最近本人遇到一難題,有人想在圍海造圈,現在有寬3700米,長5700米的一塊地,想修三個進排水閘,想咨詢一下專業人士該修多大的進排水閘,能用最低的成本保證進排水量請各位大俠幫幫忙 謝謝!
排水閘穩定及結構計算實例
圖紙簡介: 本套圖紙總共有3張圖紙,其中主要是設計了某處的小型的排水閘結構以及相應的配筋圖的設計,閘前設計了相應的齒槽的設計,閘門的高度是2米,閘門采用的是鋼閘門的形式,全斷面采用的是鋼筋混凝土的設計,設計了相應的消力池的設計,采用的是重力式擋土墻的設計,有相應的大樣圖紙的設計,在鋼筋圖紙中的設計中是采用的是雙層配筋的設計,砼C20(二級配),鋼筋的砼保護層厚度:閘底板、閘墩為45mm,水面以上梁柱為25mm,板為20mm。
小區雨水排入排洪溝,排出點管底標高低于警戒水位和常水位,那么排出點處要設閘門了吧?這個閘門該怎么做呢?有沒有相關圖集?我沒找到阿,那位高人幫幫忙阿
圖紙簡介: 本圖紙共20張,該圖紙為水閘的施工圖設計,圖紙包括:房屋結構,閘室及進出水口,排水閘平面詳圖、縱剖面圖,大樣圖,閘室結構圖,引水渠配筋圖等等。本工程類似一個小型閘壩(閘壩進水口可發電)。 投稿網友: zhubailiang888 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖紙共40張,為整套水閘、鋼閘門、啟閉房、電氣匯總(非常完整)施工圖,圖紙包含:給排水及消防平面布置圖、給排水及消防設計說明、排水閘電氣圖、屋面防雷平面圖、基礎接地平面圖、電氣平面布置圖、電氣配電箱展開圖等。 投稿網友: xgq1016 上傳時間
老城區有些合流管道直接排入河道,現準備在出口位置設置混凝土閘門井。平時關閉,暴雨時打開!不知哪位大蝦知道什么地方可下載排水閘門井的大樣圖?
圖紙簡介: 本圖紙為蕪湖縣某地農田水利工程中型排水閘設計圖,圖紙內容主要是啟閉機臺框架圖,節點詳圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: yuyonghelingling 上傳時間: 2013-11-04
此內綜合工程全國極多,我做了設計多年,對于調度這一章節一般是三言兩語,說不清楚,單用排澇泵站或者水閘規范都不行,各位如有好的建議請說出來。一、排水量不好計算,現行設計基本上是排澇泵站撇開水閘算,水閘撇開排澇泵站算,根本沒有結合算;二、開閘排水,閉閘擋洪潮或者提排如何調度?三、預見承泄區暴雨實施預排,采用自排或者提排,恐怕采用信息化系統也處理不了。
⑴基本荷載:①自重;②水重;③相應于正常蓄水位和設計洪水位情況下的靜水壓力;④相應于正常蓄水位和設計洪水位情況下的揚壓力;⑤相應于正常蓄水位和設計洪水位情況下的波浪壓力;⑥土壓力和泥沙壓力;⑦風壓力、冰壓力、土的凍脹力、其他出現機會較多的荷載。⑵特殊荷載:①相應于校核洪水位情況下水閘底板上的水重;②相應于校核洪水位情況下的靜水壓力;③相應于校核洪水位情況下的揚壓力;④相應于校核洪水位情況下的波浪壓力;⑤地震荷載;⑥其他出現機會較少的荷載。
一個酒店,地上部分二十八層,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下)。經現場實際測量,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備。大家來看看地下三層應該怎么排水?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
接到一個比較著急的項目,這個項目是要新建兩棟樓,現在場地處于比較低的一個地勢,場地上已經積水了,一直難以排出去,現在甲方要求我先做場地排水的設計,該怎么考慮比較好????這個場地大概有4萬平方米,我也已經知道了排水的接點我的想法是,在場地上挖幾條溝槽引至排水接點,以后就利用這些溝槽來埋管我想知道這個過程中要注意些什么?具體該怎么施工?
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。 根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是: 1、設置環形通氣管還是專用通氣管好? 2、立管應該放在哪?設置幾根立管? 3、怎么設置環形通氣管? 4、立管要不要通頂的? 知道的,冒個泡啊。急呢?
1.關于CJJ T29-2010塑料排水管技術規程 3.2.1條規定,管件與管材粘結用粘結劑應有管材生產單位配套供應。。。目前,國內有多少廠家有配套供應的粘結劑。2.立管伸縮節不得用于橫管 。有橫管專用 的伸縮節嗎?請教大家。
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 編輯 中國石油和化工勘察設計協會
一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般應在正常水位以上”
目前在做一項雨水規劃,發現雨水標準提高以后,管徑增長的太大了。然而匯水面積也比較夸張(部分主管道的匯水面積有400公頃——500公頃),這導致排水方溝尺寸巨大,請問我是不是忽略了什么問題?
天正給排水9.0什么時候出來,原來據說在五月份出來,大家都期待著,是否象8.5出來時一樣,先把新功能作個展示,給大學先睹為快。
家里房子裝修的時候碰到如下問題,廚房的110的下水主管貼樓板的部位被原房主人為添加了一個小孔,據裝修工人分析可能是用來排除瓷磚和樓板之間可能存在的積水用,想清下一下各位,正規做法是這樣的嗎?這種情況下會不會出現排水管的水從孔中溢出的現象?發現這個現象之后我用堵漏王在周邊做了一下封堵,不知道能否確保不滲水,據觀察,封堵后地面在樓上正常用水的情況下可以保持干燥。主要擔心時間長了由于水泥和PVC管之間的不均勻熱脹冷縮會否造成滲水。請各位幫忙解惑,謝謝