  • 中頻爐的無功為什么補償不起

    電容柜在自動補償中頻爐的無功時,投一只20kar的電容時,會有120A的電流(20kar電容的額定電流是30A左右),不一會微斷就跳了。我在八組電容的1、8路各串了一組電抗器,還是要跳微斷,但投入兩組電容以上的話(電流也只有150A左右),微斷就不會跳,好像分流了。有那位高人知道中頻爐的補償方案,怎么解決以上問題,請回答,謝謝!

  • 中頻爐無功補償出現的問題!

    中頻爐無功補償出現的問題!

    某鋼廠4套20T中頻爐都是24脈波整流,電能質量儀顯示,35KV線路主要有7、8、9、10、23、25次諧波,總電壓畸變率高達7%左右,電能質量不合格。后來上了一套濾波裝置,設3、4、5、6四個支路。濾波裝置投運后其中7、8、9、10電壓諧波由1%左右降到0.5%,但23、25次諧波基本上沒有降低高達達2.4%左右。總的諧波畸變率3%左右,有時會超標。而且中頻爐剛開爐時(大概10來分鐘左右)5P、6P電容器支路電流會有一定的增大,最大15A,平時穩定時80A。問題:1:23次、25次諧波怎樣濾除,好像是沒有設置23、25次濾波支路的? 2:5P、6P電容器支路電流為什么會變化?是諧振了嗎?為什么中頻爐中后期時電容器支路電流比較穩定?附上5P、6P的電壓諧波曲線圖

  • 中頻爐無功補償怎么做?急,在線等!

    一個中小型企業,裝一臺0.5TON中頻爐,另有十臺左右電機,電機總容量不超過50KW,中頻爐額定功率320KW左右,請問在做配電設計時,如何進行無功補償?如何消除諧波?如果大家有圖紙的話,可否提供一份,感激大家了!

  • 帶中頻爐負荷低壓集中無功補償怎么做?

    車間變電所,1000KVA變壓器,其中大概有800KVA是給一個中頻爐用,另外200KVA給動力、照明用。現在想請教各位師傅,我的低壓集中無功補償怎么做?因為主要負荷是中頻爐,而中頻爐的功率因數是很高的,但是其產生的諧波比較大,所以低壓集中無功補償是不是采用濾波柜,把無功補償、濾波一起解決了。這方面沒有經驗,這樣一個變電所,該配用多大的濾波柜。先謝謝了。

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 中頻爐無功補償改造后使用的電抗器為何發出很大聲音?

    我廠中頻爐無功補償改造后使用三相電抗器及電容器串聯,但隨著中頻爐的投入,電抗器發出很大的聲音,聽起來象磁共振,再投入第二臺中頻爐時,聲音更加猛烈,補償電容能正常投入,并達到目標功率因數,請問造成這種現象的原因是什么,并請各位高人解決~

  • 低壓中頻爐諧波治理和無功補償海文斯電氣解決方案

    低壓中頻爐諧波治理和無功補償海文斯電氣解決方案

    目前,對于鍛壓等行業中頻爐的電力無功補償問題有不同的解決方案

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。

  • 關于自動無功補償的困惑

    先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!

  • 為什么要無功補償,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

  • 有關無功補償的一篇論文

    原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M

  • 還是關于無功補償的一個問題:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 請教關于無功補償的問題!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?

  • 求助~!!關于無功補償的問題

    我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!

  • 無功補償不能自動為什么?

    總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。

  • 這樣設計的無功補償合理嗎?

    這樣設計的無功補償合理嗎?

    現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計

點擊加載更多