我今天遇到一臺海信空調制冷不好,測量壓力發現氟利昂過多,在高頻狀態下將壓力放到0.46Mpa,,又發現室內機風量不大,檢查又發現蒸發器背面被臟東西堵死,清理后試機,內機運轉正常,室外機風扇運轉但是壓縮機不運轉,壓縮機燙手,測量模塊U/V/W沒有電壓輸出,P于U/V/W之間阻止一側無窮大,到表筆后阻值一樣兩千七百多歐姆,這是怎么回事啊?謝謝!
變頻空調優勢何在? 1、節能/ e# q4 t6 M1 s; V4 ^ 由于變頻空調通過內裝變頻器,隨時調節空調機心臟--壓縮機的運轉速度,從而做到合理使用能源;由于它的壓縮機不會頻繁開啟,會使壓縮機保持穩定的工作狀態,這可以使空調整體達到節能30%以上的效果。同時,這對噪音的減少和延長空調使用壽命,有相當明顯的作用。
1、控制制冷劑回收時間有兩種方法:①表壓法:在低壓閥連接一只低壓表,當表壓值為負且保持不變時,表明制冷已回收干凈。②經驗法:一般回收30~60秒鐘好戲可收盡,這時壓縮機由于負荷增大,聲音變得沉悶。 如果是R410a變頻空調,采用表壓法,會不會混入空氣?(壓力表連低壓閥之間的管子不是真空的吧,中間有空氣) 2、2P變頻空調 1200G的R410a,回收需要多少時間(單位精確到秒)? 3、超過多少時間,會影響到壓縮機的使用壽命?
變頻空調的優點有: 1 、節能:由于變頻空調通過內裝變頻器,隨時調節空調機心臟——壓縮機的運轉速度,從而做到合理使用能源,由于它的壓縮機不會頻繁開啟,會使壓縮機保持穩定的工作狀態,這可以使空調整體達到節能30% 以上的效果。同時,這對噪音的減少和延長空調使用壽命,有相當明顯的作用。 2 、噪音低:由于變頻空調運轉平衡,震動減少,噪音也隨之降低。 3 、溫控精度高:它可以通過改變壓縮機的轉速來控制空調機的制冷(熱)量。其制冷(熱)量有一個變化幅度,如36GW 變頻的制冷量變化為360-400W
海爾全系列的無氟變頻空調,能夠滿足高中低端各消費群體。它超高的能效比,在業界搖搖領先,其中,26S能效比高達6.91,與普通變頻空調相比,運行一天省電達5.2度。海爾無氟變頻空調特有六大壓力機保護技術,雙重電流環保護,獨創壓縮機啟動程序,100%啟動成功,可使壓縮機壽命更長。它特有先進PAM脈沖調幅技術,直流變頻空調的最高形式,達到制冷制熱效果的最佳狀態,實現1分鐘速冷、2分鐘制熱。它還有IFP感人技術,精確感溫正負零點五攝氏度,創造舒適室內環境。海爾無氟變頻空調均采用寬電壓帶設計,低電壓150V即可啟動,運用先進的壓縮機預熱技術,超低溫零下二十度可啟動。特有第三代壓縮機技術,實現內外雙靜音運行,保證優質睡眠。海爾公司是最早研發無氟變頻空調的廠家,03年出口歐洲,產品得到全球消費者的喜愛。海爾承諾十年免費保修服務,不用花一分錢,品質有保障,服務有保障,使用更放心。www.whycools.cn
1. 安裝注意事項 ① 空調室外機—定要選擇通風良好的位置來安裝,否則會造成空調一直低頻工作,壓縮機和變頻模塊容易頻繁保護,嚴重時會導致停機(電流過大)。 ② 連接線一定要加裝固線夾,避免拉脫、拉斷連線,接頭一定要牢固可靠,否則容易引起打火造成火災等事故:信號線接觸不良會導致開不起機或壓縮機頻繁開停。 ③ 所有變頻空調機必須可靠接地,用戶家沒有地線的,要提出想辦法解決,當空調沒有接地線時常見收障現象是頻繁開停機,工作不穩定。 ④ 所有變頻空調機安裝時內外機連線,必須采用變頻機專用配線。 2. 維修注意事項 ⑴室內部分 ① 環境感溫包開路:整機制冷時不啟動或啟動下就停機,制熱時工作正常,且一直是高頻運轉。 ② 管溫包開路時:分體機和燈箱柜機,容易出現工作6至10分鐘就停外機.液晶顯示的會顯示E2并停止室外機。 ③ 管溫包短路時:制冷無防凍結保護,外機不啟
