分析了造船廠焊接車間生產工藝特點及焊接煙塵產生機理,結合廠房特點、地域和使用要求,從置換通風原理、氣流組織、風系統、節能運行等方面介紹了該工程置換通風除塵及空調設計。經組合式控溫除塵機組凈化后可達標循環使用,過渡季可全新風運行,也可進行溫度調節,節能減排效果明顯。通過計算機三維數字化對送風口及溫度場等模擬仿真,表明整體通風除塵空調系統的除塵效果和溫度分布可滿足要求值,為同類焊接車間 通風除塵設計提供借鑒。 1、引言 中國造船業發展智能化制造是建設造船強國的必然選擇,對我國造船業提高生產效率、保證產品質量、降低生產成本、促進轉型升級、提升國際競爭力具有重要戰略意義[1]。隨著船舶行業的不斷發展,各配套企業生產規模不斷擴大,焊接件大小相差較大及焊接場所不固定等特點,造成焊接煙塵對工作環境的污染日趨嚴重,為保障車間內環境滿足衛生和規范要求,需要采取通風除塵措施。《工業場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007中規定:作業環境中電焊煙塵PC-T
本人在做某鑄造車間的通風除塵的畢業設計, 想請教下計算人體散熱量時如何確定各工部的人數??已知了總人數,還有工部分別有:熔化工部, 砂處理工部,造型工部,澆注工部,落砂工部,制芯工段,爐料庫。還有沖天爐的排風量如何確定?如有相關設計資料,請求賜予指導。不勝感激!!
希望對大家有點用處
1.43*13*7的丁類倉庫,輕鋼結構,換氣次數一般選用多少?我選6次可以不?設備選用無動力屋頂風機,有門和可開啟窗戶,還需要設地窗(安裝高度為300左右的百葉窗)自然進風不?2.催化劑中試車間,19*43*6.6,也是輕鋼結構,通風設計也按上面倉庫的,可行嗎?另外需要做防爆或者防火設計嗎?希望大家能多提意見還看法,謝謝啊!
戊類車間,54*18*17.6(高),氮氣壓縮車間,只考慮氮氣泄露,無毒無爆炸可能,通風換氣怎么算,是按采暖通風規范,5.3.10,60m3/(h.m2)計算,還是按3-5次換氣次數來算,通風設備選用無動力自然通風器,可行不?往大家多提意見,請高手請教!
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
對于印刷廠有以下分區,想問一下對于此類有沒有特殊的環境要求?品檢部糊盒出貨暫存品管生管物料庫存調墨燙金部保留半成品放置裁紙品檢軋盒UV影印一般印刷柔版印刷網印.上光.pp滾筒清潔間配電室
工業通風除塵技術 pdg格式
本人是專業做螺旋風管的銷售設計安裝.大俠前輩們如對管道的通風除法凈化有什么疑問.歡迎找我.小弟愿效犬馬之勞.
本人要做一個鑄造廠的通風除塵系統的畢業設計。各位前輩高人誰做過類似的設計的話(只要是工廠除塵方面的就可以)能否發幾篇給小弟。先行謝過。小弟郵箱lsq032@ahut.edu.cn
紡織車間在青海,夏天不用制冷,室外濕度只有40%,但車間要加濕到60~70%,并除塵。風量怎么確定? 用換氣次數為3次設計?
如題,某電鍍廠的除塵車間,除塵效果差,要求改造。工程概況如下:車間面積約750m2,有拋光機15臺,每個工位設局部排風罩。主管為圓管,無變徑,離心風機一臺,噴淋塔處理廢氣后排出。初步判斷,壓頭不夠,本著節約成本的原則,決定在各支管上增加管道風機一臺,并設止回閥,導流板。
焊接車間通風除塵系統設計的原則和通風方式選擇 焊接車間的除塵有多種方法,如改變工
甲類車間,釋放的污染物為乙醇、氨氣、鄰甲基苯胺、發煙硫酸、鹽酸,釋放量工藝的提供不了,要我做通風設計,風量該怎么取呢? 化工采暖通風設計規范中規定,如果不知道釋放量,可采用換氣次數,乙醇是8次/h,氨水是6次/h,鄰甲基苯胺是12次/h,發煙硫酸是5次/h,鹽酸是5次/h。 幾種物質的性質如下: 乙醇 非常易燃 氨水 腐蝕性物質,會導致灼傷,環境危害物質,避免排放到環境中 鄰甲基苯胺 有毒 易爆 刺激眼睛 避免排放到環境中 發煙硫酸 腐蝕 刺激呼吸道 鹽酸 腐蝕 刺激眼睛和呼吸道 有毒 規范中還規定:數種溶劑的蒸汽,或數種刺激性氣體同時散于空氣中時,稀釋通風換氣量應按各種氣體分別稀釋至容許濃度所需的空氣量總和計算。 難道我要去換氣次數為22次/h?林甲基苯胺和氨氣避免排放到環境中是不是需要處理下呢??又沒有釋放量,處理咋弄呢? 謝謝各位了!!感激涕零!
圖紙簡介: 煙囪(15米)有拉索,詳細防雷接地圖,剛做的工程,我特提供給大家分享 投稿網友: technic8hw 上傳時間: 2013-05-15
摘要:本新型通風豎井除塵系統,主要是環保領域用于通風豎井的除塵系統。本新型除塵系統是將原有二次煙氣除塵系統進行改造,并新增了用于通風豎井除塵的設備,將改造后的舊系統和新增加的設備融為一體后形成的一套新的除塵系統。 一、引言 在轉爐煉鋼過程中,當爐前罩打開向轉爐中加入廢鋼和兌鐵水,以及爐后罩打開轉爐出鋼水的時候,會產生大量含塵煙氣。雖然兌鐵水和出鋼水的時間只有3min左右,而在二次除塵密封罩打開的情況下,兌鐵水和出鋼水時產生的煙氣直接竄升到廠房屋頂。一小部分煙氣攜帶的粉塵沉降到爐前平臺、行車等其它設備上,造成設備運行的安全隱患和車間內的環境污染,而且對職工身體健康造成較大影響。另一大部分煙氣通過房頂的通風豎井直接排入大氣,污染房頂及周邊環境。在對環境要求越來越高的今天,對通風豎井的煙塵治理顯得非常必要。 二、除塵系統解析 1、現有除塵治理方法分析 由于我國以前對環境污染治理不夠重視,到目前為止絕大部分鋼廠也只對轉爐煉鋼的一次煙氣和
1、對空壓機及配套設備必須認真檢查、試機、在確保完善、有效、可靠后,方可投入使用。 2、必須專人管理、專人操作、專人維修和進行經常性的檢查,確保安全。