  • 采暖熱水設計溫度哪兒有規定?

    今天有人問我,為什么你們做的分戶計量的采暖的供水設計溫度是80度,回水是60度,哪兒有規定嗎?呵呵,一句話竟然把我問到了!我回去查了一下規范和材料,沒找到,那位TX解答一下!謝謝!

  • 冬季采暖室外設計溫度(北京)

    北京的冬季采暖室外設計溫度到底現在按多少度計算?規范:采暖室外計算溫度,應采用歷年平均不保證5天的日平均溫度。這個歷年是多少年?第一版的供暖通風設計手冊:室外參數的統計年份是1951~1980年這30年,室外計算溫度采暖是-13℃。第二版的供暖通風設計手冊:室外參數的統計年份是1971~2003年,室外計算溫度采暖-7.5℃。在設計說明中采暖室外溫度-9℃又是那來的?

  • 采暖設計的溫度計算選定

    提要:通過對幾個工程實例的調查,說明目前工程設計中普遍存在設計選用的供回水溫度高于實際運行中供回水溫度,以及由此引起的各種問題,并探討了造成這類問題的原因及相應的預防措施。 

  • 住宅分戶計量:冬季室內采暖設計溫度的取值問題

    關于住宅分戶計量冬季室內采暖設計溫度的取值問題,由于設計人員所考慮的側重點不同,爭議較多;1、有的取18℃,考慮戶間傳熱。2、有的取20℃,考慮戶間傳熱。3、有的取20℃或者更高,把戶間傳熱通算進去。設計院的朋友,不知你的取值是多少?

  • 關于工業建筑采暖一次側和二次側供回水設計溫度

    現在有兩個常壓熱水鍋爐分別為2.1兆瓦和0.75兆瓦,設計溫度為95/70,現在想在鍋爐出水的分水器后面加套板換,用于給辦公室和倉庫供熱,供熱方式為輻射板和暖氣片,目前不知道換熱量,知道換熱面積2700平米左右,廠房和辦公室外表使用集裝箱表皮鐵板做成。請問設計采暖指標為160W/平米能否滿足室內溫度為21度以上

  • 與不采暖的房間相臨,設計溫差如何確定

    請教各位,計算熱負荷時,當與不采暖的房間相臨室(比如樓梯間,溫差已經超過5度,需要考慮溫差散熱),設計溫差如何確定,是用室內溫度減去室外溫度再乘以修正系數,還是室內溫度減去臨室溫度,再乘以修正系數,事實上,臨室雖然不采暖,但是溫度也不低。

  • 新手求解室外設計溫度選擇

    請問在空調設計的時候,室外的空氣狀態是選擇夏季還是選擇冬季的?分別有什么區別室內的空氣狀態點是選擇夏季還是冬季呢?就是說我拿到一個設計 我選擇空氣狀態點 我應該怎么選擇 是選擇夏季還是冬季?

  • 對于設計溫度不大于70度的理解

    《建設部推廣應用和限制禁止使用技術》公告中,序號89,建筑生活熱水塑料管道系統中對PP-R為推廣,但在適用范圍中注明住宅建筑設計溫度不得大于70度,如何理解這個適用范圍,因為如果設計溫度不得大于70度,按現行采暖系統,只能是低溫地板輻射采暖,散熱器采暖不適合用PP-R管,如何理解請教各位同行高見。

  • 商場冬季設計溫度多大為好

    商場冬季設計溫度多大為好?冬天每次進入大商場總感覺熱,有時脫掉外套還是感覺熱.我們穿者厚衣服在外面感覺剛剛好,進入二十幾度的環境肯定受不了.我認為商場溫度設計為十度左右可能更好這樣既節約,我們也感到舒適

  • 關于實際運行溫度與設計溫度差別

    在最近的熱力站調查中,發現實際供水溫度50多度就可滿足要求,而設計溫度是85度,這是為什么,是不是設計的時候,散熱器的選擇過多。

  • 請問東北的工業廠房采暖室內設計溫度按多少度計算?

    請問東北的工業廠房采暖室內設計溫度按多少度計算?木材加工車間. 手冊中指木材車部:1機加裝配工部16-18度,2木材干燥工部5度.差別太大了,請問單獨的木材加工車間計算溫度應該是多少?

  • 工程設計中如何確定管道設計溫度

    工程設計中如何確定管道設計溫度管道設計溫度系指管道在正常工作過程中,在相應設計壓力下可能達到的管道材料溫度。

  • 地板采暖的溫度控制?設計和廠家請進

    我們這里的客戶,要求每個房間獨立控制溫度.在墻上有獨立的控制面板翻了一下圖籍,是歐文托普的控制系統.具體怎么做我自己也不清楚?請大家說說!還有別的什么廠家沒有?這個分水器和別的不一樣!

  • 請教關于酒店室內設計溫度探討

    在酒店暖通空調設計中,室內設計溫度應該如何來設置呢?各家國際酒店管理公司均有內部相關要求,特別是客房溫度:有的達到夏季21攝氏度、冬季24攝氏度,都遠遠高于國家《公共建筑節能設計規范標準》的要求:夏季25攝氏度、冬季20攝氏度。確實國際上知名的酒店,為滿足外籍人員體型及生活習慣的不同,溫度都相對較低。當然,按照國家標準設置,無可厚非將大大節省營運成本,但魚和熊掌不可兼得,管理公司往往堅持較高的標準。另一方面,設計院內部審核時也有節能這塊,如果溫度偏低必然無法通過。以上總總,在室內設計溫度設置上出現了不可避免的矛盾。請各方同仁在此共同探討,或以某一酒店設計案例,或以營運的酒店等等。:hug: :hug: :hug:

  • 地源熱泵與地板采暖設計溫差不同?

    各位大俠,請教一下:地源熱泵機組制熱時的標準進出水溫度為40/45度,溫差為5度;而地板采暖設計的熱源為50/40度,溫差為10度。此時,將地源熱泵機組直接與地板采暖系統相連接,對冬季供暖效果有何影響?對水流量等參數有何影響,謝謝!

  • 采暖設計中供回水的溫度是怎么確定的?

    偶是菜鳥。供的溫度應該是固定的吧,那回的呢?是我們確定的嗎?是我們要確定流量、熱負荷等等確定的嗎?各位高手能否給我一個從頭到尾的解釋?謝謝了!

  • 誰知道普通藥品倉庫空調設計溫度要求?

    各位大蝦,我碰到一個普通藥品倉庫空調項目,有人說庫內溫度10-18度,有人說20度就行了,因為這牽涉到冷凍水的溫度及空調機組的選擇,對造價影響很大,請高手指點一下,謝謝!

  • 請教設計溫度約15度的倉庫該如何設計空調

    建筑面積約1000平方, 層高12米左右的單層倉庫,設計溫度15度。普通的空調無法滿足設計要求,該設計什么系統?是不是應該按高溫冷庫設計?之前從來沒做過類似的項目,所以不太清楚,請教一下大家。

  • 溫室采暖設計室外計算溫度取值方法探討.rar

    溫室采暖設計室外計算溫度取值方法探討.rar

  • 【請教】關于大連的采暖設計問題

    外商在大連的項目,2萬多平米的廠房,采暖要求用蒸氣,冬天室內要求溫度高于5度.廠房為110mx70m,高約8米,沒有吊頂。我是想這樣作,你們看看可以嗎?在外圍窗下設蒸汽散熱器,新鮮空氣和室內空氣混合經蒸汽盤管加熱后,向中央部分供熱。另外,大連熱負荷概算時建筑負荷一平方米的冷,熱負荷大概用多少?大家有什么建議嗎?