  • 新人請教個排煙風管的問題

    一個排煙風機帶兩個防煙分區 按最大面積X120選 風機 我想問下 那這兩個分區的分管尺寸怎么定 ?我朋友說干管按120 算 支管按60 風口排煙量也是面積乘以60來選 對嗎?

  • 關于排煙風機與風管選型問題

    各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號

  • 排風與排煙風管共用問題

    肯定是跨越防煙分區了,規范規定排煙風機風量按大分區面積x120確定,但我單獨防煙分區的風量是不是按面積x60確定呢?最后我的風口是不是應該選用帶電動執行器的風口?

  • 通風排煙的圓形風管問題

    大家做的項目中,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?

  • 關于排風與排煙風管風速的問題

    規范規定在計算排風機的排風量時應考慮風管的漏風量,即10%~20%,那計算風管風速時是否應該考慮這10%~20%漏掉的風量呢? 跪求大神指點迷津!

  • 排煙量及風管選擇的問題

    是這樣的,最近在做課程設計遇到一個問題。最近五一節放假,沒來得及問老師,想請問下論壇里的各位專家。 建筑共18層,地下一層。包括地下室,每層均要在走廊設置機械排煙。有預設豎向風井。排煙風機設在樓頂。排煙風機風量,依據規范采用18層中最大的防煙分區面積乘以120m3/h。而地下室走廊煙管尺寸使用風量除以最大允許風速計算,風量走道面積乘以60m3/h。 這樣一來有個問題,最不利工況應該就是地下室(離風機最遠的排煙口)風口打開排煙。可是,這時的風機處于額定狀態,地下室風管內的流量也是風機流量,這個流量下,風管內的風速幾乎是規范風速的兩倍,這就不合規范了。這樣一來風壓計算也就很成問題了,求解。。這個問題怎么解決呢? 是要把每層每個防煙分區的管路截面積都按風機風量選定?還是我對最不利工況理解錯誤?還是計算風壓另有方法?打這么多字不容易,在線等回復,希望五一節過后就能把防排煙系統做完。P.S. 祝大家五一勞動節快樂!

  • 請教排煙風管大小怎樣計算。

    請教大家排煙風管大小怎樣計算比如:我和排煙量為16000立方米/小時。那么我需要通風面積是多少?的風管應配多大?謝謝!!請寫出具體算法好嗎?

  • 求助風管和排煙口的規格

    問題:一個環形走道長20米,寬12米,走道寬2米,無自然排煙!其他房間有自然排煙,如果按照規范要求擔負一個防煙分區排煙應按照每平方面積不少于60平方米每小時的風量計算,是否風機風量等于走道面積乘以60呢?如果是確定了風機風量之后,怎么方法求得風管的規格和風口的大小!請指教!聯系QQ435524123

  • 排煙風管氣密墊用什么材料

    4.2.3 防火風管 只什么? 排煙風管是否為防火風管? 排煙風管氣密墊是否可以采用B1級的橡塑? 有的排煙工程 說不關注這個,有的找渣的工程又特別查? 有沒有有經驗的談談? 9.1.5 防煙與排煙系統中的管道、風口及閥門等必須采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高層民用建筑設計防火規范》 8.4.9排煙管道必須采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通風管道技術規程》 4.3.2.3防、排煙系統或輸送溫度高于70℃的空氣或煙氣,應采用耐熱橡膠板或不燃的耐溫、防火材料 (可以用難燃B1級的) 術語 2.0.1 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。 2.0

  • 關于排煙風管及風口的設置

    如果是地下室無吊頂的走廊區域,排煙管是否應該設置于最高處?如果排煙管只能設置于最低處,把排煙口裝在風管上面上開,是否可以???

  • 鍍鋅鋼板排煙風管的連接形式

    鍍鋅鋼板排煙風管只能用法蘭連接形式的嗎?圖紙設計說明里也沒有規定,《通風與空調工程施工質量驗收規范》我翻遍了都沒有找到這一條內容啊。請各位路過的指教一下啊。

  • 求教排煙風管是否做變徑?

    防煙分區面積不一樣,如果兩個防煙分區,一個400㎡,一個200㎡防煙分區,是要按照200*60分量來給該防煙分區布置分口,還是按照最大的防煙分區風口面積400*60的風量來布置?2、如果200㎡的防煙分區在風系統末端,主干管是按照400*120的風量來選擇的管徑,到了末端風管管徑按照200*60的風量來選?

  • 排煙能和平時排風共用一風管嗎

    問題如上,我想消防時把支管上的70℃防火閥關閉,走廊的電動排煙口打開,補風也一樣,行不行,有無強條說不得合用?誰來確定下?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 編輯 ]

  • 請教:排煙口怎樣和風管連接?

    請教:排煙口怎樣和風管連接?

    請問,風口和風管如何連接?

  • 請教廁所排煙外部風管的做法

    請教廁所排煙室外風管的做法。要刷漆么?要刷的話刷什么漆?這個風管還需要做保溫什么的么?如果不是低壓排風而是高壓排風是否做法有所不同?

  • 非金屬風管排煙厚度問題

    非金屬風管排煙厚度問題

    最近做注冊考試真題,有這么一個選項”采用無機玻璃鋼排煙風管,板材厚度可按高壓系統的厚度執行“這個選項是錯誤的。那么找了一下相關的規范,在GB50738中,有下面這個表格然后又在GB50243中找,并沒有找到非金屬風管排煙時的厚度,只有用于中、低壓系統的厚度。而且沒有條文明確指出非金屬風管排煙時按照高壓選取。GB50738中的4.1.6條內容為:排煙系統風管采用鍍鋅鋼板時,板材最小厚度可按高壓系統選定。這個問題困惑已久,請各位指教!

  • 防排煙風管的材質及其連接方式?

    防排煙風管的材質及其連接方式?

    上面圖片中的風管是什么材質的呢?這種連接方式叫什么連接呢?風管施工幾節風管是如何連接上的呢?圖片中這種風管的連接方式叫什么連接呢?叫什么風管呢?風管施工的時候是如何連接上的呢?請教各位,謝謝!

  • 防排煙風管在新規下的標準和要求

    住房和城鄉建設部于2017年11月頒布公告,批準由

  • 排煙通風系統風管計算與設計

    1. 管道內排煙氣流運動過程 管內分層流動的示意圖: