無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
大家看看對自己可有用
《供配電技術》唐志平主編的第三版中2.7.3節,關于并聯電容器的裝設地點,高壓集中補償是指將高壓電容器組集中裝設在總降壓變電所的6~10kV母線上。這種方式說是“只能補償總降壓變電所6~10kV母線之前的供配電系統中的無功功率”是什么意思?不就是補償母線上的無功功率嗎?怎么還補償之前的?
在實際電力系統中,大部分負載為異步電動機。包括異步電動機在內的絕大部分電氣設備的等效電路可看作電阻R與電感L串聯的電路,其功率因數為 (4-1) 式中 XL=ωL。 給R、L電路并聯接入C之后,電路如圖4-1a所示。該電路的電流方程為 (4-2
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
GB 50227-95 2.1.1 高壓并聯電容器裝置 installation of high voltage shunt capacitors由高壓并聯電容器和相應的一次及二次配套設備組成,可獨立運行或并聯運行的裝置。DL/T1010.1-20063.1 靜止無功補償裝置 由靜止元件構成的并聯可控無功功率補償裝置,通過改變其容性或(和)感性等效阻抗來調節輸出,以維持或控制電力系統的特定參數(典型參數是電壓、無功功率)。看了這些定義還是不知道如何區分。 “并聯電容器裝置”是否屬于“靜止無功補償裝置”,如果屬于為什么DL/T1010.1-2006里不包括機械投切的并聯電容器裝置。如果是并列的兩種裝置,可前者看起來也是符合“靜止無功補償裝置”定義的。
小庫說: 并聯電力電容器是目前最主要的無功補償方法。其主要特點是價格低,效率高,運行成本低,在保護完善的情況下可靠性也很高。 在低壓系統中主要使用固定連接的并聯電力電容器組,而在低壓配電系統中則主要使用自動控制電力電容器投切的自動無功補償裝置。自動無功補償裝置的結構則多種多樣形形色色,適用于各種不同的負荷呢況。對于低壓自動無功補償裝置將另文詳細介紹。 并聯電力電容器的最主要缺點是其對諧波的敏感性。當電網中含有諧波時,電力電容器的電流會急劇增大,還會與電網中的感性元件諧振使諧波放大,另外,并聯電力電容器屬于恒阻抗元件,在電網電壓下降時其輸出的無功電出下降,因此不利于電網的無功安全。
低壓配電無功補償裝置智能控制系統。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
我這里有一份10KV并聯電容器補的主要電氣設備清單,其中現場檢修用隔離開關選用35KV電壓等級不明白其中絕緣故,希望大家討論討論。讓我等學習學習!
如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀。。。。。稍后上傳圖片
最近書上看到一句話“單星型或雙星型連接的電容器,當有一臺或多臺電容器切除時,會導致其他電容器過電壓,而三角型連接的電容器就不會出現這種情況。” 我表示不理解啊,請問各位大俠,這是什么原因呢?最好能用公式說服我吧……謝謝!
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!
高壓并聯電容器成套ZRTBBZ
并聯電容器組是不容許帶電合閘,由于電容器的自己便是有存儲電荷的,這時間把并聯電容器接入到交換電路之中的時間,并聯電容器的兩頭所受到的電壓肯定是比平常的高許多,就會凌駕并聯電容器的額定電壓。分外是在并聯電容器方才斷開電路,在并聯電容器中的電荷還沒有散去時又立刻合閘,如許并聯電容器受到的電壓乃至會到達額定電壓的兩倍以上。如許很容易就會將并聯電容器燒斷,大概會讓電路短路導致斷路器跳閘,因此并聯電容器是不容許帶電合閘的,在合閘前要確認并聯電容器中已經沒有電荷。高壓電
小庫說 在電力系統中,同樣都起到無功補償的作用,為什么廣泛使用并聯電容器... 串聯電容器:縮短電氣距離,提高系統穩定性和輸電能力,在相同的功角下,輸送能力提高!~一般輸送功角在20-30左右。越高穩定性越低。 并聯電容器:主要起到補償電氣線路和變壓器的無功損耗,提高電壓質量。改善功率因數,降低有功損耗等。 所以在作用機理上講,電力系統一般都需要補償無功損耗的多,所以并聯電容器占多數!~特別是中間開關站以及終端變電站中用的很多,主要是分組投退和根據電壓波動或者功率因數自動投切。在個別送點線路需要提高輸送能力和提高穩定性時,才考慮串聯補償!~并且串聯補償的也會給保護帶來一定的影響和設計難度。 并聯電容器就選庫克庫伯,28年電力電容器生產changjia,主要經營低壓電容器、無功補償電容器、電力補償電容器、濾波補償電容器、自愈式低壓并聯電容器、無功補償控制
小庫說: 并聯電力電容器是變電站主要電氣設備之一,除了補償系統的無功功率,改善系統功率因數,提高電壓質量,降低系統線路損耗,同時還能釋放變壓器潛能,提高輸電線路送電能力,對電網安全運行具有重要意義。但由于受到環境溫度、工作溫度、工作電壓、諧波等外部因素和電容器產品質量的影響,導致電容器損壞事故時有發生,已嚴重影響了電網的正常運行。庫克庫伯建議您及早發現導致電容器故障的隱患,并及時采取措施減少電容器故障發生,顯得尤為迫切且必要。 可選取局放、電壓、電流、電容量作為關鍵監測項,運用超聲波傳感技術、數據采集技術、信號處理技術、計算機技術和網絡通信技術對并聯電容器進行局放量、電容量的在線測量,以發現其絕緣劣化、品質缺陷發生的早期征兆,并根據監測數據的數值大小及變化趨勢,對電容器的可靠性隨時做出判斷,從而及早發現潛在的故障并提出預警。
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
電容器的接線通常分為三角形和星形兩種方式。此外,還有雙三角形和雙星形之分。 三角形接線的電容器直接承受線間電壓,任何一臺電容器因故障被擊穿時,就形成兩相短路,故障電流很大,如果故障不能迅速切除,故障電流和電弧將使絕緣介質分解產生氣體,使油箱爆炸,并波及鄰近的電容器。因此這種接線已經很少在10kV系統中使用,只是在380V配電系統中有少量使用。 在高壓電力網中,星形接線的電容器組目前在國內外得到廣泛應用。星形接線電容器的極間電壓是電網的相電壓,絕緣承受的電壓較低,電容器的制造設計可以選擇較低的工作場強。當電容器組中有一臺電容器因故障擊穿短路時,由于其余兩健全相的阻抗限制,故障電流將減小到一定范圍,并使故障影響減輕。 星形接線的電容器組結構比較簡單、清晰,建設費用經濟,當應用到更高電壓等級時,這種接線更為有利。 星形接線的最大優點是可以選擇多種保護方式。少數電容器故障擊穿短路后,單臺的保護熔絲可以將故障電容器迅速切除,不致造成電容器爆炸。 由于上述優點,各電壓等級的高壓電容器組現已普遍采用星