這樣設計的排煙送風對嗎?送風和排煙區別是什么?
《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,且室內排煙口風速不宜>10m/s。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算。那么當只有一個防煙分區著火,只打開一個防煙分區內的排煙口時,可能會由于排煙風機風量過大,排煙風口風速超過限定值10m/s,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的。
例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?
如圖,銀行要設計排煙系統,排煙量怎么計算?分成兩個排煙分區,最大的一個360平米(算上房間的面積),請教圖中靠近走廊房間的排煙量要計算嗎,還是只要考慮走道的排煙量?若設計一個系統,那么按照120*360=43200計算排煙量嗎?
燒烤店凈高3.5米,大梁550mm。面積為500平方米。大廳式的排煙量怎么設計?按換氣次數 幾次來計算?后附有燒烤店的圖紙。
我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做。夾層2.5米,浴足房,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,樓梯。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,請聯系我。
各位大俠,一直以來遇到防排煙設計,最主要的就是算風量,然后選風機,可是我每次都是大概選個風機,都不知道對不對。想問一下各位大俠,知道風量,風機是如何選取的,剛接觸,要是覺得此問題愚蠢,請給我一次機會讓這個問題在我這消失,先謝過了
小弟是做施工的,有一個一層一千多平米的酒店要做排煙,沒有施工圖,要自己畫圖,一時不知道從何下手,是不是只做內走道的排煙,希望有高手指點下,需要多大風管,幾臺風機,最好能畫個草圖,小弟感激不盡!長*寬*高=47M*33M*4.7M
圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統、消防噴淋系統等! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:
1.防火防煙分區層高<6m,防煙分區建筑面積≤500m2 防煙分區不得跨越防火分區。
本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 編輯 一. 基本概念
簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
現有一通訊數據中心,共五層,高度超過24米,算為高層建筑。其中二、三、四、五層均有約400平米的無人值守機房,這些機房無窗。請問這個要做防排煙設計嗎?做或不做有防火規范的哪一條作為依據?
建筑防排煙現在根據什么規范設計,《建筑設計防火規范》-2014中公布《建筑設計防火規范》-2006廢止,而《建筑設計防火規范》-2014中只有說到設置防排煙系統的場所,沒有具體設置的方法,而《建筑防排煙技術規程》還沒正式發布,那現在如果設計防排煙的話根據那本規范?請高手指點迷津。
近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們?cè)斐傻奈:σ彩蔷薮蟮模炊ㄋ纪矗涝O(shè)計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計
1、工程概況揚州市瘦西湖隧道工程線路全長 3399m,采用上、下雙層斷面型式,隧道在揚子江北路設置 A、 B匝道(詳見圖 1)。上層隧道總長 2119m,封閉段長1789m,下層隧道總長 2630m,封閉段長 2350m,上層 B 匝道總長 315m,封閉段長 165m,下層 A 匝道總長 525m,封閉段長 405m。隧道下穿瘦西湖景區采用單管雙層盾構施工,兩端接線采用明挖法施工。瘦西湖隧道盾構橫斷面為單管雙層結構,管片內徑 13.3m,管片厚 0.6m,外徑 14.5m,是目前國內外直徑最大的單管雙層盾構隧道之一。盾構段橫斷面布置圖如圖 2 所示。盾構段長 1257m,上下層隧道暗埋段長度為 1789m、 2350m。隧道下穿的蜀岡 — 瘦西湖風景名勝區是揚州首家國家 5A 級旅游景區,對景觀、環境要求高。樹上鳥教育暖通設計在線教學杜老師。(1)本工程設計具有以下特點1)上層隧道創新性的采用了匝道、主線洞口和風塔分散排污的通風方式上層隧道在出口側設一個出口匝道,設計中采用了
1. 管道內排煙氣流運動過程 管內分層流動的示意圖:
排煙設計
排煙設計專題,為您提供排煙設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙設計 相關的專業交流討論,更多排煙設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度