  • 求助!關于冷卻水循環的問題

    請問下:一臺4KW的真空泵的發熱量是多少,需用多大的水流對其進行冷卻,出水其吸收的熱量是多少,要用多大的熱交換機進行冷卻。有沒什么公式來算?先謝謝各位了!

  • 關于冷卻水和冷凍水循環泵的問題

    請問 冷卻水 和冷凍水的循環泵 一般都是裝在 供水管路上 還是回水管路上 泵的方向是怎么樣的 我看冷卻水一般都是 把在冷卻塔散熱后的水往 制冷機里面吸 那冷凍水呢 怎么 有的 在回制冷機的管子上往制冷機里面吸 有的在出水管道往末端水系統里打的呢

  • 電廠海水循環冷卻水系統

    最近在做個電廠項目,是海水循環冷卻水系統 哪位前輩有這方面的資料什么的賜教賜教!!!我得郵箱345chensu@163.com 萬分感謝了!!

  • 關于循環冷卻水的流量問題

    公司1臺水泵放置地面,流量 18m3/h,揚程40m,出水管DN40,它供給3條生產線,單程 管長100m,高度9m。第一條線流量 5.4m3/h第二條線流量 36第三條線 19現第三條線報警,可能是冷卻水流量不夠。請問我該怎么改造呢?比較急,在線等各位意見!

  • 請教冷卻水循環泵揚程計算的問題

    大部分冷卻塔樣本上是 H=管路水損+冷凝器水損+塔體揚程給排水規范3.10.8條和技術措施上是 H=設備和管網循環水壓給排水規范3.10.8條的條文解釋上 H=冷凍機組水損+循環管網水損+冷卻塔進水的水壓要求+冷卻塔提升凈高度標準圖02S106中提到一個名詞 進水壓力(指冷卻塔與外部管道接管點處所需壓力)現在本人比較模糊的是1.進水壓力\塔體揚程(冷卻塔提升凈高度)\冷卻塔進水的水壓要求\的區別是什么?2.冷卻塔接管點有在上的(橫流式),有在下的(逆流式),選用此值計算時是否要區別累加塔體揚程?請大家給以解答!

  • 冷卻水循環泵兩用一備原理圖

    冷卻水循環泵兩用一備原理圖

  • 冷卻水循環泵的位置不對的分析

    大家看下有沒有道理,我是覺得挺有道理的!

  • 研究所冷卻水循環系統改造啦,這樣節能吧。

    真空爐冷卻水循環系統改造可行性分析(招標文件):一、 原有裝置運行現狀:陶瓷實驗室現有兩臺高溫燒結爐,性能指標如下:爐子名稱 規格 功率 冷卻分支數 應急水路 運行狀況真空碳管爐 上海 65KW 4 1 正常運行真空燒結爐 集成研發 55KW 5 2 現維修中真空退火爐 自行研發 40KW 3 1 計劃使用現有情況是:兩臺燒結爐的冷卻水循環系統因為前期資金和人力資源限制,只是對原遼寧錦州熱壓爐(60KVA)冷卻系統的水路進行了改造,其制冷量為在上半年基本是全天只能開啟一臺爐子,如果全開,現有冷卻水循環機組無法承擔,將會急劇損壞,況且:原冷卻系統冷水機組的壓縮機、冷凝器和冷卻風機均在室內,工作時噪音大于85dB,高溫區段室溫在45℃上下,散熱極端差,系統隨時處于崩潰邊緣,緣于此上所述,務必盡快對本實驗室冷卻水循環系統進行節能改造,以滿足本課題組擔當光榮艱巨之任務需要。二、 改造的具體思路:2.1.要求采用節能設計,突破原有工業化設計的每1KW制冷量只配10L~15L冷卻水的逼仄想法,利用室外有利條件建設一座半

