  • 關于噴淋的支管支架的問題

    請教一下,噴淋支管的支架一定要采用角鋼嗎,在我們紹興,一定要用角鋼,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地區是采用T字型的,請問,噴淋支管的支管有一定的要求嗎?

  • 跪求!!有關盾構機的一些圖片

    最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,謝謝啦!我得郵箱yangge4321@163.com萬分感謝!

  • 為什么空調支架屢被詬病

    每年,空調支架都會鬧幾次事故,上幾次頭條。作為業內人士,完全不希望空調支架以這種方式被人們記住。 為什么空調支架質量、安全問題年年被詬病呢? 廣州雄菱制冷分析以下幾點: 一是行業門檻低,導致很多人進入試水,通過價格戰來獲取客戶,攪亂市場,導致競爭異常激烈; 二是品質參差不齊,相同的產品不同的價格,不同的價格相同的產品,甚至有的產品突破了材料成本價,這種產品品質可想而知; 三是安全重視度不夠,有的安裝工認為支架能裝就行,沒出過事故就不考慮安全,一味地要求低價格,提高單個空調安裝利潤,直接導致上游廠家對支架安全與價格的取舍; 四是代理商把支架當成引流產品,通過低價格吸引客戶,導致行業的批發利潤不高,支架行業變成雞肋; 五是行業缺乏遠見,很多廠家為了銷量一味地迎合市場需求,不注重產品使用周期,導致很多支架的實際使用時間很短,更換成本很高。 對此,廣州雄菱呼吁整個行業,重視起支

  • 抗震支架如何選擇才能適合自己

        地震支持制造商認為,每個人都知道,縱向地震的主要功能是減輕地震造成的危害。它們的地震強度可以達到六到九級。當我們選擇時,我們會看到許多品牌的橋梁縱向抗震支撐。那么,我們該如何選擇適合我們的抗震支架呢?     在選擇橋梁縱向抗震支撐品牌時,首先要考慮的是抗震支撐的質量。質量決定了它們的地震效應。最好的選擇是選擇一些品牌公司,以確保其抗震支持的安全。這樣的公司,抗震支吊架從最初的設計、施工到最終安裝,都有比較專業的施工人員。確保每一個環節都符合國家質量標準,特別是當安裝環節能夠行走時,抗震支撐與建筑緊密相連,以保證其健壯性,在突發性地震中,最大限度的節能可以用來減少地震造成的災害。     當采用抗震吊桿改變支座強度時,可以控制不同鋼構件的穩定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移動??拐鹬蔚闹圃焐炭梢酝ㄟ^增加或降低不同附件的抗力來增加或降低抗震支撐的抗力,有效地防止長期使用中失去對支撐運動的控制能力。     1.支架的動態旋轉。

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 關于設置固定支架的困惑

    熱水直管段允許最大伸縮為40mm,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,就可以了嗎?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎?有沒有知道的?

  • 大家支架刷油是怎么算量的呢?

    我是剛剛接觸預算,管道支架的刷油問題該怎么算呢?定額里面是按重量,是指支架的重量還是油漆的重量?。?謝謝各位前輩指導一下啊,小女子感激不盡!

  • 除塵支架的受力怎么計算的?

    我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的

  • 水輪發電機轉子支架額度工況下有限元分析

    水輪發電機轉子支架額度工況下有限元分析

    水輪發電機轉子支架額度工況下有限元分析

  • 關于直埋管固定支架做法

    :loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業, 我是搞施工的,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,請大家指點下,謝謝

  • 請教個關于模塊機的問題

    RT請教下,有廠家(水系統)模塊組合的主機會標明最多只能X臺模塊進行組合請問是什么意思啊,為什么有數量限制啊?還有就是主模塊和子模塊是什么意思啊?有什么區別:handshake :hug:

  • 請教大家個固定支架的問題

    當單層建筑采暖采用上供上回系統時,供回水管并未在精確的同一高程,但相差不超過一管徑大小,這時候固定支架是否需要設置兩個,設置兩個施工時候可行嗎

  • 關于風管支架生根的問題

    現做一工程 屋面為鋼構,距地面8米高,風管底標高為4米左右,現請問大家風管支架在何處生根,規范上是不允許支架直接焊在鋼構上的。

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?

  • 約克螺桿機 YBWC100SC50BE

    此機在上載100%時,低油位后視鏡看不到油,低壓3.7 高壓14 油溫在75度時自已停機. 在上載50%時,低油位后視鏡油滿,低壓4.8 高壓12油溫56度,運行良好.冷凝器已清洗二次,冷卻塔能承受300冷噸制冷量,但此機才100冷噸制冷量.請教高手,怎么處理.

  • 請問排水支架的計算規則?

    各位前輩,本人初入本行,現要計算排水管道支架(柔性鑄鐵和塑料pvc),但我不知道如何計算,有沒什么資料,規范什么的可以參考…… 多謝賜教,不勝感激!??!

  • 關于噴淋系統的防晃支架的問題

    有幾個問題,還望各位不吝賜教: 1、防晃支架是否要跟規范說明一樣,50以上管徑每段都要加; 2、自噴驗收規范中5.1.8-5中,當管道的公稱直徑等于或大于50mm時,每段配水干管或配水管設置防晃支架不應小于1個。且防晃支架間距不宜大于15m,當管道改變方向時,應設防晃支架。請問,這個每段是指同一管徑干管算一段,還是支管和支管間算一段?管道改變方向時增設防晃支架是指50以上的管段嗎? 3、防晃支架可以用門字架+U型卡代替嗎,還是必須要用三角支架?

  • 暖通管道吊支架怎么選用?

    梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.

  • 關于多聯機的一拖機的問題

    10KW,12KW,14KW,16KW像這些小的多聯機,最多能拖多少臺內機,拖多了,但沒超過外機容量會有什么影響、。謝謝、