摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為
地源熱泵是一組系統非常復雜的空調系統,地源熱泵安裝不僅需要有系統機組及相關配件,還需要有相應的地源熱泵方案設計,只有有了詳細的系統方案設計,安裝施工才有章可循。那地源熱泵是怎設計出來的呢, 跟大家講一下我的安裝實例吧~ 地源熱泵方案設計流程1:計算建筑物的冷負荷 根據建筑的使用性質,確定建筑物的設計冷負荷。航天銀湖灣別墅共有上下兩層和一個小閣樓,總面積為450平米,根據別墅面積和戶型特點,舒適100網設計師對別墅的冷負荷進行了計算,詳細見下表。
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
熱泵系統中的壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥、冷媒。。。怎樣設計匹配才不至于得到充分利于而不浪費其中任何一個呢????求!!!
請問壇子里的設計院的大俠們,做地埋管熱泵設計,大家有么有按規范要求做全年動態負荷與系統取熱量、釋熱量的計算分析呢?地埋管系統的設計是要依托廠家完成么?如果依托廠家萬一投產失敗,地埋管的換熱計算書都不能提供甲方審查,怎么辦呢?我們專業老總看圖要求提供相關物探參數及計算分析,怎么整呢?整的頭都要大了,我覺得只從設計院推薦地源熱泵系統的風險有點大呀!
六、正式方案設計在以上五步的基礎上,復核所有的輸入參數,并與甲方溝通確認,才開始正式的方案確定,并設計整個系統。確定大地換熱器和地能熱泵系統,并確定關鍵的工藝參數。空調所徐偉曾編譯過美國供暖制冷空調工程師學會編著的《地源熱泵工程技術指南》,瑞典Eskilson教授開發的Earth Energy Designer 軟件,都可以作為設計的參考和工具。3、地能熱泵系統設計的一些關鍵問題對于地能熱泵系統設計,根據對前期地埋管系統的應用實例調研,發現不同系統運行效果差異很大,為總結比較不同系統的優缺點,更好地優化系統,發揮地能熱泵節能高效的特點,對其中一些關鍵的設計問題,特分別闡述如下:3.1 換熱器型式的選擇。從理論上講,大地換熱器,可以采用水平埋管、垂直埋管和在江河湖海中浸泡的形式,而對于每種形式,又有不同的具體形式,比如垂直埋管就有單U、雙U、三U,套管等多種形式。每種形式都有其特點和優點。但從工程應用的角度看,在我國北方地區的應用中,采用單U和雙U證
地源熱泵設計施工的顧慮我們在建的工程就是采用地源熱泵的空調系統。我一直都在擔心鉆孔會對樁基礎產生影響,懇切希望各位專家、高手能夠提供相關信息。
地源熱泵技術與設計介紹
地源熱泵空調的應用設計
我單位有一臺熱泵,功率不到700KW,離電源不到50米,結果設計院給熱泵配線用了8*(YJV 4*240+1*185)的電纜。亮眼了
壇中有做過熱源塔熱泵機組設計及施工的嗎?現在碰到一個把冷水機組+鍋爐系統改造成熱源塔熱泵機組的項目,需要出圖和施工,求施工圖紙或方案以作參考。謝謝!
地源熱泵的室內系統設計
請教大家一個問題!我已經用EES設計了一個吸收式熱泵,每個部分的面積和換熱系數都已經知道,想在想要模擬,求冷卻水入口溫度變化的時候,出口溫度怎樣變(流量不變)?其中,發生器和蒸發器的流量也不變,溫度變化。想問一下大家,模擬的時候,什么參數是不變的?到底該怎么模擬呢?謝謝大家,跪謝!
本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-23 16:34 編輯 地源熱泵技術原理:地源熱泵是一種利用地下淺層地熱資源既能供熱又能制冷的高效節能環保型空調系統。地源熱泵通過輸入少量的高品位能源(電能),即可實現能量從低溫熱源向高溫熱源的轉移。在冬季,把土壤中的熱量“取”出來,提高溫度后供給室內用于采暖;在夏季,把室內的熱量“取”出來釋放到土壤中去,并且常年能保證地下溫度的均衡。
12YN8地源熱泵系統設計與安裝
對于第一類溴化鋰吸收式熱泵設計計算,通常說發生器內濃溶液的最高溫度比驅動熱源低10-40℃,如果我用熱水作為驅動熱源,發生器內濃溶液的最高溫度是應該比進水低10℃,還是比驅動熱源出水低10℃?
《設計手冊》30.4.4第一段:熱泵的運行結果很大程度上取決于熱能利用系統與熱源系統之間的溫度差。冬季系統的供水溫度越低越好,夏季系統的供水溫度越高越好。(這句話是不是說反了?)地源熱泵系統宜與輻射系統相結合使用,這樣可以最大限度的提高季節性能系數。(地源熱泵系統有什么特別之處是別的系統沒有的,為什么說宜與輻射供暖系統相結合呢?)特請教,謝謝大家!
知識點:地源熱泵土壤換熱器
1.恒濕泳池含濕量負荷大,一般來說恒濕泳池吊頂較高,還有就是水池的泳池水面有很多的水份蒸發,排除泳池余濕和余熱所需的風量很大,因此在熱天熱濕負荷很大。