    ***大家見過這樣的塔吊基礎嗎???

    塔吊基礎用半個標準節預埋,不知大家見過沒有?有什么問題沒有?

  • 求救,這塔吊基礎怎么算啊

    已知基礎是正方形4800*4800 厚1200 工作狀態 非工作狀態: 軸壓力:P=35.75×104N P=30.75×104N水平力:H=2.2×104N H=7.77×104N彎距力:M=70.8×104N.m M=109.8×104N.m考慮為 雙向偏心受壓 Pmax=(F+G)/Bc2+Mx/Wx+My/Wy Pmin=(F+G)/Bc2-Mx/Wx-My/Wy 誰能告訴我 Mx 怎么算 Wx 怎么算(我算出來 Wx是小數)所以懷疑自己搞錯了所用公式均為 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程

  • 塔吊基礎可以設一根樁嗎?

    如果地基承載力滿足不了要求,就需要打樁,一般塔吊基礎都是設4根樁,如果在正中設一根直徑較大樁可以嗎?有做過的朋友嗎?請高手指教!

  • 基礎什么時候回填。塔吊基礎怎么處理

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 編輯 本樓的情況如下: 10cm的C25砼墊層下是500厚的3:7灰土墊層,壓實系數>95%,灰土墊層下是灰土擠密樁,有效樁長9m。 主體結構是剪力墻結構。基礎形式是:梁板式閥型基礎。地下一層+地上15層+頂層設備層。 本樓2013-5-2 開始打10cm的C20砼墊層。2013-5-4 打塔吊基礎,2013-6-2 開始打筏板基礎。到2013-7-27 打完第四層砼。 基礎還沒有回填,一直暴露著。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。 請問這樣子施工正常嗎?為什么不回填呀,是為了方便回填房芯土嗎?塔吊基礎應該怎么處理?

  • 塔吊基礎鋼構柱如何加固

    塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,為4樁,基礎底板-10.500以澆筑完畢,±0.000至-10.500為鋼構柱,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,有一顆樁偏差較大),造成下大上小,成不規則四邊形。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,應如何處理比較好?

  • 大家看看這個塔吊基礎咋處理啊

    大家看看這個塔吊基礎咋處理啊

    這是我們工地上的塔吊安裝,在預埋螺栓的時候埋錯了,現在他們采用焊接轉換過來

  • 塔吊基礎這樣施工,省時又省錢!

    源自 | 電建建筑公司第二工程公司

  • 塔吊基礎鋼格柱方案,2005

    工程總建筑面積約32萬m2,占地面積約4萬m2,地下2層,局部3層,地上分5個區,燦坤區(塔樓25層93.10m、裙樓5層23.1m)、華納區(塔樓22層84.2m、裙樓4層21.2m)、HOLA區(裙樓5層23.7m)、沃爾瑪區(塔樓23層88.5m、裙樓4層22m)、百晟(裙樓7層34.2m),共設7臺塔吊。一.塔吊基礎設計二、承臺設計三、塔吊基礎計算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:31 編輯 ]

  • 康曼地5513塔吊基礎方案

    萬科城市風景后期高層-2#、3#、4#樓(B區)及車庫商住樓工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-29 09:30 編輯 ]

  • 塔吊基礎和扶臂計算資料

    高墩橋梁施工必不可少:lol

  • 請教關于塔吊基礎的施工問題

    我是放線員學徒 有幾個問題不太明白請問挖2.5米深塔吊基礎要放多大的坡? 如果在沒有放大線的情況下放塔吊基礎 這樣子行嗎? 我以前聽說塔吊的十子架基礎中心點和樓的邊線如果連成一條線的話那么就是45度角。這個是必須的嗎? 如果偏一些行嗎?[ 本帖最后由 rrrwolf 于 2011-6-19 19:09 編輯 ]

  • 塔吊基礎擋土墻坍塌的教訓

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-21 20:02 編輯 我們這邊安裝的一臺QTZ63塔吊,原擋土墻砌筑成方形的,當時并沒什么事情。后來到了夏天,下了幾天雨后,擋土墻塌了。后來再砌筑的時候就砌筑成了圓形,就沒有發生坍塌。事后總結了一下,圓形的擋土墻因會互相擠壓,越擠越緊,就不會坍塌了。想想古代的好些水井,都是圓形的,就是這個道理。

  • 討論框架柱下條形基礎配筋圖

    本人新手,請教問題:用pkpm出框架柱下條形基礎配筋圖時,JCCAD能出基礎配筋能直接用嗎?JCCAD怎么出基礎板的配筋施工圖么?

  • 關于塔吊基礎管柱灌芯深度問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-8 13:57 編輯 現有一個小問題向大家咨詢一下,塔吊基礎采用4樁基礎時,且為預制管樁,樁入土深20m,單樁長10M,現如果灌芯的話,樁芯鋼筋籠是否應根據要求,灌芯深度應超過第一根樁與第二根樁接頭處,也就是說灌芯深度超過10m以上,現在的問題是誰知道具體應該超過多少,有什么具體的規范對這個有具體的要求等等?求高手解答!!!

  • 請問塔吊基礎需要甲方付錢嗎?

    我是在甲方做施工員的,最近遇到了一些問題,希望大家幫忙解釋一下?、施工方在施工的時候安裝了一個塔吊,塔吊下邊打了5根16米的樁基礎,現在施工方要求甲方付塔吊基礎的錢,請問一下,這個錢我們該付嗎?這個錢在不在措施費里面?2、施工方進場的時候,安排他們住的地方場地不平整,他們用挖機整平,這個錢也是甲方付嗎?有知道的能不能詳細說一下!

  • 塔吊基礎對獨立基礎影響大不?

    塔吊基礎對獨立基礎影響大不?

    本帖最后由 導演莪躺哪 于 2016-8-6 11:19 編輯 你好,塔吊基礎尺寸是5M*5M的,車庫獨立基礎的間距是4M,現在避不開獨立基礎,塔吊基礎上平高度在獨立基礎墊層下面占了獨立基礎1M的位置,獨立基礎是4.2M*4.2M的,這個塔吊基礎對獨立基礎的沉降有影響么,影響有多大?有沒有什么處理辦法?

  • 2地塊塔吊定位及基礎方案

    2地塊塔吊定位及基礎方案

  • 塔吊基礎設計計算書實例

    塔吊基礎設計計算書實例 一、 工程概況施工項目為13層住宅,其中地下室一層,建筑總高為42米,結構形式為框剪;塔吊選用昆明產*** 型塔吊。二、 基礎計算1、已知條件:塔吊總重:920KN[=(自重+其他活載)×增大系數],塔吊搭設總高為50米,塔吊基礎采用樁上承臺基礎,樁身混凝土采用C20,鋼筋采用一級鋼;承臺基礎混凝土為C30,鋼筋采用二級鋼;根據工程實際情況,采用工程樁樁徑進行塔吊基礎樁的施工,即樁采用426樁管,振動沉管灌注,成樁直徑不少于450mm。2、受力分析:從塔式起重設備的工作原理進行分析,該生產設備在以下方面對設備的安全使用關系相當重要:設備的基礎,設備結構,設備結構的材料,設備的工作性能和操作系統;在計算中重點求出設備基礎的穩定性及設備抗傾覆的能力;因該工程的塔吊設備由生產廠家進行安裝和施工中的施工材料垂直運輸操作,現只對設備基礎進行計算。根據設備廠家的要求,結合工程實際情況,本設備基礎(以下簡稱基礎)不能完全按廠家提供的基礎圖進行施工,根據基礎的受力特點,除求出基礎的垂直承載

  • 深基坑塔吊基礎設計1.doc