  • 鋼廠循環冷卻水硬度如何降低

    我現在接觸一個煉鋼廠的循環水系統,主要加兩種藥劑,PAC和聚丙烯酰胺陰離子,我只知道車間產生的廢水通過管道到達斜板沉淀池,然后經過噴淋塔冷卻回用。之前出水一直很好,PH在12左右,硬度小于100mg/L,約50左右,這兩個月水質出現變化,出水PH值在9左右,硬度不穩定,200mg/L多,300mg/L多,氯離子有2300mg/L左右,前兩天測了一下總硬度,約377mg/L,同時還測了鈣硬,結果鈣不高,而鎂達到200mg/L多,現在弄不清楚是什么原因。 之前一段時間也加了很多片堿和純堿,硬度降到130mg/L左右又開始往上升,PH一直在9.4左右。 這兩天加了大概60袋左右的片堿,希望將PH調高,將鎂出去,PH還在9.4左右。硬度降到200mg/L左右,氯離子還是2200mg/L多,此外每天還會向斜板中加補充水,硬度在180mg/L左右,不超過200. 這究竟該怎么辦了?

  • 循環冷卻水緩蝕劑及其制備與應用

    本帖最后由 kezil01 于 2014-6-23 16:41 編輯 專利名稱:循環冷卻水緩蝕劑及其制備與應用專利號碼:ZL 2012 1 0024716.6

  • 工業污水回用循環冷卻水

    工業污水回用做循環冷卻水,一方面節能,一方面減少污染,現在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,懸浮物還是去不了,加了個小過濾器和一組盤式旁濾器,誰有沒有好方案介紹一下

  • 循環冷卻水補水用什么樣的水

    潔凈間循環冷卻水用水需要補水,有人告知不能補純水(去離子水),說反而容易產生鐵銹之類。不知哪位大俠能告知原因么?一直認為純水中離子少,應該不容易產生鐵銹之類的啊。

  • 閉式循環冷卻水現場照片

    閉式循環冷卻水現場照片

    為鋁加工廠鑄軋機的鑄輥配套的封閉式循環冷卻水系統,這是主循環泵,兩用一備.

  • 工業循環冷卻水系統節能

    論文簡介:通過分析工業循環水系統能源消耗因素,指出工業循環水節能的途徑,并給出了具體的改造思路 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08

  • 工業循環冷卻水量求教各位前輩

    論壇里有沒有做化工給排水的前輩?本人剛接觸工業循環冷卻水,想請教幾個問題:1:循環冷卻水量是由工藝專業提條件給給排水專業確定,還是給排水專業自己去計算?如果是給排水自己計算,如何計算?2:GB50050-2007《工業循環冷卻水處理設計規范》中3.2.2小條里,間冷開式系統的系統水容積V=設備水容積+管道水容積+水池水容積,其中水池水容積是如何確定的?不甚感激!!!

  • 景觀水用作循環冷卻水,如何處理?

    有一個項目,預備采用景觀用水作為夏季的循環冷卻水,循環流量650m3/h,壓力大概10-15m,該如何設計景觀用水的過濾系統?以前沒做過這樣的項目,有點頭大。知道的朋友麻煩給個意見?~專業負責人說,使用景觀水作為設備冷卻水,重點在水質的控制中的過濾,可考慮配備過濾罐,甚至超濾膜。可是,網上百度了很久,不知道從何下手,呵呵~。目前看到的過濾罐最大的流量好像是130m3/h的,也不知道是怎么連接方式?~超濾膜也沒接觸過~,一頭霧水啊!!

  • 冷卻水塔循環泵產品介紹

    冷卻水塔循環泵的冷卻塔作用是將攜帶廢熱的冷卻水在塔體內部與空氣進行熱交換,使廢傳輸給空氣并散入大氣中。在工業循環冷卻水系統常用的工藝流程為:水處理站循環供水泵出水一工藝設備水處理裝置一冷卻塔一冷水池—水處理站的冷卻塔循環水泵吸水。   對于冷卻塔的進水有兩種方式: 一是直接利用工藝設備的回水壓力上冷卻塔,環保常用于凈循環水系統;二是另外設置獨立的冷卻塔循環水泵,對循環水加壓后上冷卻塔,常用于濁循環水系統。    冷卻水塔循環泵展示:

  • 關于循環冷卻水變頻恒壓控制問題

    循環冷卻水變頻恒壓控制,多臺水泵同時變頻,一臺水泵的時候也可以把水打到換熱器,是不是說明此時水壓夠了但水流量不夠,所以恒壓控制只能保證水壓恒定,但水流量不能保證? 但恒壓是保持最不利點壓力不變,而壓力不變不就是供水等于用水嗎?實在不理解,跪求高手解答。