  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 高層防雷接地的做法請教

    大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 透析高層建筑的防雷接地措施

    1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊、屋角、檐角、女兒墻,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;3)雷電波侵入,雷電流沿電氣

  • 基礎防雷接地的接地板如何做呢?

    基礎防雷接地的接地板如何做呢?

    請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢?是用鋼板還是什么呢?

  • 高層建筑的陽臺和窗臺防雷接地?

    為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地。請問是為什么呢?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢?

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法請教?

    上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 高層基礎有防水層的接地問題

    我使用華北圖籍,我剛用05新圖集:有疑問如下:大家對有防水層的基礎作接地體如何利用。1:外引人工接地體埋于土中。2 外引埋于基礎墊層中如05D10-97所示(敷設在橡膠或塑料防水層下方混泥土墊層內的人工接地體) 1,2 大家常用哪個,各有何優缺點?另: 05圖集中05D10-106(箱型基礎防雷做法) 為何只能采用外引接地體埋于土中,而不能采用埋于基礎墊層 有何理由?

  • 急求基礎防雷接地施工圖片

    師傅們,在下接到一個11層的工程,由于第一次施工,不知道怎么做法,尤其是基礎接地,現在樁基已完成,馬上就要做接地什么的了,希望師傅們能提供一些詳細的圖片資料(在下看文字說明會頭痛)比如:測試點怎么做?什么樣子我都不知道! ok77777@gmail.com

  • 高層建筑屋頂防雷與基礎接地平面圖

    高層建筑屋頂防雷與基礎接地平面圖 圖紙簡介: 高層建筑屋頂防雷與基礎接地平面圖 專業類別: 其他子系統 工程省份: 不詳 圖紙作者: 不詳 文件大小: 239.46KB 關 鍵 字: 屋頂防雷,安防,電子警察下載地址: http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41776.shtml?uid=58271

  • 關于磚混結構,條形基礎的防雷接地問題

    磚混結構的建筑物做引下線時,使用柱內主鋼筋直接引下還是做獨立引下線?還有就是基礎接地體怎么做?請各位大神留下自己的見解。

  • 高層建筑欄桿防雷接地阻值

    高層在建建筑,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,現接地電阻合格,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,請問可以算合格不,請各位大俠指導!

  • 關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論

    關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,遇上硬質基礎,接地裝置的接地問題是最難解決的。1、為了降低接地電阻,在建筑周邊設人工垂直接地體,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,是個好法子,各位可查閱相關文章。2、當建筑基礎為硬質基礎,建筑底層為車庫,車庫內有人員流動,車庫縱、橫向大于50米,車庫內接地網的埋地深度已是問題。----請大家說說:接地網網距多少適宜,接地網埋地深度,防跨步電壓措施,降阻措施等。----請大家都來談談看法，謝謝!!

  • 求助:灰土基礎的車間防雷接地怎樣做

    一屠宰車間,90mX100m,灰土基礎.我沿車間內側及內部柱處設一圈-40X4鍍鋅扁鋼和車間內金屬構件.柱子等連接.請問室外還要做接地極嗎?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 【請教】基礎防雷接地的地下基礎所有梁的主筋聯通

    【請教】基礎防雷接地的地下基礎所有梁的主筋聯通

    基礎防雷接地,圖片是借的,但結構是一樣的,圖紙要求基礎梁主筋橫豎連接,地板筋焊接做接地體。但是現在承臺是做了防水的 底板筋做接地會不會影響接地電阻,如果一定要用底板筋做接地體,具體怎么做。地下基礎所有梁的主筋是不是都得聯通,能不能直接用樁基做接地體,效果會不會更好,望大家指教,謝謝![ 本帖最后由 shenzhulin 于 2012-4-16 19:18 編輯 ]

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分