一般廠家生產的鍍鋅鋼管、鋼塑管的管道長度是6米。 根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》的3.3.8條的規范,比如DN200管道的支吊架的最大間距是9.5米,超過了管道的長度。 像這種支吊架最大間距超過管長的情況,是否可以有“一條管道”無支吊架支撐,只是靠前后管道的(法蘭、卡箍、螺紋)連接來承托起這條管道。 還是說即使支吊架最大間距超過管長,但每根管至少要有一個支吊架支撐? 謝謝了。
圖集03s402室內管道支吊架的管重在說明中指出不保溫管子重量安管架間距內的管道自重,滿管水重加10%附加值,那以DN100的鋼管為例,3m1個支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg在64頁中表格DN100 不保溫管3米一個托架的管重是90kg,小于計算值,那么這個90是怎么來的呢,我還能選這個型號的嗎
我是一名剛入行的暖通工程師,最近做項目的時候,我們造價的讓我按照這個圖提資 可是我怎么才能確定我設計的風管尺寸,該怎么匹配以面積為型號的抗震支吊架呢,求大佬指點
防火閥與支吊架如何連接?附DWG文件。
管道支吊架的選用及設置
我們工地剛開始干活,有一個勞務隊為了節省材料把膨脹螺栓改成了鋼筋,這樣會影響施工質量嗎?他們角鋼使用的也是30乘3的。。。
BIM軟件小技巧: Revit關于鋼板風管支吊架的計算 隨著BIM技術的進步,施工企業bim建模的要求也越來越高,很多單位都要求在建立管道模型的同時也創建支吊架,那么支吊架的數量及距離又是如何計算呢!今天我就給大家分享一下鋼板風管板材厚度及支架間距計算的這樣一個表格!
88R420裝配式管道支吊架,歡迎大家下載
圖集上的消火栓支水平管吊架是由兩根10的吊桿吊起一個5#角鋼來承重的,現在施工中基本改為用角鋼連接角鋼,構成門型吊架,這樣的更改有什么特殊的要求么?或由相關這方面的解釋資料給個參考。其次是這樣的吊架往樓板上固定有什么工藝要求 ,焊接方式有什么要求沒有。
知識點:支吊架應做防腐處理
機電抗震是一項復雜嚴謹的系統工程,目前業界普遍使用CAD軟件進行抗震支吊架的手工布點,并由人工做工程量統計。這種設計方式存在的問題是: 1. 手工布點繪圖效率低下,人力成本高 2. 手工統計工程量時,錯誤較多,結果不準確,給生產施工和財務核算帶來諸多困擾 3. 圖形修改后,需要人工修改工程量清單,極易出現人為錯誤,造成返工。 楷旺抗震支吊架設計平臺是針對抗震支吊架行業的業務需求和技術難點而定制開發的機電抗震初步設計軟件。可快速地進行機電抗震布點、工程量統計(幾分鐘之內即可完成整體預算報價)、力學計算。幫助用戶實現智能化高效設計,快速提高信息化水平。 軟件的基本功能模塊如下: