  • 有關空調管道結露的問題

    我有一個工程,地面20層,地下1層,位置在海邊,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,管道井門是關的,地下室通風沒開!各位專家幫忙分析一下是什么原因?。ㄞD載網友問題,大家討論)

  • 請問空調管道的保溫可以這樣包嗎?

    請問空調管道的保溫可以這樣包嗎?

    采用這種材料的話,其結口處是否還應采用鋁泊錫紙張貼?目前現場沒有張貼,到處出現冷凝水。請高手支招,施工規范上是否有相關要求?

  • 用Excel對通風空調管道計算

    用Excel對通風空調管道計算

  • 某醫院空調管道、噴淋及風管施工現場

    某醫院空調管道、噴淋及風管施工現場

    網上轉來的,感覺還不錯的

  • 杜絕病從口入——空調管道衛生從設計、施工做起

    對中央空調風管衛生的問題,我認為不單是清洗。俗話說病從口入,我認為空調管道衛生應從設計、施工做起。 1、對于使用場所不同的溫度、濕度條件設計不同材料的風管,盡量減少細菌的繁殖。 2、選定風速時,應考慮不利于細菌繁殖的風速。 3、對于人流密度大、人員逗留時間長的場所盡量不采用封閉式空氣系統;應設計足夠的新風。 4、施工過程中,減少垃圾進入風管。 5、在風管連接時,先清洗、后連接。 6、在風管上設置檢查口,以便日后檢查、清洗。 7、在系統調試期間,對管道進行嚴格的吹洗,并檢測所送出空氣中的塵埃、細菌。 以上為個人一些見解,有不足之處,還望大家提出。 另外請教一下,現在有哪些材料的風管不利于細菌繁殖?

  • 請教各位大俠關于空調管道敷設的問題

    本人現在做的一個工程,空調就是家用式的那種空調,但是空調室內機和室外機距離較遠,之間的連接管道設計是敷設在樓面地板中的,管道外用鋼管保護。感覺這樣設計不合理,但找不到家用空調的相關依據。 感覺這樣主要存在的問題:1、冷媒管較長,室外機是否能夠有這么大的動力。 2、冷媒管外用鋼管保護,是否會產生冷凝水 3、冷媒管敷設是否有坡度要求。 請各位高手幫忙判定下,最好能提供一個參考的技術或規范。 謝謝!

  • 空調外網直埋管道施工工藝

    1、空調直埋管道施工工藝1)管溝測量放線及開挖開挖:A、根據設計圖紙的位置和現場勘查的情況進行測量、放線、挖土、地溝墊層的處理等;B、溝槽的開挖寬度應根據保溫管道外殼至槽底邊的距離確定,具體可參照表3.1.1中的規定進行;C、為了便于管道施工,挖溝時應將挖出來的土堆在溝邊一側,距溝邊保持0.5~1m的距離,開挖好的溝底要求平整夯實,防止管道彎曲受力不均。D、管道下溝前,先檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,檢查保溫層是否有損傷,若有局部損傷將損傷部位放在上面做好標記,便于統一處理。E、管溝深度大于1.5m的直埋管溝開挖時為避免塌方,要進行放坡處理,放坡的尺度比例依據表3.1.2進行。2)、管道焊接:管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內;溝內管道焊接時必須清理管腔,管道找平、找直。焊接處要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;3)、管道閥門檢查井的施工:檢查井尺寸要符合檢查需要,預留的管道入孔要做好套管

  • 空調管道補償器試壓拉伸

    空調管道DN200以上試壓,設置在固定支架和彎頭之間的補償器出現拉伸現象,造成管道位移,造成這種現象的原因是什么啊,同事有說是因為排氣不夠,有說是因為補償器位置設置不對

  • 關于空調外網直埋管道施工工藝

  • 請教空調管道與其他管道的安裝排位

    各位施工現場的大哥,請賜教空調管道(風管,冷熱水管)與給排水管,消防管道,電纜橋架等在安裝中怎樣布置,那種管道在上那種在下面走?本工程有3米高的管溝怎么布置管道?吊頂中又是怎么布置?請高手解答.

  • 通風空調管道防火包裹資料

    防火包裹方面的專業資料,很好的東西哦,可以了解一下,僅作技術交流之用

  • 暖通空調管道閥門選型 !

    暖通閥門,介紹選型

  • 中央空調管道的清洗及布置要求

    提起中央空調,很多人并不會感到陌生,但是若真要讓你對它的細節說出個所以然來,還是讓不少人一頭霧水。今天就為大家講講中央空調管道的知識,供大家參考參考。中央空調管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管組成,首先來看看它們一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷劑流經的連接換熱器,是閥門、壓縮機等主要制冷部件的管路,通常采用銅管。如果冷媒管有0.1mm的間隙,其冷/熱傳導率將下降70%-80%,所以冷媒管對焊接的要求很高。2.空調運行時會產生冷凝水,冷凝水需要通過專門的管道——冷凝水管排出,中央空調一般采用PVC冷凝水管。因為冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管鋪設要有一定傾斜度,一般坡度應大于等于8°。

  • 分析關于空調外網直埋管道施工工藝

  • 空調管道選材問題(懸賞10分)

    中央空調采用水空氣系統,請問空調水系統的管道應選用什么管材,傳統的鍍鋅管,容易銹蝕,許多設計采用PPR塑料管,但PPR管沒有工程技術規程,應該用什么最好?

  • 急!急!急!急!空調管道的問題。

    請問各位高手幫忙,中央空調管道供回水管道分左右嗎?就是在左邊的管道必須是供水,右邊的必須是回水。今天我們施工的一個工程,工程甲方項目部的工程師說有這個之分,可是做了這么多中央空調工程,從來都沒有遇見過這樣的問題。

  • 求助:中央空調管道發出響聲

    頭疼啊,中央空調管道發出類似敲擊木板的聲音,并伴隨管道震動,而且還是挺有規律的,每隔一段時間就會響,請問各位,這是不是管道氣蝕的現象啊,該怎么樣解決,加自動排氣閥是沒有辦法加了,因為管道上翻的地方離樓板只有10多公分,沒有位置加自動排氣閥。