平法看圖要點之剪力墻平法施工圖 看圖原則:先校對平面,后校對構件;根據構件類型,分類逐一細看;先看各構件,再看節點與連接。 1.看結構設計說明中的有關內容。明確底部加強區在剪力墻施工圖中的部位及高度范圍; 2.檢查各構件的平面布置與定位尺寸。根據相應的建筑平面圖墻柱及洞口布置,查對剪力墻各構件的平面布置與定位尺寸是否正確。特別應注意變截面處上下截面與軸線的梁軸線的關系; 3.從圖中(截面注寫方式)及表中(列表注寫方式)檢查剪力墻身、剪力墻柱、剪力墻梁的編號、起止標高、截面尺寸、配筋、箍筋。當采用列表注寫方式時,應將表和結構平面圖對應起來一起看; 4.剪力墻柱的構造詳圖和剪力墻身水平、豎直分布筋構造詳圖,結合平面圖中剪力墻柱的配筋,搞清從基礎到屋頂整根柱或整片墻的截面尺寸和配筋構造; 5.剪力墻梁的構造詳圖,結合平面圖中剪力墻梁的配筋,全面理解梁的縱向鋼筋、縱向鋼筋錨固、箍筋設置要求、梁側縱向構造鋼筋的設置要求等; 6.其余構件與剪力墻的
本帖最后由 laogasang 于 2013-3-21 11:22 編輯 TSPT做剪力墻的梁平法施工圖時,對生成的梁很亂:比如說:一端和剪力墻順接,一端和梁相交的梁,它竟然都認為是XL(懸梁);兩端和剪力墻垂直的梁,TSPT都認為是框架梁,個人認為剪力墻平面外對梁的約束較小,應為普通L即可;一端和剪力墻垂直一端和剪力墻順接的梁,跨高比小于5,嚴格來說不能算連梁(個人認為連梁兩端應均與剪力墻順接,且跨高比小于5),TSPT還是編成LL。綜上所述,TSPT生成后的圖,梁編號還得自己調整。(支座雖能調整,但是僅能把XL調為KL,不能變成L). 請高手路過不吝賜教!
我試了雨夜屠夫,目前是功能有點不完整,比如放樣不會縮小比例,不會把放樣鋼筋移動錯開,還有每次YXZ都會讓我選標注樣式。。求大神賜教?。?!
高層剪力墻結構,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,但是現場施工仍然施工的200mm,如何補救?
如圖:... 如何進行施工工序,以及采用何種施工辦法。
大家好,我今天在工地上看剪力墻施工,看到剪力墻模板里面有放方形的泡沫和長條形的砂漿塊貌似還有一些管子,請問高手這些東西是為什么啊?謝謝[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 17:29 編輯 ]
因?,在下部樓層,剪力墻的位移較小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側的趨勢,而框架則有內收的趨勢,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負擔外荷載產生的水平力外,還額外負擔了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產生的水平力,還因為給框架一個附加水平力而承受負剪力,所以,上部樓層即使外荷載產生的樓層剪力很小,框架中也出現相當大的剪力。
圖紙簡介: 該工程適合框架剪力墻結構的設計學習,希望幫助到大家,呵呵 投稿網友: sunguoqing1203 上傳時間: 2013-07-18
請問途中所示剪力墻和柱在出施工圖中該如何畫?是分別出柱圖和剪力墻圖,還是按墻柱一起出圖?
鄙人在剛來一個施工現場,通風管道都做的差不多了,就差一小段,這一小段是因為药過一個沒有開預留洞的剪力墻的緣故,一直沒有施工。由于風管的大小為1250*500,很大,我們安裝風管的工人不敢隨便亂開。聯系土建單位,他們強調這個洞開不了,對剪力墻破壞太大,聯系業主(甲方),他們很不負責任的說,讓我們自己開,如果我們的風管不穿過去的話,就可能通不過消防驗收,求助大神,解決方法?。?!
來源:建筑結構 如有侵權請聯系刪除 1. 剪力墻中包含哪些構件? 【答】剪力墻不是一個獨立的構件。它是由墻身、墻柱、墻梁共同組成。 2. 怎樣識別剪力墻的暗柱? 【答】暗柱一般和墻身相平,隱藏在墻身中。
我們在做剪力粉刷的時候有些地方都有空鼓和開裂.而且一般都是水泥沙漿底層與面層.請問一般這樣的開裂與空鼓是什么引起的,有沒有施工時應要重點注意的事.和好的解決辦法.
1. 什么是剪力墻?【答】剪力墻就是用鋼筋混凝土做的實心墻。因為主倚受的是剪?,所以叫剪力墻?. 什么是剪力?
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
求大神解釋下為何要對一級抗震等級剪力墻進行施工縫驗算,二級為何就不需要?還有就是施工縫驗算的位置是不是在墻和板的連接處,還是什么位置?謝謝大神們發表下自己的見解:handshake
為什么沒有斜屋面板的配筋?求教,謝謝大佬們
剪力墻平法施工
剪力墻平法施工專題,為您提供剪力墻平法施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻平法施工 相關的專業交流討論,更多剪力墻平法施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量