廠房消防設計

    甲類工業建筑消防設計甲類工業廠房 除設計消火栓系統和建筑滅火器還應設計其它滅火系統嗎?我現設計藥廠的甲類原料藥車間目前只設計消火栓系統和滅火器還需設計其他滅火系統嗎甲類液體有甲醇,氯仿等地上兩層車間 每層5m。請教各位兄弟姐妹,在這里謝謝了!

  • 某工業廠房建筑結構專業設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖為某廠房結構施工圖,廠房基礎采用柱敦處理,圖紙包括:基礎平面圖、框柱定位圖、配筋圖等。 投稿網友: zcz201220122012 上傳時間: 2014-06-05

  • 工業化建筑的設計與工藝

    設計成果的內容和深度是構件生產、施工階段對設計需求的結果。而在工業化建筑中,設計與生產又存在著不可分割的聯系:設計便于生產制造中成本降低;生產工藝改進促使設計靈活性提高,設計與工藝成為了一個互利互進的關鍵環節。 從構件生產工藝角度來看深化設計需考慮以下幾個環節: 1.構件詳圖:制作適合生產的構件詳圖,包括模板圖、配筋圖 2.模具圖紙設計:符合模具設計的初步構件圖可以在構件外觀尺寸確定后提供,設計師根據需要可審核模具圖 3.模具加工:盡量考慮模具使用的通用性及重復利用率 4.工廠備料:設計確定構件的所有預埋件型號、外飾面材料、門窗型號等。 5.綁筋、組模、預埋:構件圖中需明確表示配筋要求、預埋件的定位、防雷設置要求,注意位置避免互相干涉打架。 6.混凝土澆筑:構件圖需表達不同構件所用混凝土的標號。 7.脫模、養護:構件圖需表達脫模的吊點、吊具型號及位置。

  • 工業廠房裝修如何改造設計

    工業廠房裝修如何改造設計

    在深圳這邊,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,視野寬,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。

  • 某工業廠房磚混建筑拆墻加固設計分析

    某工業廠房磚混建筑拆墻加固設計分析

  • 某工業建筑廠房給排水專業設計圖紙

    圖紙簡介: 本圖是某工業建筑廠房給排水專業設計圖紙,圖紙包括地下室層給排水及消防平面圖,一層給排水及消防平面圖、屋頂層給排水及消防平面圖、水泵間大樣圖及各系統圖。 投稿網友: hjhhjh2010 上傳時間: 2014-07-28

  • 標準電子工業廠房建筑電氣圖紙設計

    圖紙簡介: 本圖紙包含電氣設計說明、照明系統、配電系統、低壓配電系統、弱電系統、火災自動報警系統。接地、防雷系統。全套電氣施工圖。 投稿網友: 蓉兒 上傳時間: 2014-08-14

  • 某地區四層工業廠房建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某地區四層工業廠房建筑設計施工圖,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,墻身大樣,衛生間大樣,門窗表,門窗大樣等。 投稿網友: caiyangju 上傳時間: 2014-07-04

  • 某工業建筑廠房消防單項專業設計圖紙

    圖紙簡介: 本圖是某工業建筑廠房消防單項專業設計圖紙,圖紙包括設計說明、一層消防平面圖、二層消防平面圖、三層消防平面圖及消防系統圖。 投稿網友: huangxin861 上傳時間: 2014-07-16

  • 工業廠房建筑設計:印度 Sanand 工廠

    設計:Studio Saar 這是為印度跨國電子制造商 Secure Meters 在印度設計的一座專用工業廠房。

  • 關于工業建筑設計中的一些問題

    在工業廠房設計中,火災危險性分類是針對一座建筑物還是一個防火分區?同一座建筑物是否可以定義不同的火災危險性?比如一個三層廠房,耐火等級二級,一層定義為丙類生產,二層定義為乙類生產,三層定義為甲類,各層樓面均無無預留洞,樓梯為封閉樓梯間(乙級防火門),各層建筑面積均滿足防火規范第3.3.1條的要求(即一層《4000平方米,二層《3000平方米,三層《2000平方米),各層安全出口數量滿足規范要求,各層疏散距離均滿足防火規范第3.7.4條的要求(即一層《60m,二層《50m,三層《25m),這樣設計行不行,請大家指點。另建議論壇設置工業建筑欄目。

  • 丙類工業建筑的噴淋消火栓設計

    一工業建筑,二層(含義夾層),丙類生產廠房,一層及夾層為注塑車間,面積為12000m2,分為4個防火分區,高度9.6m,兩個作為注塑車間,各5000m2,另有兩個分別為1000m2,作為制冷機房和變電所,請問這4個防火分區內是否都需要設置自動噴淋系統和消火栓及自動報警系統呵呵! 另是否不同的防火分區內可以部分設置自噴及報警呵呵。

  • 關于單層工業廠房設計的問題,求教~~~~~~

    關于單層工業廠房設計的問題,求教~~~~~~

    在學習單層工業廠房設計過程中,關于排架柱荷載組合的問題不太清楚,望求教。如圖,在確定+M -M Nmin Nmax的時候,恒荷載的組合系數有時為不利取1.2,有時取有利1.0,那是為什么呢?

  • 設計是新型建筑工業化的靈魂

    新型建筑工業化產業的發展壯大,設計起決定的作用。設計師要為消費者提供一個良好的居住環境和生活空間,通過安全防范,物業管理,智能化集成等技術,提高居住小區的附加值,達到住宅商品的優化。設計小區應根據當地的條件和要求,合理安排生活服務各項設施,完善住宅的各種配套工程。新型建筑工業化設計要研究住宅商品的市場行情,即哪種住宅在什么情況下受歡迎有市場。

  • 工業建筑電氣照明節能設計

    工業建筑電氣照明節能設計

    本文從工業建筑電氣照明節能設計的原則、建筑電氣照明節能設計的主要措施、等具體內容進行闡述。 二、工業建筑電氣照明節能設計的原則建筑電氣領域節約用電蘊含著巨大的潛力,同時,節能具有重大意義,它不僅能有效地緩和電力供需矛盾,保證國民經濟持續、高速、健康的發展,而且經濟效益顯著,是一種經濟的電力開發形式。建筑電氣節能過程,貫穿于項目的決策、設計、施工、投產、使用等整個周期。作為專業電氣設計人員,應該在整個設計過程中精心考慮,嚴謹地進行方案比較,從安全性、可靠性、經濟性及節能性等方面進行綜合考慮,選擇合理的供配電方案,采用先進技術,選用高效設備,實施電網的經濟運行技術,在節約能源、促進科學技術進步的同時,又保護了環境,取得社會效益及經濟效益的雙贏,保證我們高速的經濟發展勢頭,實行社會的可持續發展。 1、綠色照明 建筑照明節能設計的主要原則就是綠色照明,它是指在保證居民生活學習、工作、生產照明的基礎上,盡可能地節約電能、然而在節能的過程中。也不能通過增加投資而追求節能效果。做到綠色照明、因此電氣設計人員在進行節能設計時。一定要在