制藥潔凈廠房的凈化空調設計
某電子廠房潔凈空調設計
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
通風空調系統簡稱VAS,眾多的人長期生活在VAS環境中,統計數字表明,現代人70%~90%的時間是在室內度過的,因此室內空氣質量潛在或
廠房空調風道是夾層中布置原則是什么? 空調風口設置原則是什么?(如500、1000、1500風量全適合時,如何選取?) 回風風口如何布置? 請大家多提供一些寶貴經驗,萬分感謝!
對高級別潔凈廠房空調設計的探討,希望對大家有幫助。
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
隨著現代化工業的發展,對實驗、研究和生產的環境要求越來越高,尤其是對人民身體健康影響較大的藥品生產更是如此,對此衛生部已頒布了《藥品生產質量管理規范》(以下簡稱GMP) 來約束藥品生產廠家,因而為滿足GMP 要求,保持藥品生產過程中的環境溫度、濕度、潔凈度、適當風速及正壓要求,就越發體現出潔凈空調設計的重要性。在此,本文就如何選用空調機才能更好地適合藥廠的生產,介紹自己在制藥廠凈化工程設計中,選用空調機的一些想法和經驗,可供藥廠及相關的行業設計時參考。
圖紙簡介: 本圖紙為某十萬級制藥潔凈廠房空調通風設計圖,圖紙包括設計說明、風口布置平面圖、空調送風管道平面圖、回風排風管道平面圖、二層風管及設備布置平面圖、空調機房汽水管道平面圖、汽水系統流程圖、設備安裝大樣圖等。 投稿網友: jzj2001007 上傳時間:
大家好,我是空調的初學者,先有一電子廠房遇到一點問題,66KW關于空調設計的,想請問一下我原本6臺機主每臺66KW的現在又1274平方式一萬級潔凈室 490平方是普通區域空調,現在我的6臺機主夠不夠,不夠需要加幾臺,???我的QQ310238921
圖紙簡介: 本圖為某車間千級萬級潔凈廠房通風空調設計圖,圖紙內容包括凈化區平面圖、吊頂平面圖、地面平面圖、送風回風排風風口及風管平面圖、空調系統圖、各層水管平面圖。 投稿網友: cilwf 上傳時間: 2011-12-06
電子工業潔凈廠房的五種空調系統設計方案.
醫藥工業潔凈廠房凈化空調系統設計問題
020511某后道封裝測試潔凈廠房的凈化空調設計
對潔凈廠房凈化工程通風設計與施工的一些問題提出一些建議。
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
現在我國經濟發展迅速,食品,醫藥,化妝品等也迅速發展,與國際接軌。并且對生產環境,工序等越來越高。這些是保證食品等無菌,健康的保障。其次是隨著時代的進步,人們的防火意識越來越強,所以,防火對潔凈廠房來說是不容小視的。 1.設計好廠房的平面布置 在廠房建設之前,應由設計單位、建設單位、使用單位、設備安裝或供應單位對廠房內部布置先期進行論證。首先應考慮將易燃易爆的工藝或設備間盡可能布置于廠房外或與廠房貼鄰,如有困難或工藝需要必須布置于廠房內的,應靠外墻設置并與廠房的其他功能區用實體墻分隔,以便于采取防火防爆措施。其次,將裝配車間、包裝車間等人員密集部位靠近外墻,并確保有一長邊是廠房的外墻,一方面便于開設緊急疏散出口,另一方面利于事故時的排煙和救援。 2.建筑構件及內裝修 建筑應盡可能地采用磚混結構,如用鋼結構時,其廠房各構件耐火極限應能達到二級耐火等級的要求。廠房的保溫材料應盡可能選用不燃或難燃材料,并盡量避免采用泡沫塑料、橡膠或其他多孔的有機高分子材料。對于廠房的內部裝修,因為其構造上的封閉性和疏散、排煙上的不利性,與地下民用建筑火災危