控制室溫穩定性若干建議 最小水容量的確定對于戶式中央空調系統來說,要解決系統溫度波動問題,獲得良好的熱穩定度,首先應盡量準確地確定空調負荷,并選用裝機容量相匹配的主機;其次,系統的水容量越大,系統蓄冷量越大,則系統的熱穩定性越好,反之,系統的熱穩定性越差。因此,水系統設計時,應校核計算系統水容量是否滿足系統熱穩定性要求,當系統實際水容量不能滿足要求時,應加大系統主管管徑或增設一個儲水箱。當然,系統水容量也不是越大越好,水容量過大,其熱穩定性毫無置疑是良好的,但是,較長時間停機后,再開機時將會延長空調預冷或預熱的時間。 綜合室內環境的舒適度、主機的使用壽命、空調系統造價和工程實施的可能性等因素,對戶式中央空調系統熱穩定性要求如下: a)夏季運行時,主機停機10min時,要求供水溫度升高不小于5℃。 b)冬季運行時,主機除霜時間為3min時,要求系統供水溫度降低不小于3℃。 根據熱平衡方程和熱穩定性要求,可按下式分別計算冬、夏季空調系統對水容量的最小要求: G=Qt/(cp△t) 式中:G-為系統
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
就是這個升壓電路。三極管用的不是5551 是2335 接通運行后。發熱很歷害。用萬用表測輸入電流。發現和計算出來的電流相比。升高很快。 請問大家有沒有辦法對溫度進行補償。我曾接上過一個風扇再用家里的空調吹。還是燒壞了。大俠們能否幫幫我?我想過用溫敏電阻代替 R3 330∩ 電阻。但是我們這兒買不到。也不知道行不行。如果可以的話應該用什么型號的?還有一個問題。就是用MULTISIM 軟件演示。接上 電容 C3 后,在D4 D5 前接上示波儀 顯示的是正弦波。萬用表測是40V 但是我做出來后用真實的萬用表測驗是不是選用的電容有問題?
本人是新手,有幾個問題想請教一下各位:1、電子凸輪與機械凸輪相比,有哪些優缺點2、我們這里有個電子凸輪壞了(沒有反應),如果要換個新的,如何選型,是只要電壓一樣就可以么?如果換成機械凸輪好不好?本人剛剛入門,請各位大蝦不吝賜教,先行謝過!
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
Water and Wastewater Treatment Engineering, Spring 2006老外的.還有筆記.分析 將樓下幾部件一起下載解壓.
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。
看到許多屋頂膨脹水箱,都做成球面外凸的形狀,請問,是什么原理呢?
現在設計的時候有時候在樓梯上面的屋面,有時候就是屋面水電的都會放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不過它們的恒活荷載怎么計算呢。