實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
有關風機基礎設計的論文幫你傳上來了,網速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 編輯 ]
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝。
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。
看到兩篇很好的關于網架支座設計的兩篇論文跟大家分享一下
小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑。多謝指導。
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!
1色彩設計對軟裝飾產品具有重要意義 任何人都需要一個情感的歸宿的空間,而色彩就是一個情緒調節的大師,可以為進到具有優雅色彩空間的人們帶來寧靜、安詳和及愉悅的心境,營造出使人神往的氣氛。色彩美感已經逐漸成為人們精神生活和物質生活的享受,通過色彩和色彩之間的相互搭配來發揮其絢麗多彩的獨有魅力,渲染氣氛、表達情感以及給人以愉悅和美好的心理暗示,促使消費者在心理上完全接受產品。所以,色彩在美化和塑造形象的基礎之上還要符合同情感的表現達到統一,讓色彩對視覺作用、表現力以及心理影響的作用完全地發揮出來。因為成?、面料、工藝等方面的種種限制,在體感、形態上也有不理想時,
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
1建筑裝修過程中的安全隱患問題 1.1施工隊伍方面所留下的安全隱患 隨著我國的房地產市場的蓬勃發展,目前市面上的裝修企業的數量很多,但是實際的裝修水平確實參差不齊的,而且很多的施工隊伍完全都沒有相應的資質,一項工程經過多方面的轉手再臨時搭建的草臺班子,這樣的隊伍本身就沒有相應的操作規范而且往往都不會找有資質的設計公司來進行專業化的設計,很多時候完全就是他的一個意見或者是業主的一個想法就可以隨便的落實,但是這些做法會對房屋的整體結構帶來怎樣的改變,往往缺乏專業的考證,這樣一來就很容易會在施工的過程中造成遺留的安全隱患。在對裝修的企業進行選擇的時候,報價一直都是一個很重要的參考因素,所以為了可以取得項目,很多的企業就不惜違背市場規律,用不合理的低價來取得裝修的項目權,之后再為了保證利益而使用劣質的材料來保證自己的利益空間,這樣的做法就肯定會留下巨大的安全隱患。<
最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,感謝!
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢?
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧。或者這樣理解:?jiǎn)为毜目照{(diào)回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。
要作畢業設計了!跪求自來水廠的設計啊!如:凈水處理畢業設計任務書 03給排大專班畢業設計課題――凈水處理凈水處理畢業任務書一、 水處理畢業設計目的處理畢業設計是在學生經過三年基礎理論和專業知識學習及專業課程設計的基礎上,進行對某市的水廠作出一套完整的設計,從而使所學知識得到進一步鞏固,提高和擴展,以進一步培養學生綜合分析問題和解決問題的能力,同時使學生在設計過程中了解水廠工藝設計的全過程,掌握專業工程設計的內容、方法、步驟和技巧,學會正確使用現行規范、手冊及有關工具書,參考資料。提高運算、繪圖、文字語言組織表達的技能為畢業從事給排水專業奠定必要的基礎。要求通過畢業設計,學生能夠獨立完成小型水廠工藝擴大初步設計和部分施工設計,并能進行方案分析和比較。二、 設計題目:A或B城自來水擴大初步設計三、 工程概述:A城和B成根據城市建設發展需要,為滿足工業企業和城市居民生活用水的需求,經過省計委和建委的研究和審定批準,建設自來水廠,A成建設規模為5萬噸/日,B城建設規模為3萬噸/日.四、 提供設計
一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,要求做配電設計,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格?
我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?
請教各位大蝦,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容啊??我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,大家幫幫忙｀提提建議?。。。⌒〉茉诖酥x過了:)