圖紙簡介: 發電機房噪聲治理隔聲降噪施工圖紙,包括發電機房降噪平面圖、進出風口、墻面、吊頂、隔聲門制作施工圖。 投稿網友: lyfx028 上傳時間: 2014-09-17 <
體育館空調節能設計 本文以漳州體育館的空調設計為例,結合該工程大空間半透明屋蓋的特點,介紹了觀眾席座椅送風,比賽場地分層空調的空調系統。分析了這種空調系統與傳統的混合通風相比,節省了初投資和運行能耗。來自互聯網,作者不詳。 引言
關于減震降噪的質量通病 問題1: 關于高層建筑中間層機房的減振防振不到位 現象: 高層建筑機房中間層或頂層機房上邊和下邊的公寓或客房區域振動偏大。 原因分析: 設置減振防振措施不到位,導致設備振動傳導至結構引起共振。 預防糾正措施: 1、選用浮動地臺,空氣處理機、風機、水泵等設備基礎采用了雙
消聲降噪工程對于工業生產中常見的水泵發出的噪聲要如何針對性的進行施工呢?今天,通福能源科技就來跟大家簡單的說一說。 首先可以選擇在水泵外安裝隔聲罩,這是消聲降噪工程中比較基礎的施工,只需把噪聲源用隔聲罩封閉起來就可以了,為方便水泵在工作中的通風效果,隔聲房的側部應當留有進風口以及出風口。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-30 19:34 編輯 圖集包括建筑隔聲構造和建筑吸聲構造兩個部分內容,主要有建筑外墻、內隔墻、樓板、吊頂以及門窗等部位的隔聲和吸聲構造,同時提供相應的技術數據以方便選用。
在實踐的運用傍邊,常常碰到螺桿式冷庫建造制冷壓縮機所發生的噪音超越正常標準的現象不在少數,接下來減振降噪的有用辦法,雖然從國內外對螺桿式冷庫建造制冷壓縮機噪聲與振動方面的研究來看,對噪聲源辨認、噪聲與振動分布、噪聲與振動特性、噪聲與振動控制方面的研究甚少,目前國內還沒有形成一套無缺的研究思路和研發體系,通常是使用噪聲測試體系辨認振動噪聲源的關鍵所在,從而采納減振降嗓辦法。但以下辦法也能很大程度上協助我們從全體上來了解和解決問題。 冷庫建造怎樣防震降噪? 1、冷庫建造壓縮機現場動平衡法下降工頻振動。 2、校正電動機軸與壓縮機主軸同軸度減振。 3、替換不同方式的柔性聯軸器,下降冷庫建造噪聲。 4、緊固零部件、改善安裝間隙,減小軸承振動,下降機器噪聲某油田迸口的螺桿式冷庫建造制冷壓縮機作業狀況不佳,呈現缺點。 關于其中的作業聲響異常現象,判別發生的主要原因是壓縮機緊固螺栓松動、壓縮機和電動機間聯軸器對中不良、轉子作業不良。通過查看緊固螺栓松
冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
墻體的隔聲量是評價墻體隔絕噪聲能力的指標,該值愈大,說明隔聲效果越好。 國內外研究資料表明,建筑隔墻隔聲量大于50dB時,隔壁的一般噪聲聽不到,可以滿足不受隔壁噪聲干擾和戶內交談“私密性”的理想要求;隔聲量低至40dB時,在周圍環境較安靜的情況下,則可能“隔墻有耳”,甚至隔壁的普通說話聲都能“聲聲人耳”。
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,會產生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關技能,雖然會略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢。 2.阻尼 為了
