色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 冷庫的制冷量是怎樣計算呢

    冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~

  • 冷庫配置機組制冷量估算。

    320立方冷藏庫,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組。 用噸位,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了。請老師指導。

  • 新人求教怎么計算冷庫制冷量

    新人求教怎么計算冷庫制冷量,最好有計算公式,有栗子。謝謝!!!

  • 求助,冷庫機組制冷量的估算。

    冷庫制冷量估算,求解。 320立方冷藏庫,-18度,冷藏肉類,需配多大制冷量的機組? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,是不是錯了。

  • 關于冷庫制冷量計算(內涵軟件福利)

    關于冷庫制冷量計算(內涵軟件福利)

    一、此中型冷庫位于廣州市,冷庫由冷藏間和制冷機房兩部分組成,冷藏噸位為 150 噸,冷藏食品為豬肉,魚類,雞肉。設計冷藏間內溫度為一 18~(2,相對濕度為 85% 。 二、中型冷庫容積計算中型冷庫貯藏噸位計算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷庫貯藏噸位(噸); 知,G:150 噸,對于 肉類的平均容重 取 450kg/m ,對于此噸位的冷庫, 取 0.5。把以上數據代入計算,知 V=666m3。房間凈高取 3 米,則凈面積為 F=V/h=222m3。中型冷庫總面積為 250m3。

  • 如何排解冷庫不制冷問題

    西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3

  • 冷庫制冷量計算求各位大神指教

    一個低溫冷庫,設計溫度-25度,長度25米,寬度18米,高度7.5米。15CM的保溫。應該配多大制冷量的壓縮機。制冷量多大有無什么公式計算。

  • 冷庫制冷量計算與兩器和吞吐量的計算

    風冷式冷凝器換熱面積的計算:制冷量+壓縮機電機功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器與風冷式冷凝器的比例一般為:1:15,如風冷式冷凝器為300㎡,水冷式冷凝器則為:300÷15=20㎡。冷卻水質差可適當縮小比例至1:10左右。 如60立方米的庫房,庫溫-18℃,風冷式蒸發器(

  • 求助!制冷量根據什么來修正?

    希望高人指點我選的是美的離心式冷水機組,設計冷卻水進出口溫度為31/35,冷凍水進出口溫度12/7,查得修正值為1.01,對不對?一般來說,溫差小,制冷量應該變小才對?在線等回復

  • 對于冷庫來說壓縮機制冷量減小后會產生哪些現象

    現維修一冷凍庫,庫溫一直達不到要求,高壓17公斤,低壓2公斤,庫溫10度,懷疑是壓縮機制冷量笑了。庫有45立方,要求庫溫-18度,北峰5p壓縮機,DD40冷風機。求高手解答。

  • 冷凝溫度與制冷量的問題

    本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 編輯 請問同一 一冰箱放在24度環溫和40度環溫情況下,在穩定工況下那個制冷量大(制冷系統夠用,蒸發器啥的都夠用)不考慮效率,只考慮制冷量,我想應該40度時大些,因為冷凝溫度高,蒸發溫度稍高,另外壓差大,流量大,故能力稍大。但從壓縮機角度考慮(假定蒸發溫度不變或變化很小),隨冷凝溫度上升,壓機制冷量下降啊,是不是矛盾,請看我哪錯了

  • 制冷設備對冷庫的重要性

    冷卻食品如同凍結食品一樣,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,但是發展的速度極其緩慢。這種緩慢原因之一,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關。首先是分配系統非常簡單,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,那就必然使產品在運輸過程中解凍,最主要的目的是使食品得到及時分配。盡管這階段運輸距離是有限度的,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,運距要長些。 這種不斷發展的變化,明顯地會從一個國家到另一個國家,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生。 今天,人們認識到需要一種適應技術的必要性,而且也樂于接受這種適應技術。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,而且對社會、經濟和文化環境也應作好。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,這是極其重要的。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,以此來決定冷庫提供服務的形式、設計要求和

  • 小冷庫的問題,是制冷劑太多嗎

    小冷庫的問題,是制冷劑太多嗎

    小冷庫因系統進水,處理后,重新加制冷劑,出現如圖的狀態:機頭結霜

  • 求教各位大神,如何算出制冷量!

    求教各位大神,如何算出制冷量!

    這是要求。請問它的制冷量怎么算?

  • 冷庫制冷管路和管徑的選材?

    冷庫制冷管路在工作過程中要承受一定的壓力、溫度,并受到流體工質的沖刷、腐蝕,優勢還要受到外力及振動沖擊。因此,冷庫制冷管路的管材、管徑及管長的選擇尤為重要。 在通常情況下,氨冷庫制冷系統采用無縫鋼管。氟利昂冷庫制冷系統大多數采用紫銅管,當管徑較大時亦使用無縫鋼管。在間接制冷系統中,鹽水或淡水管路多采用焊接鋼管或無縫鋼管,海水冷卻的冷凝器水管一般采用鍍鋅鋼管或鋁黃銅管、銅鎳合金。冷庫制冷系統的潤滑油管及空調冷、熱水管可根據選用的制冷劑和流量選擇紫銅管或無縫鋼管。 冷庫制冷管路的管徑是由制冷劑的流量(或熱負荷),阻力損失(降壓)和流體的流速所決定的。

  • 冷庫制冷設備的安裝與調試

    制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2

  • 房間濕度大,為什么制冷量越大?

    求助大神,房間的干球溫度保持相對不變,現在增加房間的濕度,壓縮機的轉速也保持不變,在這個時候蒸發壓力確實上升了,從傳熱的角度來講,蒸發溫度上升了,但是空氣的干球溫度不變,但是此時制冷量上升了,不知道怎么解釋。

  • 一個關于制冷量選擇的問題

    請教給我前輩我想請教的問題是,例如我的熱負載是一定的情況下,目前用1HP的系統降溫速度為每分鐘1°C,假設我想降溫的速度達到每分鐘5°C時,應該怎樣去計算制冷系統的功率。

  • 冷庫制冷可以用溴化鋰嗎?

    現有一個占地約5000平米的冷庫,主要是肉類,蔬菜水果冷藏。甲方說用溴化鋰。我從沒聽說過冷庫用溴化鋰的,請問可以嗎?如果可以的話,那商業的中央空調可以和冷庫共用制冷機嗎?

  • 制冷量與性能系數的關系

    制冷量與性能系數的關系

    為什么額定制冷量越大,性能系數越高?求助!!