由于供熱系統自身存在的問題及運行管理不到位導致采暖能耗浪費嚴重,供熱節能改造問題迫在眉睫。在集中供熱管網系統中,能耗成本占總成本的60%-80%。節約供熱管網系統的能源消耗,是供熱單位實現供熱節能的必要渠道。 一般來說,直埋熱網其熱效率可達到90%以上,而架空和地溝敷設其熱損失遠大于10%,如地溝有積水,保溫層被破壞,其熱損失就更大。因此,熱水管網直埋地下采用預制保溫管,可以有效防止熱量的散失。
知識點:區域供熱
中國的供熱市場,還在以面積計量熱收費或按千瓦時收費的時候,藍迪通信已經將新一代的供熱計量及管理思想和技術,應用到了實際熱力項目案例中。基本的技術標準,就是通過終端IC卡智能裝置,對供熱管網中點、線、面或塊,進行計量、數據通信、管理。終端智能儀表采集的熱量數據、設備參數,通過IC卡智能終端科學的計算、存儲、遠傳指定設備或程序平臺,進行24小時熱力管網監測、設備裝置管控。實現了流量和熱量的平均分配,全網平衡的特點,管控力度可直接入戶,可自控調節室內以及生產環境所需熱量,在節能、環保、節省資金中,走在了同行業的前列。 一、系統組成 現地:智能熱網流量計、電控閥門、壓力表、溫度表、熱網遙測設備、積算儀、IC卡智能設備、SIM/
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的變形和位移。根據支架對管道的制約情況,分為活動支架和固定支架。 一、活動支架 支承管道且允許管道有位移的支架稱為活動支架。活動支架的類型較多,有滑動支架、導向支架、滾動支架、吊架等。 1.滑動支架 滑動支架的主要承重構件是橫梁,管道在橫粱上可以自由移動。不保溫管道用低支架安裝,保溫管道用高支架安裝。(1)低支架用在不保溫管道上,按其構造型式又分為卡環式和弧形滑板式兩種。圖12-18所示卡環式,用圓鋼煨制U形管卡,管卡不與管壁接觸,一端套絲固定,另一端不套絲;圖12-19所示弧形滑板式,在管壁與支承結構間墊上弧形板,并與管壁焊接,當管子伸縮時,弧形板在支承結構上來回滑動。(2)高支架高支架用在保溫管道上,焊在管道上的高支座在支承結構上滑動,以防止管道移動摩擦損壞保溫層,其結構形式如圖12-20所示。
按管道數可分為:單管制雙管制多管制 1.單管制蒸汽供熱系統 如圖5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝結水不回收,用于熱水供應及工藝用途或排入疏水系統。 使用條件:一般用于用汽量不大的系統。5-11(a)不回收凝結水的單管式系統2.雙管制蒸汽供熱系統如圖5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)
1、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結。
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),渠道寬5米,深3米(相對正負零),暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),怎么設計?渠道已改造為景觀,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,從渠道下竄過。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎?穿渠需要套管嗎?考慮維修嗎?埋深多少?暖氣管線4根,均為DN250。
現有一個18萬平米的居住小區,地勢高差較大,供暖分三大支路,支狀管網,最長支路為824米,我作了詳細的水利計算,其中小支路的資用壓頭大于壓損,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,是否應該利用水利平衡閥,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥、壓差調節閥的,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,現在小區是否已經普及應用這類閥門,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,我是這樣做的,不知你們如何?
各位前輩好,小弟在做一個供熱管網節能計算時遇到管道散熱損失的計算問題。還請各位前輩不吝賜教!謝謝~~~資料是這樣的,供熱管網采用的直埋夾克式預制保溫管(供水管的保溫材料為耐高溫保溫管(聚異氫尿酸脂),回水管的保溫材料為聚氨酯泡沫塑料,外保護采用高密度聚乙烯套管,這些都是次要的),關鍵是計算散熱損失的時候,GT/T 7185-2008《設備及管道絕熱設計導則》里面沒有直埋管道的計算,只有地溝或架空的,所以計算公式也不適用。小弟的計算過程如下:將7185-2008公式中的保溫材料制品導熱率λ查《城市供熱手冊》(湯慧芬,范季賢)P497頁,取0.035,換熱系數а查《城市供熱手冊》P507頁,取1.74.計算出來的結果偏小,將近一半。結果應該是不對的。前輩弱知道具體計算步驟,煩請告知,另外如果有直接的選用表再好不過,因為管材從DN900到DN150的,計算繁瑣。[ 本帖最后由 chinacatmi 于 2011-10-12 1
我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,我可以給大家提供一點點參考!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},讓小弟參與一下,雙方共贏。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:shwhwm@163.com
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,采取適當的補償措施,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
知識點:地熱供熱管網與末端裝置
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
包括基礎,支架,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1、閥門井兩側設置補償器,為單向伸縮。 問什么要在閥井側設置呢?2、除上述,其余將補償器都設置在供水管道上,而回水管道上沒有設置。 還有設置的距離有的是100米設置,有的是200米設置。 問題:是不是供回水都應設置,距離怎么控制? 有沒有相關的規范規定及設置的原則?3、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,沒看清楚。 是否需要設置固定支座, 原則是什么? 那些規范有規定?請高人幫我簡答簡答, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑啊!!!!
