色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 通風空調設計從什么入手

    請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。

  • 關于通風、空調設計的一些問題

    各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法。

  • 通風.防化專業如何設計和審圖

    [local]1[/local][local]1[/local]

  • 有關商場通風設計的兩個問題

    1、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,各位提點建議 用什么風口比較合適,多葉排風口頂裝是否可行?2、商場不設中央空調,只進行通風換氣,因此需要送新風。請問各位,排風量取多少合適,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度。我目前打算排風量和新風量一樣,不知道可行?

  • 有關于布風管通風設計案例

    請問大家誰有布風管設計整個過程設計的實例,我現在在為一個廠房設計通風方案,想使用布風管的送風方式,但在設計上不同于傳統通風,求助各位大大是否有這方面設計的具體實例,包括布風管阻力計算(阻力系數表等),管道走向布置,設計風速要求等整個過程的案例。謝謝大家幫助了!

  • 關于配電房通風設計的問題

    配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢?

  • 印刷廠通風除塵如何設計

    對于印刷廠有以下分區,想問一下對于此類有沒有特殊的環境要求?品檢部糊盒出貨暫存品管生管物料庫存調墨燙金部保留半成品放置裁紙品檢軋盒UV影印一般印刷柔版印刷網印.上光.pp滾筒清潔間配電室

  • 一賓館廚房通風空調設計

    下面是一個賓館廚房通風空調設計的論文,包括理論圖、計算方法等等,可以給您在廚房設計上面一定的參考。

  • 如何設計正壓房間的通風?

    要設計一個正壓房間,送風用離心式風機還是軸流式風機,或都可以?一定需要排風扇嗎?開一個適當的小窗不可以嗎?50Pa的正壓開門就困難嗎?正壓防爆最小就要50Pa啊?需要設計緊急出口嗎?

  • 請教大家一餐廳通風設計

    一單層600平米餐廳,甲方在設計院設計前已經確定使用VRV空調系統。現在請教大家,新風和排風大家覺得怎么比較好,單獨設冷媒型新風機和普通排風機還是設置全熱交換器。

  • 關于賣場通風設計的幾個問題

    請教各位大蝦關于賣場通風設計的幾個問題:1、大賣場區域的排風量怎么確定?國家規范是否對賣場有換氣次數要求?2、現在很多賣場用雙速排煙風機低速檔進行排風,空調新風采用直接外墻開百葉引至回風箱模式,這種方式如何保證室內正壓?3、南方區域大賣場采用何種熱源比較經濟?(燃氣/燃油)鍋爐、溴化鋰機組都需設置靠外墻、泄爆口,且有規范要求不得設置在靠近人員密集區域,不知道各位有何高見?

  • 請問餐廳廚房通風如何設計?

    商場5樓設一餐廳,餐廳大廳有空調,面積約400m2,分布9個小廚房,每個約10~15m2,請問廚房排煙該如何設計?又如何補風?謝謝各位了!

  • 倉庫的通風設計問題求助

    需要做一個小型油漆庫,49m2,有5個窗戶,平時關閉,風量只需要考慮防火排煙嗎?需要設置補風不?如果機械送風,是采用下送風還是上送風

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做。夾層2.5米,浴足房,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,樓梯。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,請聯系我。

  • 某網吧通風,排煙,噴淋等設計

    圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統、消防噴淋系統等! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:

  • 6公里城市隧道通風設計問題

    6公里城市隧道通風設計問題

    現有6公里城市隧道,埋深2-3米,明挖+蓋挖,矩形框架結構,雙洞單向4車道,頂部地面道路8車道,中間有7米寬的綠化帶,位于隧道正中間位置,周邊為建筑,如此項目通風設計如何解決?設置豎井恐怕行不通,周邊環境有要求,也沒有設置豎井的地方,總不能在市中心的高密建筑中立根豎井啊,求高手指導

  • 求助正壓室的通風設計問題

    如題,化工類的配電室、控制室、其他的一些個別房間,需要做正壓通風,一般都是怎么做的呢?尤其是取風口怎么取舍?遇到個房間點點大的,40平,那風量怎么算呢?風機放哪里呢?屋頂是彩鋼板的還。

  • 某綜合樓通風空調設計圖

    圖紙簡介: 某綜合樓通風空調設計,圖紙12張,空調系統采用美的多聯機,設計內容包括冷媒管,冷凝水和運行控制流程圖平面布置圖及系統原理圖,通風為衛生間等房間通風設計。圖紙可供參考~ 投稿網友: ranyingyan88 上傳時間:

  • 通風消防和用系統設計要點及疑惑

    本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 編輯 經常會碰到排風排煙合用系統,送風補風合用系統這樣的設計。一般先確定風機,風口,最后確定風管。(1)風機的選擇(1.1)如果不合用風機,則各自分別計算排風量,送風量,排煙量,補風量。如果是自然送風,或者自然補風,則風量要取相應排風量或排煙量的100%。而機械送風或機械補風風量只需達到機械排風的80%-90%或機械排煙量的50%以上。 選擇風機時,風量要比計算值放大10%-20%(排風或排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風或補風,考慮到漏風)(1.2)如果合用風機且風量差別不大。則取兩個風量中的較大者進行風機的選取,且風機風量要比計算值放大10%-20%(排風兼排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風兼補風,考慮到漏風)(1.3) 如果合用風機且風量差別較大,可以選用雙速風機。風量依舊要進行適度放大(參考1.1)。(2)風口設計(2.1)如果不合用風口,則分別計算風量,進而

點擊加載更多

煤礦通風設計

煤礦通風設計專題,為您提供煤礦通風設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煤礦通風設計 相關的專業交流討論,更多煤礦通風設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

凈化通風設計

消防通風設備

主站蜘蛛池模板: 平谷区| 嫩江县| 安顺市| 玛曲县| 潜山县| 莲花县| 孙吴县| 长丰县| 澜沧| 南开区| 通化县| 山丹县| 许昌市| 普宁市| 柳河县| 武夷山市| 四子王旗| 襄樊市| 屯门区| 石景山区| 兰西县| 饶阳县| 尚义县| 焦作市| 米易县| 裕民县| 乌苏市| 个旧市| 镇沅| 小金县| 石阡县| 秭归县| 周至县| 思茅市| 米林县| 惠东县| 汉寿县| 通河县| 南城县| 林甸县| 深泽县|