  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 消防噴淋管道設置的問題

    消防噴淋管道設置的問題

    今遇一工程,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]

  • 請教消防管道支架的問題

    圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 消防噴淋管道的敷設問題

    消防噴淋管道的敷設問題

    這是我們工地現場安裝的經過兩棟樓之間的沉降縫,

  • 消防噴淋管道可以穿越防火分區嗎?

    請教大家一個問題:坡道位置,本層與下層設計院合并為一個防火分區,消防噴淋管則上下層走立管連接相應坡道上的噴淋頭,而現場一般都是直接從本層將坡道噴淋全部做上,這樣做就違反原則噴淋管跨越防火分區,機電顧問不同意,問下大家有沒有類似的情況,可有什么合理的解決方案?謝謝大家。

  • 室外埋地的消防管、噴淋管道能否用UPVC管

    現有一廠區給水改造,將原有的室外給水管、消防管、噴淋管全部換成UPVC給水管,是否可行。本人覺得可以,因消防管、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,可管材上標的壓力是1.6MPa。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,請教大家高論。

  • 請教高空噴淋管道支架的做法

    請教各位高手,我現在做的一個劇院的項目,舞臺上空有25m的挑空,在上層是鋼結構葡萄架,作為舞臺燈光的橋架用,現要在舞臺上空15左右的位置安裝自動噴水快速響應噴頭,現在考慮到噴頭支架的做法,結構專業不讓在鋼結構上直接焊接,而且又考慮到影響舞臺燈光的問題。現正在考慮對策中,請各為高手幫忙出謀劃策。謝謝

  • 市政給水可以連接消防和噴淋管道嗎?

    市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響。連接要注意什么。

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 消防管道支架具體做法問題?

    消防管道支架具體做法問題?

    請教大家一個問題,現在樓層消防支架如下圖所示,請問這種型式的支架叫什么?U形架嗎?DN100-DN150的消防噴淋管是否可以用圖中的5#槽鋼(這是槽鋼吧?)做支架?最好可以提供做法的依據出處,如果可以的話,能否做放雙管道在這個支架上呢?問題比較多,謝謝大家了。 支架

  • 如何快速確定消防噴淋管道管徑?

    消防噴淋管道管徑快速確定

  • 自動噴淋管道上防晃支架的設置

    自動噴淋管道上必須設置防晃支架?設置標準,規范上貌似沒有明確的規定,曾經見有施工單位將門型支架代替防晃支架,不知行不行得通,請大俠明鑒?

  • 大家看看管道支架及消防噴頭的問題

    大家看看管道支架及消防噴頭的問題

    這個是轉給排水論壇一位同行的工程圖片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 編輯 ]

  • 鋼結構廠房消防管道支架怎么處理。

    本人現接一大型鋼結構廠房的消防安裝工程,因建設單位及監理不允許我方在鋼結構柱子和工字梁上焊接管道支架。請問各位有沒有處理的辦法。有圖片最好。急 急 急

  • 消防竣工圖2張(噴淋、消防栓管道)

    小弟第一次畫圖 不足之處敬請諒解和指導

  • 關于噴淋的支管支架的問題

    請教一下,噴淋支管的支架一定要采用角鋼嗎,在我們紹興,一定要用角鋼,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地區是采用T字型的,請問,噴淋支管的支管有一定的要求嗎?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室