1、設備的外觀必須平整、美觀,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求。 2、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,動態安全系數1.7。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3、在離地高1.5m,距離斷路器2m處測定的分、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB。 控制要求 1、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2、分、合閘線圈電流:1~3A 3、斷路器應能滿足進行就地及遠方控制,這些控制必須是相互聯鎖,以保證開關不致于在危及安全的情況下操作,如果產品無機械控制器,也應設有聯鎖,以防止開關在得不到完全安全分閘的條件下進行分閘。
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產?我們想聯系謝謝同行朋友!
24KV斷路器技術參數及要求: 機械要求 1、設備的外觀必須平整、美觀,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求。 2、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,動態安全系數1.7。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3、在離地高1.5m,距離斷路器2m處測定的分、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB。 控制要求 1、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2、分、合閘線圈電流:1~3A 3、斷路器應能滿足
24kV和10kV vs1斷路器在實驗參數要求和結構上有什么具體的要求和差異嗎?除工頻絕緣耐壓要求比10kv高之外,還有哪些啊?歡迎各位行家和高手不吝賜教.
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
求助,24kV斷路器能否用在10kV線路上?跪求接觸到一個工程,因?yàn)楹0翁?0kV全部采用24kV的配電設備。這樣做是否合理?求大師海拔高度3300米
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷；帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?
一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,質量可靠點的
大家在選取斷路器時,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電?gt;你設備的計算電流的原則?這個原則感覺有點別扭,滿足前邊,又同時滿足后邊的結果,總是感覺有點不合理。請高手解釋一下。
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1、熱湯池、壓面機、和面機、攪拌機、消毒柜、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2、滅蠅燈、殺菌燈、運水控制箱、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫忙Ｐ什么相關廚房的書可以學的 嗎?
24kv斷路器
24kv斷路器專題,為您提供24kv斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與24kv斷路器 相關的專業交流討論,更多24kv斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題