1、車間混響時間和各噪聲源噪聲值的確定:混響時間是指室內聲音達到穩定狀態,聲源停止發聲后殘余聲音在房間內往復反射經壁面吸收,平均聲能密度下降為原有數值的百萬分之一的時間。混響時間越長,則表明聲音在車間內多次被反射,能量衰減速度慢,在同樣聲源的條件下混響時間長的車間比混響時間短的車間噪聲要大。 2、吸音材料的選擇:隔音板共有5部分組成,噪聲通過穿孔板的小孔進入吸音棉,一部分通過玻璃棉絲的振動將能量轉化成熱能消耗掉,另一部分被外層的鋼板隔絕,達到吸隔共用的目的。(1)厚度為2mm的外層鋼板,起隔音和支撐作用,并且是吸音板的外表面。(2)吸音板中間部位為吸音材料,材質為玻璃棉制品,用于吸收聲音能量,是降噪材料的主要組成部分。(3)纖維板粘貼在吸音棉的外面,以防止吸音棉下墜。(4)透音薄膜貼在吸音棉的兩側,起防潮和防止吸音棉絲從內層穿孔板的網孔中脫落的作用。 3、吸音板的密封處理:由于整個生產線的封閉處理是將多個小的吸音板拼接成為一個封閉體,因此為了保證降噪效果,在設計制造時需要控制好各個吸音板之間的間隙,一般為1~2mm。為了盡量不讓噪聲通
減震設備是采用國內一線品牌金諾減震器參數而改造的施工高度和承受能力。 冷卻塔正確減震器選型和安裝方法如下: 1.根據現場冷卻塔運行重量和管道滿水重量加上30%安全系數和支點數量進行計算選型。 2.在冷卻塔原來支架下定位標記塔與墩位或地面的高度。 3.冷卻塔接地處進行支架切割或支架墩位處下鑿按減震器安裝實際尺寸進行墩位切割刨鑿。 4.在原來支架下安裝冷卻塔專用減震器,在支架與減震器接觸面加減震膠墊并用減震器自帶螺絲固定塔與支架的連接。 5.安裝完成后,在冷卻塔專用減震器與墩子或地面安裝膨脹螺絲固定減震器。 6.安裝完成后按冷卻塔原有高度調節減震器直到恢復至原高度為準。 7.根據現場冷卻塔位置擺放情況在考慮冷卻塔四周是否加裝安全鋼繩或加裝角鐵支架進行防臺風措施。
地面隔音減震墊施工方案: 1 、平整、清潔地面,安裝前將該產品按所需尺寸切割。 2 、將隔音墊鋪設在樓板上,拼接的地方先用萬能膠將接縫密封,再在接縫處粘貼一層密封膠帶覆蓋,防止聲音通過接縫傳播。
中央空調系統(此處指集中式、半集中式空調系統)常見于辦公樓、商場、酒店、醫院、生產廠房等,對改善生活環境、提高工作效率具有重要作用,而中央空調系統的噪聲控制一直是空調系統設計及施工的難點及重點。中央空調系統的噪聲主要由三個方面產生:一是系統設備運轉時的噪聲;二是管道和管件產生的附加噪聲;三是空調系統設計或安裝不合理產生的噪聲。
文件格式:PDF 文件大小:19.6M(壓縮后分2卷)
屋外馬路上的汽車聲音是否還在影響著你的睡眠質量? 樓上樓下四壁鄰居的腳步聲、嬉笑聲、音樂聲,是否還在刺激著你的聽覺細胞? 面對四通八達的交通線路,你是否感覺到的你的脾氣正在暴躁中…… …………隨著社會的進步和繁榮的發展,我們的生活水平也逐步提高。物質生活得以滿足, 越來越多的人開始追求精神上的需求。 國家環境保護部已經宣布實施新的《社會生活環境噪聲排放標準》,其中明確規定:住宅臥室、賓館客房、醫院病房等以休息睡眠為主、需要保證安靜的房間,夜間(22:00至次日06:00)噪聲不得超過30分貝,白天(06:00至22:00)噪聲不得超過40分貝。 根據標準,人們可以判斷所居住的房間是否受到噪聲干擾,從而也對噪聲的適當治理有了新的標準。 在室內,噪聲不超過30分貝,人體感覺是舒適的,如果室內的噪聲達到46分貝以上,就會嚴重影響您的生活、工作、學習。每個人對于噪聲的敏感程度不同,隨著年齡合身體狀況的變化,對噪聲的耐受力有所變化。也許同一所房子,你原來感覺不到噪聲危害,而當工作壓力變大而神經敏感,或者室外交通、工地等環境變化
我國八十年代及以前的建筑,隔墻大多采用粘土磚,240mm粘土磚墻的隔聲量在50dB以上,隔聲效果好。但當今的建筑隔墻已發生了根本性的變化。一方面,為了環保需要,建筑已禁止使用粘土磚,因為制作粘土磚會破壞耕地;另一方面,由于新型建筑體系以及高層建筑要求自重輕,使隔墻結構趨向于輕薄。輕質墻體的隔聲量普遍較低,單層墻一般都達不到50dB。通常在45dB以下,這就使得隔聲效果與傳統的粘土磚墻相比要差。