8月1日,小編從呼和浩特市建委了解到,截止到目前,玉泉區、賽罕區部分供熱管網改造完工。 其中,玉泉區國升熱力公司已完成對二建家屬樓1—4號樓管網改造施工;坤泰熱力公司管網改造工程主管網已更換dn400管道160米;春龍供暖部所轄供熱區域的城鄉綜合樓、玉泉區公安分局家屬樓、玉泉公寓分戶控制改造在協調中;暖眾熱力公司電力15號樓室內管道更換中。 賽罕區沅泰熱力公司對內蒙古冶金研究院4棟樓及2棟辦公樓已更換dn150的管道400米;果果熱力公司對徐家沙梁村村民1號樓原有管道全部更換成dn125管道;龍源熱力公司對武警小區5棟樓和消防4棟樓的主管道更換現已全部完工;蒙發熱力公司對保險公司宿舍樓已更換熱力dn100管道100米,dn200管道200米;旭陽熱力公司賽罕區大華鍋爐房對公安小區1—5號樓正在實行分戶控制改造施工中。
剛剛看了,很好,分享一下,呵呵
1.去年3#換熱站供熱系統,有一路DN125的管網,在回水管道上安裝了自力式流量平衡閥,該回路帶了4幢小二樓,4幢常規樓房,8幢樓供熱面積:8838平方,供暖中最末端的6號多數住戶溫度不達標,經多處查找問題,去年在安裝平衡閥時是按3#站的管網圖施工的,但實際的地下管網和示意圖有錯誤,住戶多次找供暖承包,在社區協調下,叫承包方卸掉了該回路上的平衡閥,末端6號樓基本算是好了一點,要比起別的樓溫度還是低了點,現能用什么好的辦法來解決此問題。 2.2#站供熱系統中的7#.8#去年供暖也不太熱了,經多次調網還是不行,卸掉了該兩幢樓回水管道上DN100的平衡閥,問題還是未能圓滿解決,叫承包方把鍋爐溫度燒高情況好些,但仍有一樓和兩頭住戶溫度低,承包方找得理由是:該兩幢樓是最早建的,層高6樓,外墻無保溫,單元進戶管是DN50的太小了,現建的都是層高4樓,外墻有保溫的,單元進戶管都是DN65,現該兩幢樓的供暖面積:6176平方,今年本想更換7#、8#樓所有單元進戶DN50的供回水管,經到現場和住家戶查看管道走向, DN50單元進戶管從一樓至六樓都是從住戶家里墻角安裝的,即便是老樓房,但裝修好的
1.與生產工藝熱用戶的連接方式如圖5-12(a)所示為直接連接。外網蒸汽,經用戶減壓閥減壓后,供給工藝用熱設備,凝結水經疏水器、用戶凝結水箱,由凝水泵送回外網凝水管。2.與蒸汽供暖用戶的連接方式如圖5-12(b) 所示為直接連接。外網蒸汽經減壓閥降壓,進入散熱設備,凝結水通過疏水器進入用戶凝結水箱,由凝結水泵送回外網凝水管。 3.與熱水供暖用戶的連接方式圖5-12(c) 所示為間接連接。外網蒸汽減壓后進入汽-水換熱器,散熱后的凝結水經疏水器靠余壓流回外網凝水管。熱水供暖用戶成獨立的封閉系統,循環水泵將采暖回水送入汽-水換熱器,吸熱后進入散熱器散熱。4.與蒸汽噴射裝置的連接方式圖5-12(d) 所示為直接連接。外網蒸汽進入蒸汽噴射裝置,抽吸供暖系統回水,混合加熱后進入散熱器散熱。系統中多余水量從水箱溢流回外網凝結水管。5.與通風空調系統的連接方式圖5-12(e) 所示為直接連接。外網蒸汽經減壓閥降壓后,進入散熱設備,散熱后的凝結水經疏水器流回外網凝水管。6.與熱水供應系統的連接方
改革開放以來,在中央“資源開發與節約并舉,把節約放在首位”的能源方針指引下,我國城市集中供熱管道的系統事業得到迅速的發展,對節約能源和保護環境發揮了重要的作用。在我國北方地區,冬季需要進行供熱采暖,而集中供熱管道的系統以其自身的特點和優勢,獲得了越來越多的好評。而我國冬季大氣環境質量與供熱方式直接相關,集中供熱方式是提高大氣質量的一種可行的辦法。集中供熱面臨的問題依然很多,工作任務艱巨,但潛力巨大。如何才能推動我國集中供熱事業快速、健康地發展,是擺在我們面前的一個現實問題。 隨著時代的進步,各種燃料爐的烤火逐漸普及,普通家庭開始有了采暖設施,但并未全面改善室內熱環境,而且因用戶火爐采暖嚴重污染了室內空氣。從 20 世紀 90 年代開始,城市集中供熱采暖、單戶獨立室采暖設備相繼進入普通家庭。隨著供熱技