  • 暗敷直埋管道為什么還要支架??

    書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29

  • 直埋管道的安裝--安裝

    管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,應征得設計部門同意。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊

  • 關于直埋管道的熱力計算

    在城填直埋供熱管道工程技術規程中,一直提到一個彎頭橫截面慣性矩Ib的值,在計算中多次用到這個量,但是沒有一本資料里有這個值的計算方法,請問大家這個值是如何求得的???

  • 有關冷凍水管道支架的問題

    誰有管道支架方面的標準圖集啊?兩根的冷凍水管道DN100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?

  • 關于多排管道支架的選用問題

    求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?

  • 直埋管道管壁厚度的計算

    4.2管壁厚度的計算4.2.1管道的理論計算壁厚應按下式計算: (4.2.1)式中艿。——管道理論計算壁厚(m); r基本許用應力修正系數。4.2.2基本許用應力修正系數(φ)的取用應符合下列規定:1.鋼管基本許用應力修正系數應按表4.2.2—1取用。表4.2.2—1 鋼管基本許用應力修正系數 焊 縫 形 式 φ 無 縫 鋼 管 1.0 雙面自動焊螺旋焊縫鋼管 1.0 單面焊接的螺旋焊縫鋼管 O.62.縱向焊縫鋼管基本許用應力修正系數應按表4.2.2—2取用。表4.2.2—2 縱縫焊接鋼管基本許用應力修正系數焊接方法 焊縫形式 φ手工電焊或氣焊 雙面焊接有坡口的對接焊接 1.OO 有氬弧焊打底的單面焊接有坡口對接焊接 O.90 無氬弧焊打底的單面焊接有坡口對接焊接 O.75熔劑層下的自動焊

  • 請問有關于直埋管道放水井

    一個小區的熱網改造工程 將原來的架空管線改為直埋敷設 選擇無補償直埋 請問放水井的設置問題 該怎么設置 規范上面說在坡度改變的地方設置, 可是這里的坡度改變的地方指的是什么地方 管道方向改變算不算坡度改變啊 系統干管末端要不要設啊?

  • 預算中管道支架如何計算

    預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)

  • 直埋管道固定支座的推力計算

    兄弟對:直埋管道固定支座的推力計算,特別是推力計算的方向一直比較迷糊,那位高人出來指點一二?不勝感謝!!!大家討論一下!

  • 無梁板管道支架怎么做可靠

    一大型地下室(車庫),頂板沒有梁屬于無梁板,在做管道施工時,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,請問能不能抗住管道的重量,膨脹螺栓4個直徑10,

  • 空調外網直埋管道施工工藝

    1、空調直埋管道施工工藝1)管溝測量放線及開挖開挖:A、根據設計圖紙的位置和現場勘查的情況進行測量、放線、挖土、地溝墊層的處理等;B、溝槽的開挖寬度應根據保溫管道外殼至槽底邊的距離確定,具體可參照表3.1.1中的規定進行;C、為了便于管道施工,挖溝時應將挖出來的土堆在溝邊一側,距溝邊保持0.5~1m的距離,開挖好的溝底要求平整夯實,防止管道彎曲受力不均。D、管道下溝前,先檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,檢查保溫層是否有損傷,若有局部損傷將損傷部位放在上面做好標記,便于統一處理。E、管溝深度大于1.5m的直埋管溝開挖時為避免塌方,要進行放坡處理,放坡的尺度比例依據表3.1.2進行。2)、管道焊接:管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內;溝內管道焊接時必須清理管腔,管道找平、找直。焊接處要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;3)、管道閥門檢查井的施工:檢查井尺寸要符合檢查需要,預留的管道入孔要做好套管

  • 蒸汽直埋管道選擇哪些保溫材料

    近年來,直埋蒸汽管道在北方城市做了不少的嘗試。在蒸汽管道穿越城市主干道以及涉及到美化環境的問題時,直埋的敷設方式能夠很好的解決上述問題,而且因其施工進度快、保溫性能好、工程造價低、節約建筑材料等特點得到了越來越廣泛的應用。 目前蒸汽直埋保溫管廠采用的保溫材料主要有:微孔硅酸鈣瓦、玻璃棉、聚氨酯泡沫塑料、硅酸鋁纖維氈、巖棉、增水膨脹珍珠巖、復合硅酸鹽等。經實踐這些保溫材料各具特點。 微孔硅酸鈣瓦:目前國內可生產三種類型硅酸鈣瓦:1 )普通型:成型工藝簡單,保溫等基本性能能夠滿足保溫要求,價格便宜。但它溶于水后溶解成泥漿狀,并對鋼管有腐蝕作用。只適用于土壤干燥地區直埋管道或部分廠區架空管道。2 )一般憎水型:在普通硅酸鈣表面噴涂

  • 請教蒸汽直埋管道敷設問題

    我想請教下?鋼套鋼蒸汽管道熱損失多少?8公斤壓力的蒸汽外護管溫度能達到多少?保溫層位硅酸鈣保溫層?另鋼套鋼管道與電纜等其他管道的敷設間距為多少?

  • 關于直埋管道竣工資料求助求助!!!!

    項目部窮,買不起資料軟件,跟的那個工程基本竣工,包括直埋管道和換熱站,求助山東省的全套的竣工資料,剛參加工作,沒什么經驗,希望大家多多幫助。。。

  • 關于空調外網直埋管道施工工藝

  • 05R417-1熱力管道支架托架圖集

    05R417-1熱力管道支架托架圖集

  • 架空熱力管道支架相關資料

    架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:

  • 熱力管道固定支架最大間距

    熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?

  • 某小區蒸汽直埋管道設計的幾點體會

    直埋蒸汽管道在我國城鎮集中供熱管網中得到了大量應用,加之《城鎮供熱直埋蒸汽管道技術規程》的頒布,使得直埋蒸汽管道得到越來越廣泛 發展 。本文結合工程實例談談蒸汽直埋管道設計、施工、運行的幾點體會。 1、工程概況 某小區蒸汽管道入地改造是2004年為配合一新建住宅樓的規劃要求進行的移位設計,原有管廊上供四根管道,均需埋地敷設至用汽點。其中三根蒸汽管道,管徑分別為DN300、DN250、DNl25;還有一根地熱水管道。三根蒸汽管道的介質均為過熱蒸汽,操作參數:0.8MPa 300℃,設計參數:1.0MPa 320℃。地熱水操作參數:0.8MPa 80℃,設計參數:L 0MPa 100℃。路由總長度為260米。管道已安全運行四個供暖期,筆者就蒸汽直埋管道設計、施工、運行情況談談幾點體會。 2、蒸汽直埋管道設計要點 2.1 保溫結構的選擇 保溫結構形式主要有內滑動式和外滑動式。內滑動式結構如圖1,滑動面在工作管外表面與硬質保溫層內表面,保溫材料和外護管相對不動。外滑動式結構如圖2,滑動