夏季空調是大家的最愛,目前市面有兩種空調比較受歡迎分別為變頻空調和定頻空調,對于變頻空調和定頻空調還有很多人不了解,變頻空調和定頻空調的區別是什么呢,這是很多人在選購空調前都要了解的基本的信息 觀點一:買定頻好 1、定頻空調結構簡單,運行穩定,維修方便。變頻空調的能效比跟定頻的能效比測試方法不一樣,不能比的,但是,很多品牌拿這個來欺騙消費者。最簡單是判斷方式大家可以看參數----
變頻空調與定速空調的區別: 定速空調機由于電源頻率50Hz是固定的,所以壓縮機的轉速是固定的,也就是被稱為“空調機血液”的冷媒(氟利昂)的循環是恒量的,在一定時間內冷媒的循環量越大,空調機的輸出功率就越高。也就是說,壓縮機的轉速決定了空調機的輸出功率。而變頻空調是一種使用變頻壓縮機和模糊控制技術的空調器,能根據室內氣溫的變化,調節制冷速度。具有低噪音、耗能低等特點。一個15平方米的房間,變頻空調比定頻式調溫速度快6-10分鐘。達到設定溫度后,變頻空調又能以僅為定頻空調10%的功率低速運轉,以調節溫度細微損耗,維持恒溫狀態。
變頻空調優勢何在?1 Z+ F3 O8 l' e: S 1、節能: t# a C7 \$ p: n" y% y2 m. a6 G4 ^% E( l3 j
變頻空調自問世以來受到很多消費者的關注,也成了很多空調導購員極力向消費者推薦的產品。下面對選購變頻空調產品前要了解的相關知識作出先容,給消費者提供些幫助。 變頻空調的價錢要高出普通空調不少,以1.5匹空調為例,一些直流變頻空調每臺甚至高達四五千元,這個價錢要高出普通空調兩三千元。 但是變頻空調最大的特點就是省電,一臺變頻空調用上五年的壽命計算,省下的電費是不止兩三千元錢的,所以變頻空調開始物有所值的;變頻空調的第二個特點是溫度波動小,讓人感覺舒服,不輕易得空調病。現在我們都知道,長時間的在空調房間里工作、休息,呆久了會感到渾身乏力、頭暈、打噴嚏等癥狀,這就是所謂的空調病,又叫空調綜合癥。使用了變頻空調,就能很大程度上解決這樣隱患。 變頻空調在工作原理上確實要比定頻空調更加節能省電,但也要使用得當,消費者應根據房間面積來確定所選變頻空調器匹數的大小,盡量避免超面積使用。 變頻空調在開啟后切勿為了節省電能頻繁的開關,這樣做非但不能體現變頻空調的上風,反而更費電。這是由于我們往往會按照傳統定頻空調的使用方式:傳統定頻空調的主機轉速恒定,通過
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 變頻式壓縮機主要是通過改變電源頻率使壓縮機的電機轉速變化而達到流量控制的目的。由于實際制冷系統通常是在設計的額定負荷以下工作的,變頻壓縮機通??梢栽诘皖l、低制冷量的情況下運行以維持熱的平衡,功耗較小。 變頻空調采用的冷媒有2種,一種是R22冷媒,另外一種R410A冷媒。 R22系統與R410A系統區別: 潤滑油:R22使用礦物油(PVE),R410A使用酯類油(POE),兩者只能與相應的制冷劑 互溶,不可混用.酯類油容易吸水水解,因此相應制冷系統的水分管理方面要求更為嚴格。 密封閥
例1:整機不啟動 故障現象:一臺KFR-28GW/BP空調器接通電源后,利用遙控器不能啟動,蜂鳴器和顯示屏無反應,手動室內機應急開關也不能啟動。 分析與檢修:此故障多數出在電源電路部分,因此先查室內機電源電路的控制部分是否有故障,目測保險絲3A沒有熔斷;用萬用表的電壓擋測得電源變壓器的輸出電壓力10.5V,屬正常;進一步測得LM7805穩壓管無輸出電壓且發燙,此時斷定是LM7805穩壓管損壞,這可能是由于電源電壓波動而導致損壞·焊下此穩壓管,換上一個新的LM7805,穩壓管后試機一切正?!嵗?:遙控失靈 故障現象:用遙控器開機,空調無反應。 分析與檢修:首先用萬用表查得遙控器的電池電壓在2.4V左右,可判定電池是正常的;然后再檢測遙控器內部是否正常,此時可用遙控器對一臺調幅收音機進行干擾試驗,以此對遙控器的好壞進行檢驗,結果發現遙控器不能發射遙控信號,打開遙控器外殼,檢查發現遙控器的發射頭損壞,更換發射頭,再試機一切正常。實例3:室外機不啟動 故
變頻空調的變頻是什么意思?“變頻空調”是與傳統的“定頻空調”相比較而產生的概念。眾所周知,我國的電源電壓為220伏、50赫茲,在這種條件下工作的空調稱之“定頻空調”。由于供電頻率不能改變,定頻空調的壓縮機轉速基本不變,所有它不能大幅度地調節制冷量,而是通過頻繁開啟關閉壓縮機的方式來調節房間溫度高低。而與之相比,“定頻空調”變頻器改變壓縮機供電頻率,調節壓縮機轉速。供電頻率高,壓縮機轉速快,空調器制冷(熱)量就大;而當供電頻率較低時,空調器制冷(熱)量就小。這就事所為“定頻”的原理。與定頻相比,空調器采用這種工作方式有許多優勢。 變頻空調的特點(1)省電性:由于它的壓縮機不會頻繁開啟,會使壓縮機保持穩定的工作狀態,這可以使空調整體達到節能30%以上的效果。同時,這對噪音的減少和延長空調使用壽命,有相當明顯的作用。(2)舒適性:快速制冷制熱,由于開機后變頻空調以高頻進行運轉,因此可在短時間內達到設定溫度,一般僅為定頻空調的一半時間。室溫恒定,達到設定溫度后變頻空調以較低的頻率運轉,就可以維持室內設定溫度,這保證了空調的均
本人最近正在做關于變頻空調的控制邏輯,壓縮機的頻率以設定溫度與實際溫度的溫差為參考變化,那對于冷凝風機及蒸發風機的頻率,不知道哪種方式更好呢?請高手給予解答,多謝!具體為:多個獨立的制冷循環系統,但蒸發風機及冷凝風機共用,壓縮機、冷凝風機與蒸發風機均可變頻,不知如何匹配各壓縮機與電機的頻率變化?ps:此空調并非家用空調,整機制冷量大于200kW,所以不能按家用空調的控制邏輯考慮?,F在冷凝風機的控制方法初步想法是,設定一冷凝壓力或溫度值,根據此值來控制冷凝風機的頻率,但有一個問題,在一個時間段內冷凝負荷會變化很大嗎?或許要冷凝風機一直保持高速狀態,只有環境溫度較低時才降頻?!對于蒸發風機的控制,還沒想到更好的方法,也不能以蒸發溫度或壓力來控制,蒸發溫度是靠膨脹閥控制的,蒸發風機的頻率以什么來控制比較好呢?希望各位熱心的朋友給予解答,多謝了!
現在我在做一個國外工程的電氣室暖通,要從室外溫度50度(最高溫度)降到35度,但其中有一個變頻器室中有十多臺變頻器是采用風冷的.一般情況下,是用風管直接將風引入,再通過排風管將風排出,但是由于當地氣候條件炎熱,在室外溫度為50度時,冷卻風就起不到風冷作用了. 業主建議我們采用冷卻器用閉路環路進行風冷,即熱風經冷卻器冷卻再送給變頻器,然后熱風經冷卻再循環利用.但這樣一個冷卻器就要十多萬元.我們單位不想使用冷卻器.變頻器的總散熱量為121.6KW,冷卻風量為21087m3/h.大家有沒有遇到這類工程,一般怎么做呢?
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?