色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么選擇電氣設備選型求助

    對于電氣設備選擇 如 斷路器 熔斷器 隔離開關 漏電保護器等等設備 選型該如何選擇,如果確定選項的需求 如斷路器 額定電流 整定電流 分斷等級 等等參數后 該參考什么東西來選擇產品

  • 電氣設備選型的資料分享

    我收集的一些資料:一:機電設計深度,二:施耐德的選型手冊.與大家共同分享!!!

  • 防爆電氣設備選型原則與型號檢驗

    知識點:正壓型電氣設備

  • 現代建筑電氣設備選型技術手冊.

    現代建筑電氣設備選型技術手冊作者:朱林根

  • 爆炸性氣體環境電氣設備選型

    知識點:可燃性粉塵環境用電氣設備

  • 請教防爆電氣設備的選型問題

    下面圖片中的內容來自GB50062。請教用紅色標注的電氣設備的保護級別EPL和設備類別的關系是什么?選擇防爆電氣設備時這兩個都需考慮嗎?提前謝謝您的回復。

  • 船舶電氣設備和導線選型研究

    引言 在船舶電氣設計領域,長期以來設計人員是用手工方式進行船舶供配電系統的設計計算,由于船舶供配電網絡復雜,設備多、回路多,造成了設計工作的繁瑣和低效率。供配電CAD 技術將計算機輔助設計技術應用于船舶電氣工程設計領域,在分析研究電氣圖形、方案、數據間內在聯系機理及其關系的基礎上,建立船舶供配電系統各層次元件的描述方法和相關知識規則,不同程度的集成供配電系統設計中的各種計算功能,對不同船舶電氣設備和導線的規格參數的取值和運行效果進行多種方案的比較,實現綜合優化,使電氣設備和導線獲得較好的性價比,并大大提高設計速度和設計的可靠性。 1 船舶電氣設備選型原理 1.1 船舶電氣設備選型的原則。 船舶電氣設備的選擇必須執行國家的有關技術經濟政策,并做到技術先進、經濟合理、安全可靠、運行方便和為今后的發展

  • 求《現代建筑電氣設備選型技術手冊》

    請問一下,有沒有人有這本書:《現代建筑電氣設備選型技術手冊》我有看到紙質的老版的,還是97年的。這本書有沒有更新的新版?電子檔,傳一下??多謝!

  • 燃氣鍋爐房內電氣設備選型

    燃氣空調機房內直燃機是不是應該與冷卻泵、冷凍循環泵等分割開來,要不這些泵類的電機也得用防暴型的?(最低也得是放電火花型的)。還有整個機房內的燈具、開關、探測器都得為防暴型的?

  • 粉塵爆炸事故案例及粉塵爆炸環境電氣設備選型

    粉塵爆炸事故案例及粉塵爆炸環境電氣設備選型

  • 干貨|從案例看高原電氣設備選型和應用的不同

    本帖通過一個電流互感器多次被擊穿的故障處理案例,和大家分享高海拔地區高原電氣設備選型和應用與常規電氣設備選擇之間的不同。 [故障設備:某35kV變電站中的GBC-35型高壓開關柜。 [故障現象]:進線柜和主變壓器出線柜中的電流互感器被擊穿。 [診斷分析] 高值選擇器和低值選擇器八種典型應用http://yunrun.com.cn/tech/1974.html ①更換電流互感器后,正常使用了一年多,進線柜再次出現電流互感器(電流互感器符號TA)被擊穿的故障現象。短路所產生的電弧輻射到相鄰的母線上,又引發相間短路,造成縱聯差動保護動作。 ②這座變電站地處2600m高海拔地區,高壓開關柜內的導電元件和絕緣元件,必須選用高原型的。檢查柜內的元器件,ZL-35/400Y型母線支柱絕緣子、LCZ-35型電流互感器、CWB-35/400型穿墻套管等都不是高原型的,只能適用于海拔1000m以下的地區。 ③此外,根據電力行業的標準,在高海拔地區,對

  • 車間送風設備選型依據哪個?

    設計車間的空調風系統(系統為空氣-水系統),然后車間內使用組合式風柜送風,設備選型是否是只需要確定車間冷量,然后設備選型書選出設備,無需確定送風量?

  • 電氣設備出現凝露怎么辦?

    對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。          在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。         ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的

  • 關于電氣設備投資的問題

    有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?

  • 500kv的一些電氣設備照片

    500kv的一些電氣設備照片

    斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)

  • 請教大家關于設備選型的問題

    請教大家個問題比如:一個商場,一次回風系統,計算下來,需要冷量3259.26kw,風量284477.6m3/h,樣本上找不到符合這兩個參數的產品,怎么辦啊?根據產品樣本,很多都是冷量和風量跟我設計的參數不一樣的,比如說冷量符合要求,但是風量就達不到要求,這個怎么辦啊?設計的時候我們需要去設計空氣處理過程嗎?比如加濕或者除濕,加熱什么什么的?比如一次回風系統,將回風和新風混合后處理到送風狀態點,這個處理過程需要我們去設計嗎?我覺得這個過程應該是設備廠家去設計吧。我們應該只需要提供回風,新風,送風參數給產家,讓他們去設計就可以了吧。還有,樣本上都沒有出風溫度的,這個對我們設計有影響嗎?你們選空調的時候會去了解你選擇的那臺設備的出風溫度嗎

點擊加載更多

電氣設備選型

電氣設備選型專題,為您提供電氣設備選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備選型 相關的專業交流討論,更多電氣設備選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 海安县| 武义县| 南木林县| 广昌县| 铁岭县| 皋兰县| 五原县| 屏东县| 德江县| 斗六市| 绥江县| 阿尔山市| 宜丰县| 富顺县| 尉犁县| 文成县| 德惠市| 札达县| 嘉黎县| 来安县| 浙江省| 施秉县| 兴城市| 定远县| 金华市| 唐河县| 休宁县| 昭苏县| 苗栗市| 景德镇市| 武清区| 京山县| 平南县| 古浪县| 彭水| 深州市| 宜阳县| 华蓥市| 佛教| 葫芦岛市| 启东市|