色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • GPRS換熱站無線遠程監控系統方案

    系統概述 供熱系統是一個多參量、大滯后的復雜系統,供熱系統綜合節能控制技術,有針對性的解決供熱系統熱源、管網、終端用戶三個部分實際問題,提供三個主要環節的信息化管理平臺,實現了熱源控制一體化,管網智能化,終端用戶信息化;解決了系統整體過量供熱,管網存在水力失調,室溫存在冷熱不均及鍋爐冷凝水的問題,達到整個系統的節能目的;提高了供熱品質及舒適度,延長了設備的使用壽命。我公司研發的CGC-HESWCS換熱站無線監控系統及鍋爐監控系統是集現代計算機技術、自動控制技術和通訊技術為一體的,全面地監測熱網的運行參數,控制熱網的供熱溫度,為“按需供熱”提供有效技術保障。系統節能率10—30%,使用壽命在10年以上。 換熱站系統是為用戶采暖而設計的,它將鍋爐房供來的一次測高溫熱水,通過熱交換器換成二次測低溫熱水,再供往各個建筑物進行冬季采暖。目前換熱站大都采用人工監控,既浪費人力又存在事故隱患,并且各站之間難以統一調度,容易造成熱力失衡。 本系統是對熱交換系統的整體改造,將熱交換采用當今最先進的自動化控制系統。采用GPRS無線遠程監控系統進行監控。使用一臺計算機作為上

  • 怎樣求換熱站蒸汽的流量

    已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!

  • 換熱站計算的一些問題求教

    知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米

  • 換熱站投資的問題!!!------急

    小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝

  • 換熱站采取什么消防措施?

    大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!

  • 請教,關于換熱站改造問題!

    請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~

  • 關于換熱站面積的問題請問各位。

    我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:

  • 【求教】有關換熱站系統的問題

    小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!

  • 具有遠程監控功能的換熱站自動控制系統

    換熱站是集中供熱系統供熱網路與熱用戶的連接場所,是熱源與熱用戶之間的一個中間環節,其供熱品質的好壞對改善熱網熱力工況,提高供熱質量起著重要作用。 本文設計針對某生活小區換熱站。目前此換熱站存在以下缺點:①耗能嚴重。循環泵及補水泵輸出流量無法隨著供暖負荷和管網壓力的變化而變化。②二次供水溫度難以控制。③數據傳輸和通信速率慢、傳輸不穩定、運行成本高。 本論文針對換熱站存在的以上缺點,作以下設計:①基于可編程控制器PLC的變頻調速系統的設計與實現[1]。②采用智能PID算法,保證二次供水溫度的恒定。③運用GPRS(general packet radio service)通用分組無線業務進行數據傳輸[2]。系統結構簡圖如圖1所示。 1 基于PLC的變頻調速系統的設計與實現 系統采用質量雙調的控制方式,即同時控制換熱站的循環泵的流量和二次供水設定溫度,其中量調的節能效果最為顯著。此外系統運行過

  • 換熱站換熱器和水泵的選型

    小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?

  • 四層配套小公建(含換熱站)

    圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,外檐詳圖及其他圖紙。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖

  • 換熱站補水,一用一備,變頻

    圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙

  • 某換熱站布置圖和大樣圖

    圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,管線和支架平面布置,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24

  • 換熱站電氣及自控設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:

  • 關于冬季換熱站一級網問題

    我們公司由于工程進度慢,一級網一直沒有焊接完畢,估計全部完工將要在11月20日左右,整個一級網需要注水30500噸水 ,由于是空管線,我感覺用自來水直接補可能會快些,補水管如果是DN100的話,有三處可以補水,我得補多少能滿足我啟動循環泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少計算那,得注水多少小時,黑龍江地區這個日期直接注自來水會不會凍那? 一級網循環泵是流量2000m3/H的,揚程80米。

  • 舊換熱站如何選擇新鍋爐

    求助!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,費用太高,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米)。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計、供貨、安裝全套服務,也請大家推薦下,謝謝了。

  • 小區換熱站供熱規模討論?

    在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]

  • 水水換熱站系統內的安全閥

    我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.

點擊加載更多

換熱站遠程

換熱站遠程專題,為您提供換熱站遠程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站遠程 相關的專業交流討論,更多換熱站遠程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

換熱站改造

換熱站換熱器

主站蜘蛛池模板: 宣汉县| 九江市| 镇宁| 六安市| 清原| 信阳市| 勃利县| 昆明市| 遂昌县| 巴林左旗| 宜丰县| 大关县| 文安县| 察隅县| 扶余县| 铅山县| 夏津县| 桂林市| 深州市| 巴里| 广东省| 柯坪县| 乌鲁木齐市| 韩城市| 镇江市| 宜黄县| 安龙县| 葫芦岛市| 祥云县| 木兰县| 肇庆市| 麻栗坡县| 莱阳市| 南皮县| 滦平县| 五家渠市| 建水县| 浪卡子县| 咸丰县| 上杭县| 瓦房店市|