請教1、圖中雙速排煙風機回路云線處的接觸器有什么用?為什么其他消防的送風機則沒有這個接觸器呢?2、圖中另一云線處的中間繼電器是否能用消防模塊來代替,從而實現消防強切功能呢?請大家幫忙解決下小弟的疑慮,不甚感激。
HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <
弄不明白雙速風機的工作原理 如圖,根據二次原理圖(沒附上)只有KM1吸合時為低速,只有KM2 KM3吸合時為高速。同時查看了其他資料說,雙速風機低速啟動時為星形或者三角形啟動,高速為雙星。那么問題來了。1.按照圖示,僅有KM1吸合時,很明顯是直接啟動啊,看不出哪來的星形或者三角形。2.直接啟動時不是已經包含了星形接法或者三角形接法?3.當僅有KM2,KM3吸合時也就只是個星形接法啊,也看不出哪來的雙星啊。4.所謂的雙速,是不是并不代表只有星-雙星,三角-雙星的接法才是雙速,而是只要改變了繞組就可以了?
我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢?
PYHL雙速排煙風機全方面介紹 對于建筑高度超過50米的一類公共建筑和建筑高度超過100米的居住建筑,按《高規》要求,宜設置機械加壓送風系統,有的工程在上述部位同時又采用了自然排煙,導致火災情況下,機械加壓送風系統與自然排煙窗同時開啟時,防煙樓梯間難以形成正壓,達不到防煙效果。合用正壓送風系統未設計壓差調節裝置。按規范要求,機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統,當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置。目前很多設計的合用正壓送風系統沒有設計壓差調節裝置,無法形成樓梯間的余壓值高于前室。防煙分區不按規范要求設置擋煙設施。 PYHL雙速排煙風機全方面介紹 有相當一部分工程,尤其是大型商場設置機械排煙的部位未按規范要求在吊頂下設置擋煙垂壁,有的地下室雖然采用建筑的梁作擋煙設施,但排煙系統的排煙口未按規范要求設在頂棚或靠近頂棚的墻面上,而是設在梁的下面。送風口設置不符合要求。有的豎向防排煙系統的送風口采用固定百葉窗式常開風口,風口規格尺寸基本一致,造成各層送風口的風量
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一、鏟除風機葉輪表面的塵埃、油、銹雜質,使之顯露金屬。 保養二、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,如有裂紋等缺及時處理。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損、損害部位補焊,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,保證堆焊處油滑過渡,部分可焊到8mm厚,磨損較焊成搓衣板狀條紋。 保養三、風機葉片堆焊進程要分段焊接,盡量控制熱輸入,并開釋,減小葉片變形。保養四、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言
我在做一個地下車庫,共有5臺雙速排煙風機。準備在管理用房統一控制。我想把控制箱嵌入安裝,又不想設五個控制箱,因為空間有限,也覺得有點浪費,我想問一下:1 五臺雙速風機用一個控制箱可不可以?如果可以,這個控制箱的規格得多大,是嵌入安裝還是落地安裝?2 如果五臺放在一起放不下,那么分成兩個控制箱,一個控制兩臺,一個控制三臺可不可以?兩臺的控制箱和三臺的控制箱規格怎樣,需要怎么安裝?請指教,謝謝!
根據國標圖集99D303-2所示雙速風機控制二次原理圖,雙速風機在自動狀態下可以通過消防聯動高速啟動,在手動狀態下需通過消防應急鑰匙按鈕(置于消防控制臺,220V強電)直接啟動。但施工過程中消防安裝公司反應消防控制臺只可提供24V低壓信號,出于安全角度考慮無法接入220V直起按鈕。針對該問題考慮于柜中增加一中間繼電器完成24V到220V的轉變,請教這樣坐是否違法消防直啟的原則?
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏?。康悄芪米4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?
圖紙簡介: 主電回路,二次控制回路原理圖,外部接線圖。 投稿網友: zhengxu1983 上傳時間: 2013-11-02 圖紙省份:
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工
請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake
BAS要求安裝排煙風機的高溫保護點位,購買了江森的A25高溫保護器;是當溫度升高時切斷空調或通風機的運行,但查不到應設定在幾度動作?應該設定在幾度的時候開始動作呢?
在設備檢測中發現:1、《高層建筑防火規范》8.4.7條 排煙風機應保證在280度時能連續工作30min .2、《消防排煙風機耐高溫試驗方法》,對于排煙風機的要求,同上。3、《地鐵設計規范》19。1。42,保證能在250度時能連續有效工作1 h.兩者在時間和溫度上的描述是不同,現在地鐵用的排煙風機中,設備進貨的耐高溫試驗報告,按280度時能連續工作30min 做的實驗。 請釋惑! 謝謝!
做車間通風排煙設計時 通風換氣量按6次每小時計算 事故通風換氣量按照12次每小時計算 若是采用雙速風機高速排煙低速通風 那么機械排煙按照規范有一個最小排煙量 請問選擇風機時 按照哪個量選擇 謝謝了
有一個工程四個防火分區,各有一臺30kW排煙風機負擔排煙,這時消防電源容量是按30kW計算,還是按120KW計算,或者其他?謝謝!
排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖; 2、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,動作是不是靈活有效; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側;