色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 地板輻射供暖系統能耗計算

    地板輻射供暖系統能耗計算

  • 地板輻射供暖系統施工的體會.rar

    地板輻射供暖系統施工的體會.rar

  • 太陽能地板輻射供暖系統的設計研究

    引言 太陽能地板輻射采暖是一種以采集的太陽能作為熱源,通過敷設于地板中的盤管加熱地面進行供暖的系統。系統是以整個地面作為散熱面,其輻射換熱量約占總換熱量的60%以上,它是以輻射散熱為主。常規的散熱器是以對流式散熱為主,其采暖效果不夠理想,舒適性和衛生條件欠佳。因此,太陽能地板輻射采暖越來越受到人們的關注。 1工程概況 (1)試點工程的地點位于北京市,實驗室為單層建筑,隔壁為采暖房間。實驗室建筑面積為32m2,西面有1.8m×1.2m的單層玻璃鋼窗,1.8m×1.9m的木門以及門上單層玻璃鋼窗1.8m×0.6m,東面有兩面1.8m×0.9m的單層玻璃鋼窗,墻厚0.4m,墻高3m。 (2)建筑物的供暖面積熱指標取50W/m2,供暖設計熱負荷為1360W,熱水供應平均熱負荷為605W,室內設計溫度為16℃,室外設計溫度為-9℃,室外平均氣溫為-1.6℃。 (3)本設計選用桑普公司生產的聯集式熱管真空管集熱器,串聯安裝,集熱器面積為6m2。裝配功率為3.5Kw的

  • 太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文

    論文簡介:太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文 投稿網友:wltdpp 上傳時間: 2013-05-25

  • 住宅供暖(地板輻射供暖)系統設計

    住宅供暖(地板輻射供暖)系統設計

    住宅供暖(地板輻射供暖)系統設計 點擊詳情

  • 地板輻射供暖系統熱力站換熱器選型優化

    地板輻射供暖系統熱力站換熱器選型優化

    1 概述 地板輻射供暖系統具有室內溫度分布均勻、舒適性較好等優點,得到了廣泛應用。地板輻射供暖系統供回水溫差一般不大于10℃[1],對于相同的供熱面積,其二級管網的設計流量約為采用散熱器的供暖系統的2. 5倍,設計流量的增大導致換熱器二級側的阻力較高。為了控制換熱器二級側的阻力為30~50 kPa,往往通過加大換熱器的面積余量(即增加板片數量),降低換熱器二級側的阻力。通常在地板輻射供暖系統熱力站的換熱器選型中,面積余量要取到100%以上才能滿足換熱器二級側阻力要求。而同樣條件下,在散熱器供暖系統熱力站換熱器選型中,面積余量僅取5%左右即可滿足要求。 地板輻射供暖系統熱力站換熱器選型面積余量的增大,使得所選換熱器的片數要遠多于實際所需的片數,導致換熱器造價增高,造成不必要的浪費。本文對地板輻射供暖系統熱力站換熱器的優化選型進行探討。 2 工程概況 某居民住宅小區,一級管網設計供回水溫度為130、70℃,設計供熱面積為5×104m2,設計供暖熱指標取64 W /m2,計算得出設計熱負荷為3 200kW。采用地板輻射供暖系統,設計供回水溫度為60、5

  • 低溫熱水地板輻射供暖系統施工及安裝

    《低溫熱水地板輻射供暖系統施工及安裝》按照新版規范的規定對03K404圖集進行局部修改的,詳見

  • 安澤發熱電纜--低溫輻射地板供暖系統

    一、概述1.Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的簡介Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統是以電力為能源、發熱電纜為發熱體,將100%的電能轉換為熱能,通過采暖房間的地面(或墻面、頂面)以低溫熱輻射的形式,把熱量送入房間。傳導、對流和輻射三種熱量傳遞方式中人們對輻射熱的感覺最為良好,因此,發熱電纜低溫輻射供暖系統是世界暖通工程界公認的最理想、最先進的采暖方式之一。該系統以其壽命長、無污染、節能、易施工、可實現分室控制、投資費用低、管理方便、衛生舒適等優勢成為建筑采暖市場的又一新方式。二、系統介紹1.發熱電纜低溫輻射供暖系統的工作原理及組成1.1工作原理 Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的工作原理是發熱電纜通電后,工作溫度為40℃~60℃,通過地面(或墻面、頂面)作為散熱面,以少部分對流換熱加熱周圍空氣的同時,大部分熱量向四周的圍護結構、物體、人體以輻射方式傳遞,圍護結構、物體和人體吸收了輻射熱后,其表面的溫度升高,從而達到提高并保持室溫的目的。Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的輻射換熱量約占總換熱量的60%以上。

