本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-30 22:05 編輯 在施工過程中,請教一下懸挑腳手架用不用做防雷接地?如果需要做,出自哪一本規范?如何做?如果不需要做。拿什么可以來說服對方呢?有高手請指點一下!感謝。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
高層建筑施工時間長,一般情況下腳手架處于最高處,而且高層外腳手架經常采用懸挑架,不與地面直接接觸.施工時的外腳手架需要做防雷措施嗎?如果采取措施怎么處理?個人認為應該采取措施,與避雷引下線連接,但是不知道具體怎么處理,請教各位!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 編輯 搭設尺寸為:立桿的縱距為 1.50m,立桿的橫距為0.90m,立桿的步距為1.50m; 計算的腳手架為雙排腳手架搭設高度為 18.0 m,立桿采用單立管; 腳手架沿墻縱向長度為100 m; 內排架距離墻長度為0.30m; 大橫桿在上,搭接在小橫桿上的大橫桿根數為 2; 腳手板自重標準值(kN/㎡):0.350;
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
喜歡的朋友歡迎下載!
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
腳手架的各個種類及相關用途 封圈型腳手架 沿建筑周邊交圈設置的腳手架。 碗扣式鋼管腳手架由鋼管立桿、橫桿、碗扣接頭等組成。其基本構造和搭設要求與扣件式鋼管腳手架類似。將上碗扣套入立桿內。橫桿和斜桿上焊接插頭。組裝時,不同之處主要在于碗扣接頭。碗扣接頭是由上碗扣、下碗扣、橫桿接頭和上碗扣的限位銷等組成。立桿上焊接下碗扣和上碗扣的限位銷。將橫桿和斜桿插入下碗扣內,壓緊和旋轉上碗扣,利用限位銷固定上碗扣 碗扣式鋼管腳手架立柱橫距為 1.2m縱距根據腳手架荷載可為 1.2m1.5m1.8m2.4m步距為 1.8m2.4m搭設時立桿的接長縫應錯開。往上均用 3.0m長桿,第一層立桿應用長 1.8m和 3.0m立桿錯開布置。至頂層再用 1.8m和 3.0m兩種長度找平。高 30m以下腳手架垂直度偏差應控制在1/200以內,高 30m以上腳手架應控制在1/400~1/600總高垂直度偏差應不大于 100mm 腳手架種類很多你說的那其中的一種。罕見的有: 為建筑施工而搭設的上料、堆料與施工作業用的臨時結構架。 橫向水平桿的一端擱置
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線。
一、術語(一)腳手架分類腳手架是為建筑施工或安裝施工而搭設的上料、堆料以及施工作業用的臨時結構架。1.按所用的材料:分為木腳手架、鋼腳手架和軟梯。2.按是否可移動:分為移動腳手架和固定腳手架。3.按施工的性質:分為建筑腳手架和安裝腳手架。4.按搭接形式和使用用途分為(1)單排腳手架(單排架):只有一排立桿,橫向水平桿的一端擱置在墻體上的腳手架。(2)雙排腳手架(雙排架):由內外兩排立桿和水平桿等構成的腳手架。(3)結構腳手架:用于砌筑和結構工程施工作業的腳手架。(4)裝修腳手架:用于裝修工程施工作業的腳手架。(4)懸挑腳手架:應于設備安裝或檢修懸挑作業的腳手架。(6)模板支架:用于支撐模板的、采用腳手架材料搭設的架子。5.按遮擋大小分為(1)敞開式腳手架:僅設有作業層欄桿和擋腳板,無其它遮擋設施的腳手架。(2)局部封閉腳手架:遮擋面積小于30%的腳手架。(3)半封閉腳手架:遮擋面積占30%~70%的腳手架。(4)全封閉
各位大大,最近我們地方的質監站來工地檢查,在懸挑腳手架這一層提出了這樣一個問題,在腳手架的轉角位置,我們是利用一根長的工字鋼來充當連系梁,然后在上面擺放外架立桿。如圖 所示,要求我們在連梁下也要擺放一根豎直的工字鋼,他的意思是每根鋼管立桿下都要有工字鋼擔著,橫向的連梁工字鋼會有撓度產生,不夠保險,不利于安全。我當時就很納悶,沒聽說連梁下還要擺放工字鋼,而且這個位置擺進去,在樓板面的錨固端長度也不夠。我去查了相關規范,也沒看到說每排鋼管下必須要有豎向垂直的工字鋼擔著。大家有啥意見
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