色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 防爆電氣設備安全檢查的探討說明

    1、國家質量技術監督部門將防爆電氣列為危險性較大的特種設備,使其納入特種設備安全管理范疇。這是貫徹“安全第一、預防為主”方針的重要舉措,并已受到有關部門的高度重視。眾所周知:各類爆炸及火災危險環境中,由于電氣防爆設施的產品質量、安裝施工、維護保養、管理等存在著缺陷,每年發生的火災爆炸的事故較多,并呈現出逐年上升趨勢。尤其是所謂的小化工企業,事故情況更為嚴重。本著對國家財產,人民生命安全高度負責的精神,遏止各類爆炸事故的發生,各類防爆電氣裝置,應根據現有的國家標準及驗收規范,嚴格進行安全檢查。這種安全檢查必須是專業的、帶有強制性的行政性檢查。

  • 節前安全檢查表,對照自查!

    五一快到了 過節往往是最容易松懈的的時候 為了確保節日期間不發生安全事故

  • 建筑工程安全檢查表(新疆)

    建筑工程安全檢查表(新疆)

  • 防爆電氣裝置的安全檢查

    隨著新技術的引進和科技的發展,防爆電氣設備的安裝、施工、維修等技術要求提高,安檢人員的專業水平也應相應提高。像竣工驗收等的工作,還須會同有關工藝設計、電氣人員、消防專業等部門聯合檢查,這樣才具有科學性和權威性。安全檢查只憑感覺和經驗是遠遠不夠的。筆者認為:現階段的防爆電氣設備的安全檢查,應當以現行規范、標準及施工圖紙為主要依據,安全檢查主要是針對爆炸危險場所中防爆電氣設備的選型、安裝施工是否規范、正確,在用設施是否存在缺陷,管理制度是否齊全等。各級有關人員在從事工礦企業、事業單位爆炸危險場所的電氣工程、安裝施工、運行維修與安全技術管理工作中,必須采取防爆措施,以實現整體防爆。 2 竣工驗收檢查要點 2.1設備應有銘牌,且有“EX”標志和標明防爆電氣設備類型、級別和組別。銘牌上標明檢驗單位發給的防爆合格證號。 2.2 防爆電氣設備的類型、級別、組別、環境條件以及特殊標志等,應符合規定。 2.3 防爆電氣設備的外殼應無裂紋、損傷;油漆應完好,接線盒蓋應緊固,且固定螺栓及防松裝置應齊全。 2.4 防爆充油型電氣設備不得有滲油、漏油,

  • 集團項目部崗位安全檢查表匯編(11篇).zip

    集團項目部崗位安全檢查表匯編(11篇).zip

  • 電氣及電氣設備安全技術

    在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);

  • 安全檢查通病及防治措施

    安全檢查通病及防治措施

  • 市政道路橋梁工程安全檢查表-公司內部資料¥絕密

    市政道路橋梁工程安全檢查表-公司內部資料¥絕密謝絕轉載!

  • 機械設備安全檢查與資料收集作業標準.pdf

    機械設備安全檢查與資料收集作業標準.pdf

  • 單相電氣設備的安全保護接法

    單相電氣設備的安全保護接法

    (1)單相三孔或三相四孔插頭中的接零觸頭,應在導電觸頭接通電源之前先接通.并在導電觸頭脫離電源之后才能斷開。故接零觸頭要比導電觸頭長一些。 (2)接零線的截面積不應小于導電線的截面積。而且,最好是用銅線。

  • 電氣設備安全用電的技術措施

    1、根據電氣設備的用電正確選擇導線載面,從理論上杜絕線路過負荷使用,保護裝置要認真選擇,當線路上出現長期過負荷時,能在規定時間內動作保護線路。 2、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,當配電線路用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流一定要小于電纜或空管絕緣導線允許載流量的2.5倍,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍;經常教育用電人員正確執行安全操作規程,避免作業不當造成火災。 3、電氣操作人員要認真執行規范,正確連接導線,連接柱要壓牢、壓實;各種開關觸頭要壓接牢固;銅鋁連接時要有過渡端子,多股導線要用端子或刷錫后在與設備安裝,以防加大電阻引起火災。 4、配電室的耐火等級要大于三級,室內配置沙箱和絕緣滅火器;嚴格執行變壓器的運行檢修制度,按季度每年進行四次停電清掃和檢查;現場中的電動機嚴禁超載使用,電機周圍無易燃物,發現問題及時解決,保證設備正常運轉。

  • 工廠電力線路的安全檢查

    1 有載調壓變壓器的優點 1.1 保持電壓穩定 變壓器存在阻抗,在功率傳輸中,將產生電壓降,并隨著用戶側負荷的變化而變化。系統電壓的波動加上用戶側負荷的變化將引起電壓較大的變動。在實現無功功率就地平衡的前提下,當電壓變動超過定值時,有載調壓變壓器在一定的延時后會動作,對電壓進行調整,并保持電壓的穩定。 1.2 保證電壓質量 供電變壓器的任務是直接向負荷中心供應電力,一次側直接接到主電壓網(220 kV及以上)或接到地區供電電網(35~110 kV)。這類變壓器不但向負荷提供有功功率,也往往同時提供無功功率,而且一般短路阻抗也較大。隨著地區負荷變化,如果沒有配置有載調壓變壓器,供電母線電壓將隨之變化。因此,我國《電力系統技術導則(試行)》規定了“對110 kV及以下變壓器,宜考

  • 危險場所防爆電氣設備的檢查要求

    知識點:電氣危險場所

點擊加載更多

電氣設備安全檢查表

電氣設備安全檢查表專題,為您提供電氣設備安全檢查表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備安全檢查表 相關的專業交流討論,更多電氣設備安全檢查表相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 陆河县| 阿勒泰市| 措勤县| 汝南县| 榆林市| 阜新市| 勃利县| 安庆市| 霍山县| 岳西县| 白沙| 民勤县| 玛纳斯县| 韶山市| 京山县| 济南市| 衢州市| 化德县| 卢湾区| 财经| 苍山县| 溧阳市| 吕梁市| 罗城| 宝坻区| 乌海市| 洛南县| 浦县| 岳西县| 榆社县| 道真| 六枝特区| 西平县| 玉田县| 新宁县| 南投市| 太仓市| 青岛市| 贞丰县| 永泰县| 荆州市|