  • 低溫熱水地板輻射供暖系統的應用.rar

    低溫熱水地板輻射供暖系統的應用.rar

  • 太陽能熱泵低溫地板輻射供暖系統的研究與展望.rar

    太陽能熱泵低溫地板輻射供暖系統的研究與展望.rar

  • 發熱電纜地面輻射供暖系統

    發熱電纜地面輻射供暖系統的介紹 發熱電纜地面輻射供暖系統是以電力為能源,用發熱電纜為發熱體,將100%的電能轉換為熱能,通過采暖房間的地面(或墻面、頂面)以低溫熱輻射的形式,把熱量送入房間。導熱、對流和輻射三種熱量傳遞方式中人們對輻射熱的感覺最為良好,因此,發熱電纜地面輻射供暖系統是世界暖通工程界公認的最理想、最先進的采暖方式之一。 該系統以其壽命長、無污染、節能、易施工、可實現分室控制、投資費用低、管理方便、衛生舒適等優勢成為建筑采暖市場的又一新方式。

  • 關于供暖系統調試的問題

    我單位主廠房采用熱水采暖,系統挺大:由三個大回路與兩個小回路并聯而成,大回路為同程系統,小回路有一個為異程系統。設計圖上既沒有調試要求,也沒給出各回路參數(如壓力、流量等)。現系統已完成,去年就有一個大回路運行不好。請問各位高手:這是否是應該由設計院(這個項目是設計總承包的)負責調試?另外,若調試,應按什么程序進行?懇請各位高手予以賜教(我的郵箱是wolfbill@163.com),謝謝!

  • 如何設計輻射地板供暖系統的加熱管?看完下面7點,你就知道!

    系統的加熱管設計應符合以下規定: 1、輻射地板的加熱管內熱媒的設計流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水閥門以后(含閥門、加熱管和熱媒集配裝置等構件)的系統阻力,應進行計算,并不宜大于 30kPa。單一環路的加熱管總長度,不應超過 120m 。 2、同一熱媒集配裝置系統各分支路的加熱管長度宜盡量接近;不同房間和住宅的各主要房間,宜分別設置分支路。住宅建筑中較小房間如衛浴的加熱管,可串接在其他環路中;進深和面積較大的房間,當分區域計算熱負荷時,各區域應獨立設置環路;不同標高的房間地面,不宜共用一個環路。

  • 別墅項目低溫輻射電熱膜供暖系統

    別墅項目低溫輻射電熱膜供暖系統

  • 發熱電纜低溫輻射供暖系統設計指南

    地暖設計指南[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-9-1 20:38 編輯 ]

點擊加載更多

地板輻射供暖系統

地板輻射供暖系統專題,為您提供地板輻射供暖系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地板輻射供暖系統 相關的專業交流討論,更多地板輻射供暖系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地板低溫輻射采暖

地板輻射制冷

主站蜘蛛池模板: 北宁市| 平原县| 澄城县| 霍州市| 榆林市| 淳安县| 济阳县| 南靖县| 汉寿县| 南城县| 通辽市| 错那县| 遵化市| 云南省| 兴国县| 临安市| 曲阜市| 安达市| 同德县| 呼图壁县| 区。| 南靖县| 景洪市| 九台市| 宁陕县| 鄂尔多斯市| 茌平县| 汨罗市| 阿鲁科尔沁旗| 客服| 长宁县| 南雄市| 英吉沙县| 高淳县| 昂仁县| 福州市| 阿图什市| 永泰县| 张掖市| 临沭县| 宁安市|