  • 室內采暖管道固定支架的問題

    室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,固定支架應該怎么做呢?謝謝!

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?

  • 關于室內采暖暗敷管道的做法?

    現在為了美觀,很多的小區在做采暖是大都是采用暗輻射在墊層內,在圖集內有兩種做法,一是采用波紋管,再就是采用保溫沙漿做暖氣管道溝槽.這兩種做法均有弊端第一種必須增加墊層厚度才能保證管子相交叉時的埋設;第二種給現場施工帶來了很大的施工難度.在這里我有一個想法是否可以采用在房間內延墻設6mm厚的保溫板,請大俠們談一談看法...

  • 室內采暖管道一般是怎么敷設的?

    我是南方的,我們現在在做一個山西的住宅項目,我想問問大家室內采暖管道一般是怎么敷設的?是暗敷在面層里嗎?面層一般做多厚?

  • 采暖管道支架的設置問題

    各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。

  • 室內采暖管道施工安裝方案

    根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊、卡架,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行。(二)材料要求1、管材:碳索鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。2、管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲,不得有砂眼、裂紋和角度不準確現象。3、閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。安裝前應進行強度、嚴密性試驗,主控閥門100%試驗,其他閥門抽檢10%,若有不合格,則抽查20%,還有不合格,則逐個檢驗。4、其他材料:型鋼、圓鋼、管

  • 請教各位,室內采暖管線固定支架?

    大家好!我想問一下室內采暖管道固定支架怎樣計算與選取?以前審圖沒有說過這個,這次審圖的提出了這個問題,我以前室內沒有做過固定支架。這次設計的是4層的辦公樓,最長管線有35m,需要固定支架嗎?

  • 關于室內采暖管道坡度的朝向問題

    關于室內采暖管道坡度的朝向問題

    附件中的云線的坡度,箭頭方向是向下坡還是上坡?

  • 室內采暖管線固定支架問題

    大家好!我想問一下室內采暖管道固定支架怎樣計算與選取?以前審圖沒有說過這個,這次審圖的提出了這個問題,我以前室內沒有做過固定支架。這次設計的是4層的辦公樓,最長管線有35m,需要固定支架嗎?

  • 室內散熱器采暖管道敷設

    室內采用散熱器采暖,管道要求暗敷,規范上規定4.9.5第五條規定熱計量系統采用暗埋管道不應有接頭,并且暗埋管道外宜加塑料套管,對此條規定有兩個問題請各位指教:1.暗埋敷設不能有接頭,這樣的話就不能采用鋼管了,只能采用塑料管材是吧,還有別的管材嗎?2.既然是塑料管,為什么還要外加塑料套管(原話是:且暗埋的管道宜外加塑料套管)?幸虧是宜不是應謝謝

  • 采暖管道這樣找坡可以嗎?

    采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]

  • 室內采暖管道安裝【技術交底】

    室內塑料排水管道安裝 1 范圍

  • 室內采暖管道安裝技術交底

    室內采暖管道安裝技術交底

  • 幾個關于室內采暖管道直埋的問題!

    采用下供下回雙管系統,每個分支長度大概40m,三個分支考慮采用供回管道直埋有幾個問題詳情叫一下1)供回水管道應該是上下布置還是平行布置2)管道穿過墻的地下部分應該采用套管還是留洞3)穿過沉降縫、變形縫應該怎么處理4)管道的埋深多少,有沒有標準圖集5)供回水主干分支處,采用檢查井,有沒有標準圖集多謝

  • 關于室內采暖管道的水壓實驗問題

    GB50242-2002上說:蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa進行水壓試驗,同時系統頂點的實驗壓力不小于0.3MPa。我的理解是:室內管路頂樓的工作壓力加上0.1MPa試壓,樓底的壓力是不是就沒有工作壓力加0.1MPa那么大的壓力了。還有疑問是:這里的試驗壓力是指系統實驗的時候的壓力呢,還是說的是實驗時頂樓的壓力。請各位高手積極參與討論,歡迎大家踴躍發言。謝謝[ 本帖最后由 ihzgnahz 于 2010-7-21 09:10 編輯 ]

  • 室內管道支架及吊架設計經驗

    常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架、導向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動;另外,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。

  • 分戶計量采暖,室內埋地管道該采用什么管道?

    請教大家,分戶計量采暖,室內埋地管道該采用什么管道?我上次設計中寫的是PP-R,審圖的人說80度熱水不易推薦使用。我又請教別人,告訴我PE-RT,但是又有人說這個更不宜用。我手上沒有資料不知道到底該采用什么用的管道好。請大家幫忙。

  • 圖集《室內管道支架及吊架》(03S402)如何使用?

    常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看。現在買了本紙版的。細看來,有許多不明,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1、這是個固定支架嗎?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的?4、實際設計中,L1、L2、L3可以調整嗎?怎么調整?比如說,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎?5、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎?可以調整嗎?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版。

  • 室內采暖管道安裝施工工藝標準

    依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程。 2、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。 2.1.2管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲和角度不準確現象。 2.1.3閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。有出廠合格證,安裝前應按有關規定進行強度、嚴密性試驗。 2.1.4其它材料:型鋼、圓鋼、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等。選用時應符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套